漏电开关跳闸推闸失败的原因

来源:电工天下时间:2020-02-09 08:24:41 作者:老电工手机版>>

有关漏电开关跳闸推闸失败的原因,漏电保护开关发生跳闸后,不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉,漏电开关故障跳闸的6种现象,漏电开关跳闸的故障原因与解决方法。

漏电开关跳闸推闸失败的原因

漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。

漏电开关故障跳闸现象:

第1种,用电设备本身绝缘损坏,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象;

第2种,线路潮湿绝缘强度降低,导致非用电时漏电开关故障跳闸现象;

第3种,人身意外触电,导致漏电开关故障跳闸现象;

第4、5、6种,施工安装时接线不正确,导致用电时发生漏电开关故障跳闸现象。

详细分析如下第1种:用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。如图1所示。

故障现象:插座回路用电时,插座回路漏电开关跳闸。

故障原因:经分析线路接线正确无误,故判断为用电设备本身绝缘损坏而漏电(设备中的N线与PE线短接)。

解决方法:更换或维修用电设备。

第2种:线路潮湿绝缘强度降低。如图1所示。

故障现象:不用电时,也出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。

故障原因:经分析,线路潮湿绝缘强度降低,导致漏电流超过了漏电开关允许漏电流值。也可能因线路短路所致。

解决方法:烘干线路,提高绝缘强度。检查线路若是短路所致,排除短路故障。

第3种:有人触电,出现AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。如图1所示。

故障现象:AL1中的总漏电开关或插座回路漏电开关跳闸。

故障原因:有人触电。

解决方法:加强全民用电安全教育,避免触电事故发生。

漏电开关跳闸推闸失败的原因

第4种:施工安装时接线不正确,照明回路中将N线接到PE线上了。如图2所示。

故障现象:插座回路能正常用电,照明回路用电时,AL1中的总漏电开关跳闸。

故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误,不正确。将照明回路中的N线误接到PE线上了。

解决方法:将照明回路中的PE线改接到N线上。

漏电开关跳闸推闸失败的原因

第5种:施工安装时接线不正确,插座盒中的N线与PE线接错了。如图3所示。

故障现象:照明回路能正常用电,插座回路用电时,ALY中的插座漏电开关跳闸,有时AL1中的总漏电开关也跳闸。

故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误,不正确。将插座盒中的N线与PE线接错了。

解决方法:将插座盒中的N线与PE线对调。

漏电开关跳闸推闸失败的原因

第6种:施工安装时接线不正确,在AL1箱中N线与PE线用混了。如图4所示。

故障现象:插座回路或照明回路用电时,AL1中的总漏电开关都跳闸。

故障原因:经分析,施工安装时线路接线有误,不正确。将AL1箱中N线与PE线用混了。

解决方法:在AL1箱的总漏电开关负荷端,将N线与PE线对调。

漏电开关跳闸推闸失败的原因

相关文章
  • 稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

    稳压器发烫的原因,稳压器线路板的维修方法

    在用电量不断增的过程中,稳压器的需求量有一定的数额,但在使用稳压器的过程中出现稳压器发烫的现象,那么稳压器发烫是什么原因引起的,怎么来维修稳压器的线路板,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-07-25 05:37:32

  • 怎么查墙里电线的漏电位置,跟着电工老师傅学查漏电

    怎么查墙里电线的漏电位置,跟着电工老师傅学查漏电

    有关电线漏电位置的查找方法,墙壁里的电线发生漏电,在查找起来会有点困难,但只要掌握正确的查找方法,借助平时积累的丰富经验,相信也是不难的,下面就跟着电工老师傅来学查漏电吧。

    时间:2022-07-22 05:56:06

  • 工地上安全帽颜色不同是什么原因

    工地上安全帽颜色不同是什么原因

    进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。

    时间:2022-06-29 13:02:47

  • 电风扇变慢是什么原因

    电风扇变慢是什么原因

    电风扇的种类很多,不论哪一种电风扇,都是由电机带动风叶转动使空气气流作定向运动,人为的降低周围环境温度的一种电动工具。电风扇在常期运行过程中会出现各种故障问题,下面就来谈一谈电风扇转速变慢是由哪些原因造成的。

    时间:2022-05-11 09:18:49

  • 一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因

    一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因

    问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成,下面一起来了解下。

    时间:2022-05-11 09:16:37

  • 变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因

    变频器带载跳过流故障的常见原因,一台CHF100A型55kW变频器,轻载试机正常(电流达50A),带载(运行电流达75A)后报OUT2(逆变单元V相故障),检查驱动电路、IGBT模块均无异常。

    时间:2022-05-01 17:38:06

  • 电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因

    电工、钳工与设备维修工的工资是什么原因

    有关电工工资的相关问题,无论是电工,钳工,还是设备维修工,你会发现工资都不会太高,这个工种一般技术都不太高,一人师傅可以带多个徒弟,技术水平要求不太高,自然工资就上不去了。

    时间:2022-04-26 13:43:50

  • 家里开灯开关老是跳闸是什么原因

    家里开灯开关老是跳闸是什么原因

    一般开关跳闸应该指入户箱的空气开关,而不是照明分支回路的跷板86型开关,86型普通开关只是起到一个隔离分段的功能,并不具备任何保护功能,那么家里开灯开关老是跳闸是什么原因,下面具体来看下。

    时间:2022-04-19 16:54:11

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有