维修电工必看安全知识

来源:电工天下时间:2020-02-08 10:55:07 作者:老电工手机版>>

维修电工安全知识

维修电工必看安全知识一

学习维修电工技术需要先进行安全知识培训,这个培训过程是每个企业必经的规程之一。

维修电工人身安全知识的条例:

1.在进行电气设备安装和维修操作时,必须严格遵守各种安全操作规程和规定,不得玩忽职守。

2.操作时要严格遵守停电操作的规定,要切实做好防止突然送电的各项安全措施,如挂上“有人工作,不许合闸!”的警示牌,锁上闸刀货取下总电源保险器等。不准约定时间送电。

3.在邻近带电部分操作时,要保证有可靠的安全距离。

4.操作前应仔细检查工具的绝缘性能,绝缘鞋、绝缘手套等安全用具的绝缘性能是否良好,有问题的应立即更换,并应定期进行检查。

5.登高工具必须安全可靠,未经登高训练的,不准进行登高作业。

6.如发现有人触电,要立即采取正确的抢救措施。

维修电工必看安全知识(2)

维修电工,从事机械设备和电气系统线路及器件的安装、调试与维护、修理的人员。

维修电工需要懂得基本的安全知识,维修电工需要懂得什么安全知识?以下是维修电工基本安全知识:

维修电工必须接受安全教育,在掌握电工基本的知识和工作范围内的安全操作规程后,才能参加电工的实际操作。

1. 维修电工应具备的条件

(1) 必须身体健康、精神正常。凡患有高血压、心脏病、气管哮喘、神经系统疾病、色盲疾病、听力障碍及四肢功能有严重障碍者,不能从事维修电工工作。

(2) 必须通过正式的技能鉴定站考试合格并持有维修电工操作证。

(3) 必须学会和掌握触电紧急救护法和人工呼吸法等。

2. 维修电工人身安全知识

(1) 在进行电气设备安装和维修操作时,必须严格遵守各种安全操作规程和规定,不得玩忽职守。

(2) 操作时要严格遵守停电部分操作时,要切实做好防止突然送电时的各项安全措施,如挂上“有人工作,不许合闸!”的警示牌,锁上闸刀或取下总电源保险器等。不准约定时间送电。

(3) 在邻近带电部分操作时,要保证有可靠的安全距离。(电工天下 www.dgjs123.com)

(4) 操作前应仔细检查操作工具的绝缘性能,绝缘鞋、绝缘手套等安全用具的绝缘性能是否良好,有问题的应立即更换,并应定期进行检查。

(5) 登高工具必须安全可靠,未经登高训练的,不准进行登高作业。

(6) 如发现有人触电,要立即采取正确的抢救措施。

3. 设备运行安全知识

(1) 对于已经出现故障的电气设备、装置及线路,不应继续使用,以免事故扩大,必须及时进行检修。

(2) 必须严格按照设备操作规程进行操作,接通电源时必须先合隔离开关,再合负荷开关;断开电源时,应先切断负荷开关,再切断隔离开关。

(3) 当需要切断故障区域电源时,要尽量缩小停电范围。有分路开关的,要尽量切断故障区域的分路开关,尽量避免越级切断电源。

(4) 电气设备一般都不能受潮,要有防止雨雪、水气侵袭的措施。电气设备在运行时会发热,因此必须保持良好的通风条件,有的还要有防火措施。有裸露带电的设备,特别是高压电气设备要有防止小动物进入造成短路事故的措施。

(5) 所有电气设备的金属外壳,都应有可靠的保护接地措施。凡有可能被雷击的电气设备,都要安装防雷设施。

维修电工必看安全知识

维修电工必看安全知识(3)

维修电工需要懂得什么安全知识

维修电工安全用电和消防知识

1.安全用电知识

维修电工不仅本人要具备安全用电知识,还有宣传安全用电知识的义务和阻止违反安全用电行为发生的职责。安全用电知识主要内容有:

(1)严禁用一线(相线)一地(指大地)安装用电器具。

(2)在一个电源插座上不允许引接过多或功率过大的用电器具和设备。

(3)未掌握有关电气设备和电气线路知识及技术的人员,不可安装和拆卸电气设备及线路。

(4)严禁用金属丝(如铅丝)去绑扎电源线。

(5)不可用潮湿的手去接触开关、插座及具有金属外壳的电气设备,不可用湿布去揩抹上述电器。

(6)堆放物资、安装其他设施或搬移各种物体时,必须与带电设备或带电导体相隔一定安全距离。

(7)严禁在电动机和各种电气设备上放置衣物,不可在电动机上坐立,不可将雨具等挂在电动机或电气设备的上方。

(8)在搬移电焊机、鼓风机、电风扇、洗衣机、电视机、电炉和电钻等可移动电器时,要先切断电源,更不可拖拉电源线来搬移电器。

(9)在潮湿的环境中使用可移动电器时,必须采用额定电压为36v及其以下的低压电器。若采用额定电压为220v的电气设备时,必须使用隔离变压器。如在金属容器(如锅炉)及管道内使用移动电器,则应使用12v的低压电器,并要加接临时开关,还要有专人在该容器外监视。低电压的移动电器应装特殊型号的插头,以防误插入220v或380v的插座内。

(10) 在雷雨天气,不可走近高压电杆、铁塔和避雷针的接地导线周围,以防雷电伤人。切勿走近断落在地面上的高压电线,万一进入跨步电压危险区时,要立即单脚或双脚并拢迅速跳到离开接地点10m以外的区域,切不可奔跑,以防跨步电压伤人。

2.消防知识

在发生电气设备火警时,或邻近电气设备附近发生火警时,电工应运用正确的灭火知识,指导和组织群众采用正确的方法灭火。

(1)当电气设备或电气线路发生火警时,要尽快切断电源,防止火情蔓延和灭火时发生触电事故。

(2)不可用水或泡沫灭火机灭火,尤其是有油类的火警,应采用黄砂、二氧化碳或1211灭火机灭火。

(3)灭火人员不可使身体或手持的灭火器材触及有电的导线或电气设备,以防触电。

低压电气设备安全工作的基本要求和低压带电作业

为了保证对用电场所的正常供电,对配电屏上的仪表和电位器应经常进行检查和维护,并做好记录,以便随时分析运行及用电情况,及时发现问题和消除隐患。

对运行的低压配电屏,通常应检查以下内容:

1) 配电屏及屏上的电气元件的名称、标志、编号等是否清楚、正确,盘上所有的操作把手、按钮和按键等的位置与现场实际情况是否相符,固定是否牢靠,操作是否灵活。

2) 配电屏上表示“合”、“分”等信号灯和其他信号指示是否正确。

3) 隔离开关、断路器、熔断器和互感器等的触点是否牢靠,有无过热、变色现象。

4) 二次回路导线的绝缘是否破损、老化。

5) 配电屏上标有操作模拟板时,模拟板与现场电气设备的运行状态是否对应。

6) 仪表或表盘玻璃是否松动,仪表指示是否正确。

7) 配电室内的照明灯具是否完好,照度是否明亮均匀,观察仪表时有无眩光。

8) 巡视检查中发现的问题应及时处理,并记录。

低压带电工作应设专人监护,使用有绝缘柄的工具,工作时站在干燥的绝缘物上,戴绝缘手套和安全帽,穿长袖衣,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具。

在高低压同杆架设的低压带电线路上工作时,应先检查与高压线的距离,采取防止误碰高压带电设备的措施。

在低压带电导线未采用绝缘措施前,工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时,要保证人体和大地之间、人体与周围接地金属之间、人体与其他导体或零件之间有良好的绝缘或相应的安全距离。应采取防止相同短路和单相连接地的隔离措施。上杆前先分清相、中性线,选好工作位置。断开导线时应先断开相线,后断开中性零线。搭接导线时,顺序应相反。因低压相间距离很小检修中要注意防止人体同时接触两根线头。 

相关文章
  • 供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责

    供电所安全员岗位职责

    有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。

    时间:2022-09-08 16:19:16

  • 安全帽的选用要求

    安全帽的选用要求

    有关安全帽的知识,安全帽是对人头部起到防护作用的,对工作时由于坠落物体及其它因素导致的伤害起到很好的保护作用,安全帽有多种不同的类型,安全帽的选用要求有哪些,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 13:05:15

  • 工地上安全帽颜色不同是什么原因

    工地上安全帽颜色不同是什么原因

    进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。

    时间:2022-06-29 13:02:47

  • 工厂安全帽职位划分方法

    工厂安全帽职位划分方法

    安全帽的颜色多种多样,不同职位的人佩戴不同颜色的安全帽,这是有严格的划分标准的,红帽子是底层工人使用的,白帽子是中层使用的,银色的是项目经理使用的,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 13:00:23

  • 安全帽没有什么颜色

    安全帽没有什么颜色

    有关安全帽的知识,安全帽有很多种不同的颜色,每一种颜色代表不同的工种与职务,比较常见的安全帽颜色有白色、红色、黄色等,那么安全帽中没有什么颜色,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 12:59:29

  • 什么颜色的安全帽挣钱多

    什么颜色的安全帽挣钱多

    有关安全帽颜色的知识,工地帽子颜色代表人员的不同等级,也代表了不同的收入水平,那么在工地上戴什么颜色的安全帽的人挣钱多,自然是戴红色安全帽的了,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 10:55:45

  • 电工安全帽的形式要求及分类说明

    电工安全帽的形式要求及分类说明

    有关电工安全帽的知识,电工安全帽有多类形式,按适用范围分类T类和Y类两种,电力(电工)安全帽为T4类安全帽,电工安全帽分为近电报警电工安全帽和普通电工安全帽两种,下面具体来解下。

    时间:2022-05-23 08:57:23

  • 国标安全帽颜色代表什么意思

    国标安全帽颜色代表什么意思

    工地上佩戴各种颜色安全帽者都是什么人员,具体说明如下:1、戴白色安全帽的人员:一般为监理公司的质监员、或者安全员。帽子侧面印有“监理”“安全”字样,一眼就知道是监理公司领导。

    时间:2022-05-23 08:56:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有