万用表测量电压与电流的注意事项

来源:电工天下时间:2022-09-26 14:24:48 作者:老电工手机版>>

有关万用表测量电压与电流的注意事项,万用表测量交直流电压、交直流电流、电阻等多种测量,以MF500B型万用表为例,介绍万用表的使用方法,包括直流电压电压、交流电压电流的测量等。

万用表测量电压与电流的方法

万用表,又称为万能表,可以进行交直流电压、交直流电流、电阻等多种测量。下面以MF500B型万用表为例,介绍下万用表的使用方法。

万用表测量电压与电流

1、将万用表水平放置,调整机械零位调节器,使万用表的指针指在标度尺(左边)的零位。

2、将红色测试棒插入“+”插孔、黑色测试棒插入“*”插孔,选择相应的测量档位。

①测量直流电压时,将右边的档位开关旋钮放在“V”档位;根据被测电压的大约数值选择左边开关旋钮的档位(500V、250V、50V、10V、2.5V)。红色测试棒接被测电压的+端,黑色测试棒接被测电压的-端。如果表针反转,将被测电压端红、黑色的测试棒对换即可。被测电压的数值接近2500V时,应将红色测试棒插入“2500V”插孔。

②测量交流电压时,将右边的档位开关旋钮放在“V”档位;根据被测电压的大约数值选择左边开关旋钮的档位(500V、250V、50V、10V)。被测电压的数值接近2500V时,应将红色测试棒插入“2500V”插孔。注:测量电压时:左、右两边档位开关旋钮都要放在有“V”标志的档位。

③测量直流电流时,将左边的档位开关旋钮放在“A”档位;根据被测电流的大约数值选择右边开关旋钮的档位(500mA、100mA、10mA、1mA、50μA)。红色测试棒接被测电流的+端,黑色测试棒接被测电流的-端。

④测量交流电流时,将左边的档位开关旋钮放在“A”档位;根据被测电流的大约数值选择右边开关旋钮的档位(500mA、100mA、10mA、1mA、50A)。即:测量电流时:左、右两边档位开关旋钮都要放在有“A” 标志的档位。测电流的数值接近5A时,应将红色测试棒插入“5A”插孔。

⑤测量电阻时,将左边的档位开关旋钮放在“Ω”档位;根据被测电阻的大约数值选择右边开关旋钮的档位(10KΩ、1KΩ、100Ω、10Ω、1Ω)。将红色和黑色两支测试棒短接,调整标有“Ω”的调节器,使万用表的指针指在Ω标度尺(右边)的零位。如果指针调整不到零位,说明表内的电池不足,应更换新电池。即:测量电阻时:左、右两边档位开关旋钮都要放在有“Ω” 标志的档位。

测量的读数和测量值:

MF500B型万用表刻度盘上有Ω、-、10V、A、-dB等五条标度尺。

①测量电阻时,读“Ω” 标度尺(上面第一条)的刻度:电阻的测量值=读数×右边档位开关旋钮所在档位数。(右边档位开关旋钮的档位数有10KΩ、1KΩ、100Ω、10Ω、1Ω)

例如:测量的读数为20:档位在10KΩ时,测量值为20×10KΩ=200KΩ;测量的读数为40:档位在10Ω时,测量值为40×10Ω=400Ω;

②测量直流、交流电压以及直流、交流电流时,读“-”标度尺(上面第二条)的刻度。

3、电压(电流)的测量值=读数×左边(或右边)档位旋钮所在档位数÷标度尺满度的读数。

左边档位开关旋钮的档位数有2.5V、10V、50V、250V、500V),右边档位开关旋钮的档位数有50A、1mA、10mA、100mA、500mA,标度尺满度的读数有50、250。

例如:开关旋钮的档位在250V,测量的读数为215,标度尺满度的读数为250时:

电压测量值=215×250V÷250=215V,开关旋钮的档位在100mA,测量的读数为40,标度尺满度的读数为50时:电流测量值=40×100mA÷50 =80mA。

4、万用表的使用注意事顶

①当不能估计被测电量的大约数值时,应先将开关旋钮的档位放在最大,然后根据测得的大约数值选择开关旋钮的档位。

②测电流时应将万用表串联到被测电路中。测直流电流时注意正负极性,若表笔接反了,表针会反打,容易碰弯。

③不能带电测量电阻。

④在使用万用表过程中,不能用手去接触测试棒的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。在测量高电压时一定要采取必须的安全措施。

⑤在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先停止测量,换挡后继续测量。

⑥万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用 ,需要将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内的器件。

相关文章
  • 万用表测量电流与电压及电阻的方法图解

    万用表测量电流与电压及电阻的方法

    万用表测量电流与电压及电阻的方法,万用表测量直流电流、直流电压、交流电压与电阻的具体例子,不能在带电线路上测量电阻,测量完成后将转换开关转到高电压档。

    时间:2022-09-26 15:18:31

  • 万用表测电压与电流原理,直流与交流电压转换电路

    万用表测电压与电流原理,直流与交流电压转换电路

    万用表测电压与电流的工作原理,根据被测电路的大约数值,选择合适的量程位置,测量电压时,电表表笔并接在被测电路上,以及直流电压与交流电压的转换电路。

    时间:2022-09-26 14:55:42

  • 互感器式钳形电流表的组成与原理图解

    互感器式钳形电流表的组成与原理图解

    有关互感器式钳形电流表的组成与工作原理,互感器式钳形电流表,由电流互感器和带整流装置的破电系表头组成,量程的改变由转换开关改变分流器电阻来实现。

    时间:2022-09-26 14:24:37

  • 摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从未电死过人?

    摇表有2500v电压的档位,为什么摇表从未电死过人?

    问题:有的摇表可以发出2500V的直流电压,电压这么高为什么很少见到触电死人?回答:触电死亡由很多条件因素决定,比如电压高低、电流大小、接地阻值、触电时间长短、频率和身体健康状况等因素。

    时间:2022-05-13 19:44:56

  • 数字万用表电流档测量电流的方法总结

    数字万用表电流档测量电流的方法总结

    用数字万用表的电流档来测量电流很方便,这里以常用的数字万用表为例,为大家介绍下如何测量电流及测量电流时的注意事项,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-04-19 16:40:16

  • 怎样用万用表测量电流大小

    怎样用万用表测量电流大小

    用万用表来测量电流大小,分为二种情况,一是大电流线路中的电流测量,二是小电流线路中的电流测量,二者在实际测量中需要注意的问题有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-04-19 16:37:12

  • 万用表与钳形电流表怎么检测漏电?

    万用表与钳形电流表怎么检测漏电?

    有关万用表的使用知识,当电路中存在漏电现象时是非常危险的,必须及时检测到漏电位置,检测漏电可以用万用表,也可以有钳形电流表,以下使用这二种工具检测漏电的方法,一起来看下。

    时间:2021-12-31 16:35:39

  • 万用表怎么测量电流,万用表测量直流交流电流的方法

    万用表怎么测量电流,万用表测量直流交流电流的方法

    万用表怎么测量电流,万用表可用于直流电流的测量与交流电流的测量,万用表测电流的方法与步骤,以及万用表测量电流的工作原理,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2021-05-19 09:12:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有