万用表测单相抽水泵好坏的方法

来源:电工天下时间:2017-07-17 15:52:57 作者:老电工手机版>>

【万用表测单相抽水泵好坏的方法】

万用表怎么测水泵好坏,单相水泵故障检测方法,可以考虑用万有表测量抽水泵的好坏,测量水泵绝缘情况是否良好,测量线圈电阻是否损坏,一是万用表检测单相水泵方法,二是数显万用表测量单相水泵好坏。

一、万用表检测单相水泵方法:

万用表测水泵好坏的方法

1、测量水泵绝缘,把数字万用表打到最大档200M档。一根表笔接水泵外壳,一根和绕组相连接。如果绝缘击穿,此时电阻为零。

2、线圈电阻测量,表笔直接和线圈相连接,如果电阻无穷大,说明线圈损坏。

水泵等电机损坏只能用万用表测出线圈是否异常,很难测出是否对地漏电,要判断电机好坏,用外用表测量线圈,在用兆欧表测量绝缘电阻以确保电机运行时不对地漏电。

注意:兆欧表使用时最好不要触碰其两个端子,有电。

二、万用表判断水泵是否坏了的方法 (相关阅读:家庭单相水泵控制线路的接线图  水泵的参数计算口诀  )

万用表测水泵好坏的方法

判断方法:

1、用万用表的x1的电阻档,测量三相的绕组的阻值应该一致。

2、用x10k档测量绕组和外壳之间的阻值应该无穷大,有阻值就是漏电。

水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体。

水泵性能的技术参数有流量、吸程、扬程、轴功率、水功率、效率等;根据不同的工作原理可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。

用万用表的电阻档测量电机的三相电阻,根据电阻的大小来定水泵的好坏,正常的三相电机的三相电阻要满足以下条件:一是三相任意两相之间的电阻要相等,大电机一般是几欧左右。如果不相等,偏差在正负三欧以内可以接受,二是任意一相的不能对电动机外壳短路。不满足的话就说明电机坏了。

三、万用表怎样查水泵是否烧坏

万用表测水泵好坏的方法

先说三相电机,对小于15KW的三相异步电动机。先将六个从接线柱上取下。然后u-U\v-V\w-W三组线圈电阻值做下对比,如果不一样很可能是电阻值低的那组有匝间短路,此时UVW也应是绝缘的。

大于15KW电机由于阻值太小超出了万用表的分辨能力。

对于更小的内部直接接成星形的电机,由其阻值较大,可以直接测量三个线头,三个值不一样则可以判断已坏。

小功率单相电机主副绕组阻值为零或无穷大时可以肯定它已坏掉。(www.dgjs123.com)对慢转和嗡嗡响不转等原因多是由机械原因或电容损坏引起,电容问题可用好的电容试之。

四、数显万用表测量单相水泵好坏:

万用表测水泵好坏的方法

1、电阻档测量三根线阻值(有启动绕组和运行绕组)

2、摇表测量对地电阻。

3、通电试运行。

4、记得接漏电开关,用低阻档测绕组通断,用高阻档测对外壳绝缘阻值(应用摇表),在电机轴转动灵活的情况下接好电源试转,并且要做好电路保护才行。

测量同一绕组的两个端子之间的电阻。如果不通,说明断路,烧坏的可能性大。如果电阻是几十到几百欧姆,说明有连接。

当然要排除保险丝的故障。

五、万用表怎么测水泵好坏

用万用表测量水泵电机的好坏的测量方法:

1.测量电机绕组阻值:先用万用表电阻档测电机线圈阻值。如果是三相电机,要分别测三相线圈阻值。阻值在几十欧至千欧为正常,三相电机的三组数据相近为正常。测量的目的测量电机绕组线圈的好坏,判断有无线圈烧掉、电机槽间短路等情况。

2.测量电机绕组对地绝缘:用万用表10k档测电机线圈与外壳阻值。如果是三相电机,要分别测测三组线圈与外壳阻值。万用表一端接线圈出线,另一端接电机外壳,阻值在1M欧以上(小功率在0.5M欧以上)为正常。测量的目的是检测电机对外壳的绝缘性能是否良好。

用万用表只能初步判断,在完全符合的情况下再通电试验是否正常。

以上就是(电工天下 www.dgjs123.com)小编整理的测量水泵好坏的几种方法,水泵质量好坏的测量,有了以上方法基本就够了。 

相关文章
  • 指针式万用表电阻挡的测量方法详解

    指针式万用表电阻挡的测量方法详解

    有关指针式万用表的用法,指针万用表拨盘上有欧姆字母标示的量程,即为电阻测试档,不同的量程数字代表不同的含义,那么如何进行正确测量操作,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-07-18 05:25:11

  • 怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏

    怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏

    在使用潜水泵时最常见的问题是漏电、绕组烧坏和卡死,这三类故障问题在排查时,必须认真仔细,最好是借助万用表等工具来排查,怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏,下面具体来看下。

    时间:2022-06-22 14:01:45

  • 万用表测不出交流电的极性是什么原因

    万用表测不出交流电的极性是什么原因

    为什么用万用表测量不出交流电的极性?交流电是大小和方向都周期性变化的电流,没有极性,只有频率,我国交流电的频率是50赫兹,即电流每秒钟来回变化50次,方向改变100次,这个问题本身就有问题。

    时间:2022-06-07 06:03:34

  • 数字万用表电流档测量电流的方法总结

    数字万用表电流档测量电流的方法总结

    用数字万用表的电流档来测量电流很方便,这里以常用的数字万用表为例,为大家介绍下如何测量电流及测量电流时的注意事项,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-04-19 16:40:16

  • 怎样用万用表测量电流大小

    怎样用万用表测量电流大小

    用万用表来测量电流大小,分为二种情况,一是大电流线路中的电流测量,二是小电流线路中的电流测量,二者在实际测量中需要注意的问题有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-04-19 16:37:12

  • 万用表各档位怎么用,万用表各档位功能图及用法详解

    万用表各档位怎么用,万用表各档位功能图及用法详解

    有关万用表的知识,万用表是电工常用的一种测量仪器,可以实现电压、电流、电阻、频率的测量,并且可以区分二极管、三极管的极性,万表表有不同的档位,以下介绍了万用表各档位功能图及用法,供大家参考。

    时间:2022-04-06 16:55:09

  • 数字万用表的结构组成,数字万用表的实际操作方法

    数字万用表的结构组成,数字万用表的实际操作方法

    有关万用表的知识,万用表可用来测量电压、电流和电阻等,基本功能都是一样的,与指针万用表相比,数字万用表所测得的数据更直观明了,以下介绍了数字万用表的结构组成及使用方法,供大家学习。

    时间:2022-04-06 16:48:42

  • 万用表测线路接地电阻的方法技巧

    万用表测线路接地电阻的方法技巧

    测量接地电阻一般使用专用的接地电阻测试仪进行测量,但有些时候手上没有这种测试仪,则可以考虑一种使用万用表测量接地电阻的方法,其测量结果与专用测试仪相比差别很小,下面就来了解下。

    时间:2022-04-02 10:55:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有