6KV电机检修时的注意事项

来源:电工天下时间:2021-05-07 11:06:58 作者:老电工手机版>>

高压电动机的电源电压为6kV及以上,为了确保人身安全和设备安全,检修高压电动机时,有很多安全事项是需要注意的,比如禁止对运行中的高压电动机的保护接地(接零)线进行处理检修。

6KV电机检修注意事项

1、禁止对运行中的高压电动机及起动设备等进行检修。

2、禁止对运行中的高压电动机的保护接地(接零)线进行处理检修,比如修补损伤的接地(接零)线,拧紧接地(接零)螺丝等,以防止外壳漏电造成触电事故。如果发现外壳漏电,应停机处理,查明漏电原因并加以排除,然后将保护接地(接零)线连接好。

3、检修高压电动机及其附属设备时应认真填写工作票,并按工作票的程序和要求进行工作。操作时应有人监护。

以下是具体的安全措施:

(1)分别断开断路器和隔离开关。

(2)用高压验电笔验电,确认无电压后在隔离开关或断路器下桩头上挂临时接地线,或在隔离开关刀闸间装设绝缘隔板(必须装设牢固),以免开关意外合闸而造成电动机带电使检修人员触电伤亡。对于小车开关应从成套配电装置内拉出并关门上锁。

(3)在隔离开关手把上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

(4)如电源开关远离高压电动机,为了更安全起见,可在电动机进线端用足够粗的导线将三相短路接地。

(5)被其带动的机械,如有可能引起高压电动机转动(如空压机、水泵等),则需要在这些机械的阀门上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

(6)如高压电动机从电缆头上拆除,则需要将电缆头的三相短路接地,以免误合电源开关而使电缆头芯线带电,人触及而造成触电事故。

4、上述工作做好后,并对照工作票检查一遍,确认无误后,方可进行检修工作。

5、检修完毕,对照工作票再复查一遍,无误后将临时接地线拆除,并收回全部工作票,拆除标示牌,待检修人员全部撤离后方可送电试运行。一切正常后,检修人员方可离去。

相关文章
  • 电气设备停电检修时的五项安全措施

    电气设备停电检修时的五项安全措施

    电气设备停电检修工作包括全部停电和部分停电两种,对10kV及以下的带电设备和线路与人体距离小于0.35m时,均需要停电检修;如果距离大于0.35m且小于0.7m时,则需要设置遮栏,否则也应停电检修。

    时间:2022-04-20 20:48:17

  • 检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些

    检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些

    检修电机时用什么工具,电机检修工具的作用有哪些?电工的工具按照作用分为常用工具和专用工具两种:1、常用工具:电工随身携带的电工钳、活口扳手、螺丝刀、电工刀、检电笔等。

    时间:2021-12-25 06:06:58

  • 怎么拆卸电扇,拆卸时的注意事项有哪些?

    怎么拆卸电扇,拆卸时的注意事项有哪些?

    在确认电扇存在故障之后,在修理前应仔细进行拆卸,针对存在故障问题的电扇的拆卸方法,分为简单拆卸和扇头全部拆卸两种,下面具体来看下。

    时间:2021-11-11 06:26:02

  • 在使用喷灯时要注意哪些问题

    在使用喷灯时要注意哪些问题

    在使用喷灯时要注意哪些问题,喷灯是一种加热工具,利用喷灯火焰对工件进行加热,火焰温度最高能达到900摄氏度,也是电工必备的工具之一,常用于锡焊、焊接电缆接地线、热处理时加热工件等。

    时间:2021-08-27 13:32:13

  • 电动葫芦正确接线注意事项

    电动葫芦正确接线注意事项

    有关电动葫芦的正确接线方法,电动葫芦分为钢丝绳电动葫芦和环链电动葫芦两种,电动葫芦如何正确接线,电动葫芦接线的注意事项有哪些。

    时间:2021-08-06 05:13:22

  • 电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

    电动葫芦常见故障的原因_电动葫芦运行异常检修方法

    有关电动葫芦的常见故障的原因分析,包括按起动开关后电动葫芦不能正常工作,电动葫芦运行时出现异常响声,制动时停机下滑距离超过规定要求等故障问题的检修方法。

    时间:2021-06-21 08:51:31

  • 灯泡不亮与太亮太暗的原因及检修方法

    灯泡不亮与太亮太暗的原因及检修方法

    有关灯泡的常见故障,一是灯光不亮,二是灯泡太亮,三是灯泡太暗,这三种常见的灯泡故障问题,究竟是什么原因引起的,具体的检修方法是什么样的,下面一起来看下。

    时间:2021-05-08 14:14:20

  • 带电工作安全事项与不停电检修

    带电工作安全事项与不停电检修

    带电工作安全事项与不停电检修的方法,不停电检修,是在带电设备附近或外壳上进行的工作,工作时必须保证有足够的安全距离,使用合格的并经检查确实是安全可靠的有绝缘手柄的工具。

    时间:2021-03-14 21:18:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有