一、直流电桥测量电阻的方法

1、直流电桥若电池电压不足会影响灵敏度,应及时更换,若外接电源须注意极性及电压大小。

2、直流双臂电桥的工作电流较大,要选择适当容量的直流电源,测量时要迅速,以免耗电量过大。

3、直流单臂电桥不宜测量0。1Ω以下的电阻,即使测量1Ω以下的低阻值电阻也应降低电源电压并缩短测量时间,以免烧坏仪器。

4、测量带电感的电阻时,先接通电源,再接通检流计按钮;断开时先断开检流计按钮,再断开电桥电源。

5、测量时不得使电桥比较臂电流超过允许值。电桥不用时,应将检流计锁住.以免搬运时损坏。

二、直流电桥测量电阻的工作原理

直流单臂电桥测量电阻的工作原理是:假设四个电阻固定,当s闭合时,若满足“R3*R2=R1*R4”,即对角的电阻乘积相等,则此时Ucd等于0,就是cd间没有电压。

利用这个原理,当等式两边四个量中的一个为未知量的时候,如果调节其余三个电阻的值能使得等式成立,那么用公式就可以得到未知量。

实际上只要等式两边各有一个可以调节的可变电阻,那么另外两个电阻有一个是定值,则余下的另外一个必然可以得到。

用这个原理可以做成电阻测量箱。而这个原理用的就是“电桥”的概念,或者说“平衡电桥”的概念。

测量电阻图:

直流电桥测量电阻

三、直流电桥测电阻的注意事项

单臂电桥又叫惠斯通电桥。

每次测量都要改变极性,将两次测量结果求算术平均值可以消除检流计零占偏离和直流寄生热,接触电势带来的误差。

因为检流计的正反偏转方向与电源极性有关,直流寄生热电势,接触电势带来的系统误差的正负符号也与电源极性接法有关。

检流计精确度要很高,这样测出的误差就很小,实验和理论都表明,检流计精确度越高,电源电压越高,电桥的灵敏度就越高。

因此,提高精确度最有效的方法是提高检流计精确度和电源电压。

四、用直流电桥测量直流电阻的方法步骤和注意事项

一、测量步骤

1)根据电阻的大小是衡量Rx,选择单引号或双桥。

2)将一座桥梁,以防光滑,首先打开检流计锁,调整指针为零。

3)测量电阻将在桥上相应的终端。

使用双桥时,电线和当前行应该分开,使电线连接点应超过当前行连接点接近测量电阻。

4)根据测量电阻的测量值,选择适当的比胳膊和手臂。

5)先按下电源按钮,然后按检流计按钮,观察电流计偏转。

如果指针偏转,更应该加强臂电阻;另外,减少臂电阻进行比较。经过反复调整,当检流计偏差不大,但检流计按钮锁,连续调整,直到桥平衡。

阅读和记录速度和武器的值进行比较,然后断开电源按钮。

二、注意事项

1)如果样品(s)不知道过去的通过测量电阻。可先用万用表粗衡量它的价值。

2)接线要牢固,以防止不均匀时测量电桥由于接线松动和损坏检流计。

3)当测量元素电感较大,应该首先将电源按钮按下后一段时间,然后根据检流计按钮,以避免损坏电流计自感电动势越大。

4)测量,应特别注意必须首先放松检流计按钮,然后断开电源按钮,否则,电流计测量元素可能是由于更大的自感电动势的影响和损害。

5)包含电容较大的测量设备,应该在一段时间后,再次测量放电。

相关文章
  • 指针式万用表电阻挡的测量方法详解

    指针式万用表电阻挡的测量方法详解

    有关指针式万用表的用法,指针万用表拨盘上有欧姆字母标示的量程,即为电阻测试档,不同的量程数字代表不同的含义,那么如何进行正确测量操作,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-07-18 05:25:11

  • 万用表测线路接地电阻的方法技巧

    万用表测线路接地电阻的方法技巧

    测量接地电阻一般使用专用的接地电阻测试仪进行测量,但有些时候手上没有这种测试仪,则可以考虑一种使用万用表测量接地电阻的方法,其测量结果与专用测试仪相比差别很小,下面就来了解下。

    时间:2022-04-02 10:55:40

  • 万用表测量5色环电阻时测不出阻值是什么原因

    万用表测量5色环电阻时测不出阻值是什么原因

    在五色环电阻上前3位是有效值,第四位数是倍数,最后面一位是误差,电阻的颜色顺序为黑0,棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9, 金 10负1次方,银10负2次方, 无色。

    时间:2022-01-06 20:48:49

  • 万用表测量五色环电阻显示阻值为无穷大什么原因

    万用表测量五色环电阻显示阻值为无穷大什么原因

    在使用万用表测量五色环电阻,显示的阻值为无穷大,可能的原因如下:该电阻为数十MΩ以上的高阻电阻,一般的数字万用表只能测量20MΩ以下的电阻,如果被测电阻超过万用表的最大测量范围,万用表会显示“1”(即溢出)。

    时间:2022-01-06 06:25:55

  • 如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

    如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

    兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。

    时间:2022-01-03 15:57:51

  • 万用表检测热敏电阻好坏的方法

    万用表检测热敏电阻好坏的方法

    万用表检测热敏电阻好坏的方法,

    时间:2022-01-03 08:06:18

  • 兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

    兆欧表怎么测量电缆绝缘电阻,详细测试过程看一看

    有关兆欧表的用法,如何用兆欧表测电缆绝缘电阻,需要提前做哪些准备工作,比如准备好接地棒,随时准备放电等,以下是兆欧表测电缆绝缘电阻的具体方法与过程,一起来看下。

    时间:2021-12-30 08:22:32

  • 数字万用表怎么测量电阻,数字万用表测量电阻的方法

    数字万用表怎么测量电阻,数字万用表测量电阻的方法

    如何用数字万用表测量电阻,数字万用表测量电阻的方法,数字万用表电阻测量技术指标,在使用400Ω量程时,应先将表笔短路,并介绍了数字万用表电阻测量注意事项。

    时间:2021-05-19 09:12:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有