水泵电机烧坏烧毁的原因有哪些

来源:电工天下时间:2021-05-07 10:24:02 作者:老电工手机版>>

有关水泵电机的使用问题,水泵电机出现烧坏或烧毁的故障问题,一般是什么原因引起的,是电机烧轴承(机械故障)还是烧线圈(电气故障),还是实际使用扬程低于泵铭牌扬程太多,下面来看下。

水泵电机烧坏烧毁的原因

1、电机烧轴承(机械故障)或烧线圈(电气故障)

烧线圈的故障,主要是由于过电流引起的,有时电压过高或过低也会引起线圈发热短路,先检查运行时的电压是否和额定电压差太多。

过电流短路的常见原因:

A、设备超负荷运行,使电机长时间在额定电流或超额定电流运行。注意,电机的启动电流是额定电流的3-5倍,尽量避免启动设备时带负荷或满负荷运行(主要要看电机的额定电流和正常运行电流的匹配余量)。

B、电机在较潮湿的工作环境工作。在电机启动前,检查线圈的对地绝缘和相间绝缘,不同使用电压等级绝缘要求不同,可以参照有关国家标准检查。在电机的运行过程中,注意电机的防水防潮。

C、泵机的机械故障引起电机过负荷,电流过大而烧线圈。

D、电机的散热出问题。一般电机线圈都采用风冷外壳,潜水泵是水冷外壳。大型电机多采用空-空换热器、空-水换热器冷却。如果断了冷却水(空气),使线圈无法散热,都可能烧毁线圈。

2、实际使用扬程低于泵铭牌扬程太多

离心泵的扬程是用来克服高度和阻力的,高扬程的泵在高扬程点工作时,其流量是设计点的流量;如果在低扬程工作时,相当于泵的出口阻力减小,这时离心泵的流量就会增加,电机就会超负荷,超到一定程度就会烧毁电机。

例如:一台给水泵的扬程为50米,流量为50立方米/小时,当它往50米高处给水时,流量是50立方米/小时,当它往40米高处给水时,高度和阻力降低,流量可能达到80-90立方米/小时以上,这时电机就会发热或烧毁。

3、其它原因

水泵无水工作时间太长,带负荷启动可以造成电机损坏。

相关文章
  • 一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因

    一栋楼电压300V烧坏好几个电灯是什么原因

    问题:小区一栋楼测得电压300V,电灯烧了好几个,究竟是哪里出现了问题?解答:小区一栋楼测得电压300Ⅴ,没有说明这栋楼用一台变压器,这种故障的产生由两种原因造成,下面一起来了解下。

    时间:2022-05-11 09:16:37

  • 检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些

    检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些

    检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些?电工的工具按照作用分为常用工具和专用工具两种:1、常用工具:电工随身携带的电工钳、活口扳手、螺丝刀、电工刀、检电笔等。

    时间:2021-12-25 06:06:58

  • 家用上水泵嗡嗡响不工作是什么原因

    家用上水泵嗡嗡响不工作是什么原因

    有关太阳能热水器的使用问题,家用上水泵嗡嗡响不工作,这是什么原因引起的,是不是启动电容出现了故障,以下记录了整个的检修过程,一起来看下。

    时间:2021-08-26 17:00:16

  • 潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?

    潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?

    潜水泵外壳有洞露出电线还能不能用?潜水泵有二种工作形式,一种是全封闭形式,由出水口、叶轮、密封合、电机定子和转子组成。从孔洞外可以看到电机内的线圈绕组,会不会容易进水,确实存在这种可能性。

    时间:2021-03-11 11:07:31

  • 微波炉云母片的有什么作用,微波炉云母片烧坏怎么办

    微波炉云母片的有什么作用,微波炉云母片烧坏怎么办

    有关微波炉云母片的作用,云母烧坏把它拆掉不装有什么影响,云母片主要是用来在加热食物过程中,防止水或油之类的东西溅到磁控管上,起到保护的作用。

    时间:2020-11-06 14:08:03

  • 水泵嗡嗡响不转怎么办,水泵嗡嗡响不转的原因是什么

    水泵嗡嗡响不转怎么办,水泵嗡嗡响不转的原因是什么

    三相电机带动的水泵在运行过程中,出现“嗡嗡”的响声,并且不能正常运转,遇到这类问题时该怎么办,是电源缺相的原因,还是电机卡死的原因,一起来看下。

    时间:2020-01-13 11:03:20

  • 水泵一插电就跳闸的问题,从水泵及空气开关上找原因

    水泵一插电就跳闸的问题,从水泵及空气开关上找原因

    在使用水泵的时候,经常会遇到跳闸的问题,更让人头疼的是水泵一插电就跳闸的问题,遇到这种跳闸的问题,先从水泵上查原因,如果不行就从空气开关上找原因。

    时间:2020-01-13 10:32:24

  • 核电汽轮发电机机组弹簧减振装置安装与调整要求

    核电汽轮发电机机组弹簧减振装置安装与调整要求

    核电汽轮发电机机组弹簧减振装置安装与调整要求,安装前先要按设计值对减振装置进行预压、锁定,在现场安装后再根据汽轮发电机组平台的水平度、标高情况对减振装置进行调整等。

    时间:2019-12-27 05:39:36

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有