如何使用兆欧表测量绝缘电阻,兆欧表的使用方法及要求,兆欧表测量绝缘电阻的准备工作与测量操作,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。

兆欧表测量绝缘电阻的方法

一、准备工作

兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。

使用前做如下准备:

(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。

(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

(4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。

(5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

二、测量方法

做好上述准备工作,即可进行测量,在测量时,还要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。

兆欧表的有三个接线柱:

一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。

这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别注意测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。

当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。

另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。

二、兆欧表的使用方法

1,测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。

2,测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。

3,测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。

4,兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。

5,摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。

6,摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。

7,摇动兆欧表后,时间不要久。

相关文章
  • 指针式万用表电阻挡的测量方法详解

    指针式万用表电阻挡的测量方法详解

    有关指针式万用表的用法,指针万用表拨盘上有欧姆字母标示的量程,即为电阻测试档,不同的量程数字代表不同的含义,那么如何进行正确测量操作,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-07-18 05:25:11

  • 怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏

    怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏

    在使用潜水泵时最常见的问题是漏电、绕组烧坏和卡死,这三类故障问题在排查时,必须认真仔细,最好是借助万用表等工具来排查,怎么用数字万用表测量220潜水泵的好坏,下面具体来看下。

    时间:2022-06-22 14:01:45

  • 兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适

    兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适

    兆欧表的选择问题:兆欧表买多大的合适?在选择兆欧表的大小时,需要根据电器设备的耐压等级来决定。如果从事低压操作的电工,一般选择250V-500V的兆欧表,如果从事高压操作的电工,则可以选择1000V-5000V的兆欧表。

    时间:2022-05-13 19:39:51

  • 数字万用表电流档测量电流的方法总结

    数字万用表电流档测量电流的方法总结

    用数字万用表的电流档来测量电流很方便,这里以常用的数字万用表为例,为大家介绍下如何测量电流及测量电流时的注意事项,有需要的朋友参考下。

    时间:2022-04-19 16:40:16

  • 怎样用万用表测量电流大小

    怎样用万用表测量电流大小

    用万用表来测量电流大小,分为二种情况,一是大电流线路中的电流测量,二是小电流线路中的电流测量,二者在实际测量中需要注意的问题有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-04-19 16:37:12

  • 万用表测量5色环电阻时测不出阻值是什么原因

    万用表测量5色环电阻时测不出阻值是什么原因

    在五色环电阻上前3位是有效值,第四位数是倍数,最后面一位是误差,电阻的颜色顺序为黑0,棕1,红2,橙3,黄4,绿5,蓝6,紫7,灰8,白9, 金 10负1次方,银10负2次方, 无色。

    时间:2022-01-06 20:48:49

  • 万用表测量五色环电阻显示阻值为无穷大什么原因

    万用表测量五色环电阻显示阻值为无穷大什么原因

    在使用万用表测量五色环电阻,显示的阻值为无穷大,可能的原因如下:该电阻为数十MΩ以上的高阻电阻,一般的数字万用表只能测量20MΩ以下的电阻,如果被测电阻超过万用表的最大测量范围,万用表会显示“1”(即溢出)。

    时间:2022-01-06 06:25:55

  • 如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

    如何用兆欧表来测绝缘电阻,测量前做哪些准备工作

    兆欧表用于测量绝缘电阻方便可靠,但如果使用不发,就会给测量带来不必要的误差。另外,兆欧表在工作时自身产生高电压,而测量对象是电气设备,操作不当时会造成人身或设备事故。

    时间:2022-01-03 15:57:51

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有