如何计算电力线损,电力线损的计算标准

来源:电工天下时间:2021-08-06 05:13:07 作者:老电工手机版>>

有关计算电力线损的方法,电流决定电压或电能损失的多少,电力部门计算线损的标准是什么,线路电能损耗计算方法有哪些,一起来了解下。

计算电力线损的方法

线损是电阻消耗的电压或电能,电线的截面积和长度决定电阻的多少,电流决定电压或电能损失的多少。

计算电力线损的方法

通过的电流越大,电压损失越多,电能损失越大,通过的时间越长,电能损失越多。

比如用电:

电阻公式:R=ρL/S=0.017X100/35=0.4欧

通过5KW三相负荷时,电流约为9A

电压损失U损=IR=9X0.4=3.6V

电量损失P=I2R=9X9X0.4=32.4W(I2是平方)

一天的电能损失W=32.4WX24=778W.H=0.778度

通过10KW三相负荷时,电流约为18A

电压损失U损=IR=18X0.4=7.2V

电量损失P=I2R=18X18X0.4=130W

一天的电能损失W=130WX24=3120W.H=3.12度

通过20KW三相负荷时,电流约为36A

电压损失U损=IR=36X0.4=14.4V

电量损失P=I2R=36X36X0.4=518.4W

一天的电能损失W=518.4WX24=12440W.H=12.44度

说明:电度数的增加  线损也随之增加,负荷越大,损失越大。电流增加1倍、电压损失增加1倍,电量损失或电能损失近似的是增加4倍。

5000度的线损是400度,10000度的线损是800度,在负荷不变的情况下是正确的,负荷改变的情况下就不是了。因为电流增加或减少1倍,电能损失近似的是增加或减少4倍。

作为用户,要减少电能损失,惟一的就是要减少线的长度和增加截面积。

问题:电力部门计算线损的标准是什么?

一般是根据电能表所计量的总供电量和总售电量来计算的。即线损电量=供电量-售电量。

电力部门:电力系统(system), 由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。

它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置(主要包括锅炉、汽轮机、发电机及电厂辅助生产系统等)转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。

由于电源点与负荷中心多数处于不同地区,也无法大量储存,电能生产必须时刻保持与消费平衡。

因此,电能的集中开发与分散使用,以及电能的连续供应与负荷的随机变化,就制约了电力系统的结构和运行。

线路电能损耗计算方法

A1线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为:

ΔA=3Rt×10-3(kW?h)(Al-1)

Ijf=(A)(Al-2)

式中ΔA——代表日损耗电量,kW?h;

t——运行时间(对于代表日t=24),h;

Ijf——均方根电流,A;

R——线路电阻,n;

It——各正点时通过元件的负荷电流,A。

当负荷曲线以三相有功功率、无功功率表示时:

Ijf==(A)(Al-3) www.dgjs123.com

式中Pt——t时刻通过元件的三相有功功率,kW;

Qt——t时刻通过元件的三相无功功率,kvar;

Ut——t时刻同端电压,kV。

A2当具备平均电流的资料时,可以利用均方根电流与平均电流的等效关系进行电能损耗计算,令均方根电流Ijf与平均电流Ipj(代表日负荷电流平均值)的等效关系为K(亦称负荷曲线形状系数),Ijf=KIpj,则代表日线路损耗电量为:

ΔA=3K2Rt×10-3(kW?h)(A2-1)

系数K2应根据负荷曲线、平均负荷率f及最小负荷率α确定。

当f>0.5时,按直线变化的持续负荷曲线计算K2:

K2=[α 1/3(1-α)2]/[1/2(1 α)]2(A2-2)

当f<0.5,且f>α时,按二阶梯持续负荷曲线计算K2:

K2=[f(1 α)-α]/f2(A2-3)

式中f——代表日平均负荷率,f=Ipj/Imax,Imax为最大负荷电流值,Ipj为平均负荷电流值;

α——代表日最小负荷率,α=Imin/Imax,Imin为最小负荷电流值。

A3当只具有最大电流的资料时,可采用均方根电流与最大电流的等效关系进行能耗计算,令均方根电流平方与最大电流的平方的比值为F(亦称损失因数),F=/,则代表日的损耗电量为:

ΔA=3FRt×10-3(kW?h)(A3-1)

式中F——损失因数;

Imax——代表日最大负荷电流,A。

F的取值根据负荷曲线、平均负荷率f和最小负荷率α确定。

当f>0.5时,按直线变化的持续负荷曲线计算F:

F=α 1/3(1-α)2(A3-2)

当f<0.5,且f>α时,按二阶梯持续负荷曲线计算:

F=f(1 α)-α(A3-3)

式中α——代表日最小负荷率;

f——代表日平均负荷率。

A4在计算过程中应考虑负荷电流引起的温升及环境温度对导线电阻的影响,具体按下式计算:

R=R20(1 β1 β2)(Ω)(A4—1)

β1=0.2(Ipj/I20)2(A4—2)

=α(Tpj-20)(A4—3)

式中R20——每相导线在20℃时的电阻值,可从手册中查得单位长度值,Ω

β1——导线温升对电阻的修正系数;

β2——环境温度对电阻的修正系数;

I20——环境温度为20℃时,导线达到容许温度时的容许持续电流,A;其值可通过有关手册查取,如手册给出的是环境温度为25℃时的容许值时,I20应乘以1.05;

Ipj——代表日(计算期)平均电流,A;

Tpj——代表日(计算期)平均气温,℃;

α——导线电阻温度系数,对铜、铝、钢芯铝线,α=0.004。

A5对于电缆线路,除按计算一般线路的方法计算线心中的电能损耗外,还应考虑绝缘介

质中的电能损耗,三相电缆绝缘介质损耗电量为:

ΔAj=U2ωCtgαLt×10-3(kW?h)(A5-1)

C=ε/[18lg(γw/γn)](A5-2)

式中ΔAj——三相电缆绝缘介质损耗电量,kW?h;

U——电缆运行电压,kV;

ω——角速度,ω=2πf,f为频率,Hz;

C——电缆每相的工作电容,μF/km;

tgα——介质损失角的正切值,按表A5选取;

L——电缆长度,km;

t——计算时段,h;

ε——绝缘介质的介电常数,按表A5选取;

γw——绝缘层外半径,mm;

γn——线心半径,mm。

表A5电缆常用绝缘材料的ε和tgα值

电缆型式εtgα

油浸纸绝缘

粘性浸渍不滴流绝缘电缆

压力充油电缆4.0

3.50.0100

0.0100

O.0045

丁基橡皮绝缘电缆

聚氯乙烯绝缘电缆

聚乙烯电缆

交联聚乙烯电缆4.0

8.0

2.3

3.50.050

0.100

0.004

0.008

注:tgα值为最高允许温度和最高工作电压下的允许值。

附录A,线路电能损耗计算方法

A1本条是关于在线路等元件电阻损耗计算中采用均方根电流法计算的规定。电阻元件上

的电能损耗为:

ΔA=3R∫t0dt

由于I(t)是一随机变量,一般不能以解析式表示,所以依近似积分原理,对计算期均分

为n个时段,设每个时段Δt内的负荷电流不变且等于其正点小时的电流,则:n?Δt=t。

(Δt)/t=()/n=

Ijf=

式中Ijf——计算期各时段电流的均方根值。

由上可知采用均方根电流法计算,实际上考虑了计算期的负荷特性,当Δt愈小时愈符合客观实际。

A2本条是关于采用计算期平均最大电流计算时的有关问题的说明。

因为计算期(一般为一日即代表日)平均电流未能反映负荷曲线的形状,所以应以负荷曲线形状系数反映负荷曲线形状对电能损耗计算的影响。负荷形状系数应建立在概率统计方法上,根据负荷曲线的特征值,如平均负荷率、最小负荷率、功率或负荷电流的最大值、平均值、最小值等确定。对于一些难以获得每时段实测资料的情况或为了减少实测工作量,可以用计算期平均电流或最大电流来代替。

计算期平均电流和均方根电流以及最大电流之间的等效关系为:

=K2=F

K=Ijf/Ipj

F=/

式中K——负荷曲线形状系数;

F——损失因数。

又因平均负荷率为:

f=Ipj/Imax

所以,F=K2f2,将K、F的表达式代人用均方根电流计算电能损耗的表达式得:

平均电流:ΔA=3K2Rt×l0-3(kW?h)

最大电流:ΔA=3FRt×10-3(kW?h)

关于负荷曲线形状系数K2和损失因数F的确定,可将日负荷曲线概化归结为按直线变化或按二阶梯变化两种类型的负荷曲线,见图A2。

图A2中α=Imin/Imax为最小负荷率,ε为最大负荷持续时间。根据上述简化,可得出按直线变化和按二阶梯变化负荷曲线的负荷曲线形状系数K2及损失因数F的计算式。对于工业用户比重大的负荷用按直线变化的负荷曲线计算较合理;对于照明、农电、单班生产用户为主的负荷曲线,则按二阶梯变化负荷曲线计算较合理。

相关文章
  • 线损管理分级、分压、分线与分台是什么

    线损管理分级、分压、分线与分台是什么

    有关线损管理分级、分压、分线与分台的知识,理论线损和实际线损的区别,影响线损的主要因素,以及影响线损率的原因等。

    时间:2021-08-06 05:13:20

  • 低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

    低压铝合金电缆线损计算方法(低压线路线损计算公式)

    低压铝合金电缆线损计算方法,低压线路线损计算公式,采用铜电缆或铝电缆的计算方法,或用电压损失百分数简易计算公式计算,并介绍了农村低压线损率的范围。

    时间:2021-08-06 05:13:05

  • 35kv线路线损计算公式

    35kv线路线损计算公式

    有关35kv线路线损的计算公式,高压送电是为了减少线路的损耗,包括电压和功率损耗,35KV线路损耗如何计算,电阻如何计算,需要线路的首端和末端的功率。

    时间:2021-03-27 07:25:40

  • 如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

    如何降低农网线损?低压电网线损降损方法

    有关降低农网线损的几种方法,低压电网线损降损方法,包括均衡搭接落户线,提高低压电网建设标准,按照设备用电规模等,有效降低农网低压线路的线损。

    时间:2021-03-27 07:25:38

  • 电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

    电网线损的定义及分类,降低线损的技术措施

    有关电网线损的定义及分类,以及降低线损的主要技术措施,线损管理是衡量供电企业综合水平的重要标志,分享一些线路降损节能管理措施。

    时间:2021-03-18 05:49:30

  • 供电所线损管理与节能降损的措施

    供电所线损管理与节能降损的措施

    供电所线损管理与节能降损的措施,线损管理由技术线损和管理线损两部分组成,线损指标的分解与落实,线损分析的方法及要求,以及节能降损的具体措施。

    时间:2021-03-18 05:49:29

  • 线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法

    线损理论如何计算?理论线损计算的概念与方法

    有关理论线损计算的概念与方法,包括输电线路损耗,配电变压器损耗,以及低压线路损失计算方法,简单线路的损失计算等,供大家参考。

    时间:2020-05-25 14:17:42

  • 架空线路线损计算公式及要求

    架空线路线损计算公式及要求

    有关架空线路线损计算公式及要求,架空线路线损很难计算,但可以计量,线损根据用户的用电量来计算,低压配电线路线损的计算和公式,以及10KV线路线损的计算公式。

    时间:2020-05-25 14:14:35

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有