电动葫芦不受控制开关控制怎么办?

来源:电工天下时间:2019-12-04 21:34:29 作者:老电工手机版>>

有关电动葫芦不受控制开关控制的原因,如何处理电动葫芦在工作时使用控制开关没有反应的问题,供电系统是否是对电动葫芦电源送电,其它原因导致的不受控制开关控制。

电动葫芦不受控制开关控制的原因

如何处理电动葫芦在工作时使用控制开关没有反应的问题?

这种情况一般是因为电动葫芦没有接通额定工作电压,从而无电动葫芦在工作时有时会遇见使用控制开关没有反映,这样的情况到底是为何?做何分析?这种情况一般是因为电动葫芦没有接通额定工作电压,从而无法正常工作。

电动葫芦不受控制开关控制的原因:

1、供电系统是否是对电动葫芦电源送电。一般的情况是通过电笔测试,如没用通电要等通电后在进行操作工作!

2、电动葫芦主、控回路的电器损坏、线路断开或接触不良的情况,也会使电动葫芦电机无法通电,如果出现这种情况,需要修复主、控回路,在检修的时候为了防止主、控回路送给三相电机。

3、电动葫芦电机端电压比额定电压低10%以上,电机起动转矩过小,使葫芦起吊不动货物,而无法工作,检查时,用万用表或电压表等测量电机输入端电压,确因电压过低,使电机无法起动时,需等系统电压恢复正常后再使用电动葫芦。

有时,电动葫芦电机的电压正常,而电动葫芦就是不工作,这需考虑其他原因。电工技术之家

例如:电机被烧毁,检修时需更换电机;电动葫芦长期不用,保养不善等原因使制动轮与端盖锈死,起动时制动轮脱不开,电机只发出"哼"的响声,转动不起来,葫芦不能工作。

这时,应卸下制动轮,清洗锈蚀表面,然后重新试车;电机严重扫膛,也会使电机不转动,发现这种情况,应停止使用,必须进行大修或更换电机,以保证葫芦正常工作。

相关文章
  • 吊机电动葫芦用断火限位器时怎么接线

    吊机电动葫芦用断火限位器时怎么接线

    在很多大小型工厂中,随处可见吊机的身影,为了提高吊机的使用效率,保障人身安全,必须做好各种安全保护措施,这里说一说电机上的一个重要零部件—断火限位器,介绍下其使用和接线方法。

    时间:2022-06-30 10:58:20

  • 吊机电动葫芦用断火限位器的接线方法

    吊机电动葫芦用断火限位器的接线方法

    在工业生产中吊机的应用还是很广泛的,断火限位器是电机上的一个重要零部件,以下介绍了吊机电动葫芦用断火限位器的接线方法,以及断火限位器的使用注意事项,供大家参考。

    时间:2022-03-23 05:58:29

  • 电动葫芦的七条安全使用规程

    电动葫芦的七条安全使用规程

    在操作电动葫芦时,有如下的安全注意事项必须多加关注:1、严禁斜拉,超载起重;严禁交叉起吊;2、严禁起吊时手抓钢索;3、禁止起吊时人在起吊物下方行走、停留、作业。

    时间:2022-02-25 22:15:58

  • 电动葫芦正确接线注意事项

    电动葫芦正确接线注意事项

    有关电动葫芦的正确接线方法,电动葫芦分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种,电动葫芦如何正确接线,电动葫芦接线的注意事项有哪些。

    时间:2021-08-06 05:13:22

  • 电动葫芦滑线的简易安装方法

    电动葫芦滑线的简易安装方法

    有关电动葫芦滑线的安装方法,电动葫芦磨机部位电动葫芦滑线故障时有发生,这里教大家一种电动葫芦滑线简单实用的安装方法,一起来了解下。

    时间:2021-06-24 08:30:51

  • 电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

    电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

    有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。

    时间:2021-06-21 08:51:31

  • 二个电动葫芦接线图

    二个电动葫芦接线图

    分享二个电动葫芦接线图,通过电动葫芦的接线图学习下电动葫芦的接线方法,包括闸刀,接线端子排,接触器,升降电机与行走电机的接线方式。

    时间:2021-03-27 07:25:54

  • 一例220v电动葫芦手柄的接线图

    一例220v电动葫芦手柄的接线图

    220V单相电动葫芦多用在家装及工厂流水线上,手柄是该机械施加作用力的零件,那么单相电葫芦手柄怎么接线,这里提供一例220v电动葫芦手柄的接线图,与电工天下小编一起来看下。

    时间:2020-11-27 16:07:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有