怎么计算直流屏交流进线电流?

来源:电工天下时间:2022-04-02 10:35:53 作者:老电工手机版>>

根据直流屏的充电电流来计算,比如充点模块单个是10A ,以(2+1)的配模块方式 ,假如直流电压是220V,那么功率为:30A*220V=6600W,交流电流是:6600/380=17.36A的电流。

比如220V10A的模块共计3台,那么3台总共的交流输入功率是286V×30A×1.25(交直流转换系数)=10725W,其中286V是模块输出的最高电压,30A是模块组的额定电流(一般10A的模块可以输出其额定电流的110%,但在做检测的不作为检测项目),就可以知道交流最大功率,以及每相的电流是:10725÷380÷1.732=16.30(A)。

但是,在选择交流进线开关时,需要放大一个系数1.732,如此才可以选择一个合适的断路器。