电工进行日常检修的安全规程,主要内容如下:

一、勘查检修现场

在检修前,对所要检修的设备状态及现场工作环境进行勘查,检查所检修设备存在的安全隐患。

设备状态:运行时设备各部位的运行轨迹及相关动作。停止时设备各部位的固有状态、误操作时的可能动作。

二、召开检修安全会议

1、确定检修设备

介绍设备的概况和勘查设备所处的环境。

2、确定检修人员,分配各自任务

检修负责人:负责整个检修工作的组织实施,检修安全措施的布置和落实,检修质量的控制。

检修人:负责检修工作的具体实施,安全措施的实施,检修质量的控制。

安全监督员:负责安全措施的布置,检查监督安全实施的落实,发现安全隐患有权责令检修人员停止工作,并令其整改。

3、布置安全措施

针对现场存在的安全隐患,布置相应的安全措施,检修人员协同作业,禁止单独作业,人员不足时,应停止作业。

4、工作布置

讲解检修的具体流程,针对现场设备进行检修人员的工作分配,各工作中须注意的问题。

注:检修安全会议要有记录。

三、停电、挂牌和三方确认

在检修前,对所检修的电源进行确认,多台设备公用的电源,在不影响其它设备的情况下,可以进行断电操作。如果是妨碍某些设备,须采取安全措施后可暂时断开,进行挑线操作。一台设备单独控制的电源,则可直接进行断电操作。

不管什么电源都必须遵守:先断开支路电源,再断开干路电源。先断空气断路器,再断隔离开关。停电操作完成后,在可操作的部位悬挂禁止合闸的牌子,在牌子上应注明班组、检修负责人、检修时间内容和联系方式,安全员负责监督。

四、落实安全防护措施

检修负责人和执行人佩戴齐劳保用品,根据现场情况进行安全保护措施的实施。

1、对存在掉落、移动、转动的设备部位,增加支撑架、垫铁或防护栏等。

2、对误操作造成触电事故的设备,可连接接地线。

3、对有高温烫伤危险的设备,先用测温枪进行温度测量,等温度降到佩戴劳保手套可操作的温度再进行作业。

4、在高空作业,必须佩戴安全带。在佩戴之前必须对安全带进行全面检查,确保无损坏后,再使用。

5、在有带钢通过的环境下作业,必须用一块厚的带钢将检修人和移动的带钢隔离开。

6、在多点控制的设备检修前,必须逐一将控制点做好防止误动作处理,且悬挂禁止操作牌。

安全保护措施实施完毕后,安全监督员必须进行安全检查,检查合格后,方可进行后序工作。

五、遵照检修工序卡要求进行检修

检修负责人严格按照检修卡内的检修项目具体安排检修工作。
检修人遵照检修负责人指派的任务逐一进行检修,要确保检修的完整性和高质量。在检修过程中要始终保持清醒的头脑,认真对待每个细节,做好随时送电的准备。

安全监督员间断性地进行监督、提醒,一旦发现有安全隐患,立即令其停止检修,并进行整改,整改合格后方可继续作业。

在检修过程中若遇到交叉作业,检修负责人联络另一方负责人进行协调,并向对方说明工作性质及注意事项。还要对一些可能出现的突发事件,布置安全防护措施确保双方的人身安全和设备安全。

六、检修完成后的自检

检修完成后,检修负责人和执行人同时对检修项目进行逐一检查。检查工作要仔细认真,不放过任何一个螺丝,一个线头。不但要严格控制检修质量,从外表看去还得美观。一旦发现有遗漏或是不规范的,要及时补充校正,确保不会留下任何后患。

七、清理现场,撤掉安全防护措施,摘牌送电

自检合格后,检修人检查携带的工具是否齐全,以防送电时发生短路故障。检修过程中的杂物要全部清扫干净,并按要求进行分类处理。清理完毕后,检修负责人和检修人撤掉安全防护措施,准备摘牌送电。在摘牌前检修负责人应对检修设备周围进行巡视,观察是否有他人正在作业,确认无人后通知另两方负责人准备送电。

送电前,安全监督员必须对撤掉的安全防护措施进行检查,确认无任何安全隐患后通知检修负责人送电。送电过程中,检修现场必须留守一人,若发现有异常现象立即令其停止送电。待查明原因并彻底处理后方可继续送电。送电顺序严格按照安全操作规程进行操作,先送干路电源,再送支路电源;先送隔离开关,再送空气断路器。送电完毕后,检修负责人填写检修工序卡内的相关事项,如检修工时、检修人等。

相关文章
  • 供电所安全员岗位职责_电力安全员岗位职责

    供电所安全员岗位职责

    有关供电所安全员岗位职责,电力安全员岗位职责,涉及电力安全员的岗位培训,电力设施的安全维护,以及电力设备的检修等工作,供电所电力安全员的岗位职责要求。

    时间:2022-09-08 16:19:16

  • 安全帽的选用要求

    安全帽的选用要求

    有关安全帽的知识,安全帽是对人头部起到防护作用的,对工作时由于坠落物体及其它因素导致的伤害起到很好的保护作用,安全帽有多种不同的类型,安全帽的选用要求有哪些,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 13:05:15

  • 工地上安全帽颜色不同是什么原因

    工地上安全帽颜色不同是什么原因

    进入施工现场必须正确佩戴安全帽,安全帽颜色有白色、红色、蓝色、黄色等几种颜色,工地上安全帽颜色不同是什么原因,不同颜色安全帽代表不同身份,在工地上主要用来区分身份,下面具体来看下。

    时间:2022-06-29 13:02:47

  • 工厂安全帽职位划分方法

    工厂安全帽职位划分方法

    安全帽的颜色多种多样,不同职位的人佩戴不同颜色的安全帽,这是有严格的划分标准的,红帽子是底层工人使用的,白帽子是中层使用的,银色的是项目经理使用的,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 13:00:23

  • 安全帽没有什么颜色

    安全帽没有什么颜色

    有关安全帽的知识,安全帽有很多种不同的颜色,每一种颜色代表不同的工种与职务,比较常见的安全帽颜色有白色、红色、黄色等,那么安全帽中没有什么颜色,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 12:59:29

  • 什么颜色的安全帽挣钱多

    什么颜色的安全帽挣钱多

    有关安全帽颜色的知识,工地帽子颜色代表人员的不同等级,也代表了不同的收入水平,那么在工地上戴什么颜色的安全帽的人挣钱多,自然是戴红色安全帽的了,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-29 10:55:45

  • 电工安全帽的形式要求及分类说明

    电工安全帽的形式要求及分类说明

    有关电工安全帽的知识,电工安全帽有多类形式,按适用范围分类T类和Y类两种,电力(电工)安全帽为T4类安全帽,电工安全帽分为近电报警电工安全帽和普通电工安全帽两种,下面具体来解下。

    时间:2022-05-23 08:57:23

  • 国标安全帽颜色代表什么意思

    国标安全帽颜色代表什么意思

    工地上佩戴各种颜色安全帽者都是什么人员,具体说明如下:1、戴白色安全帽的人员:一般为监理公司的质监员、或者安全员。帽子侧面印有“监理”“安全”字样,一眼就知道是监理公司领导。

    时间:2022-05-23 08:56:13

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有