如何检测家庭线路是否漏电?

来源:电工天下时间:2020-05-13 05:33:42 作者:老电工手机版>>

有关家庭线路漏电的检测方法,如何用电流表检测线路是否漏电,如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,使用电工工具电笔或万用表检测线路漏电情况,家庭线路最好装漏电保护器。

检测家庭线路是否漏电

一般家庭线路,漏电分强弱,还分火线零线漏电。

如何用电流表检测线路是否漏电:

电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。

1、若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线;

2、若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;

3、若电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;

4、若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。

确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。

当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。

如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电,检查方法:(电工天下 www.dgjs123.com)

1、把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是那路有问题。

2、把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。

3、把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题。

如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)

方法:先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查,如果不管电器的事,就是线路出问题了,只能换线。

电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有电。

最简单的工具电笔和万用表,家庭线路最好装漏电保护器。

以上介绍了检测家庭线路是否漏电的方法,尤其要注意绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,并注意漏电开关跳闸,各种漏电现象与原因等。

相关文章
  • 热水器防漏电的安全措施

    热水器防漏电的安全措施

    有关热水器的使用问题,热水器怎么解决漏电问题,有哪些必要的安全措施,一是安装漏电保护器,二是做好接地,三是安装防电墙和绝缘进出水管,四是做好等电位联接,下面具体来看下。

    时间:2022-06-28 08:04:47

  • 电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因

    电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因

    电热水器漏电保护指示灯由绿变红什么原因?为了确保电热水器的安全使用,专门设置了多重保护装置,在电热水器上有指示灯,与家用饮水机一样,电热水器温度到达设定值时红灯变为绿灯,提醒用户可以使用了,红色代表工作。

    时间:2022-06-28 07:27:10

  • 怎么杜绝电热水器的漏电问题

    怎么杜绝电热水器的漏电问题

    近几年来,电热水器使用越来越多,在使用过程中热水器漏电现象时有发生,造成人体受到电击或伤亡事故,那么应该如何杜绝电热水器的漏电问题,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-17 11:26:01

  • 电热水器漏电是什么原因,电热水器怎么避免触电事故

    电热水器漏电是什么原因,电热水器怎么避免触电事故

    有关电热水器的使用知识,有些电热水器的使用年数已久,可能会出现漏电的问题,电热水器漏电的原因不止一种,为了避免在使用电热水器时发生触电事故,必须做好必要的安全防范措施。

    时间:2022-05-18 16:06:47

  • 供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表

    供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表

    供电局为什么给家庭居民户安装5安(A)的小电流表,现代家庭中大都有空调、壁挂炉等大电流电器,这种5安(A)的小电流表能否正确计量,能不能要求更换大电流电表,下面来解下。

    时间:2022-03-17 08:51:17

  • 检测热水器漏电自己跳闸的常用方法

    检测热水器漏电自己跳闸的常用方法

    怎么来检测电热水器漏电,一般有三种常用的方法,即测电笔粗略测量法,漏电电流测量法和静态测量法,这些都是检测热水器漏电自己跳闸的常用方法,一起来看下。

    时间:2021-12-05 10:54:54

  • 如何选择照明线路的供电方式?

    如何选择照明线路的供电方式?

    如何选择照明线路的供电方式?灯数较多的荧光灯照明装置,可以采用两相或三相供电方式(将荧光灯分别接于各相),以减小频闪效应,下面来了解下。

    时间:2021-11-09 06:19:27

  • 电热水龙头使用时会不会漏电

    电热水龙头使用时会不会漏电

    电热水龙头使用时会不会漏电,电热水龙头一般都装有防电墙,其原理是通过延长水的流转途径,通过水自身电阻来降低漏电对人体的作用。所以,在正常使用过程中,电热水龙头是非常安全的。

    时间:2021-08-23 15:29:20

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有