施工现场临时用电常见问题

来源:电工天下时间:2017-01-06 07:56:00 作者:老电工手机版>>

施工现场临时用电常见问题

随着全国经济的快速发展,建设工程的数量、规模不断增大。

大规模的基础建设使人们的生活发生了日新月异的变化。但是,近年来建设工程引发的安全事故也越来越多。

经建设部统计,全国建筑施工伤亡事故类型以高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害和触电“五大伤害”为主。

作为“五大伤害”之一的触电事故之所以频繁发生,主要原因是施工人员没有充分认识到施工现场临时用电与一般用电工程不同的特性,未严格按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》进行供配电设计及实施。

  一、施工现场临时用电的特性

  施工现场临时用电的特性可以概括为六个方面:裸露性、临时性、移动性、多变性、易损性、环境复杂性。施工现场临时用电的这些特性使得施工现场的诸多用电设备和线路存在许多不安全因素,容易造成电气设备和线路发生损坏引发电气事故,如:触电和电气火灾事故。如果施工人员只注重施工临时用电的使用功能一面,而忽略用电安全防护,则必将受其危害。因此,施工现场必须将施工临时用电作为关系到施工人员人身安全的重大危险源来对待。施工现场临时用电的供配电设计既要满足正常的施工用电需要,也要保证施工用电安全可靠。

  二、施工现场临时用电普遍存在的问题

  (一)施工现场临时用电的供配电设计问题

  1、施工现场临时用电采用TT系统、TN-C系统或TT与TN混用系统。

  2、配电系统结构存在错误,如未分级分路、未做到动照分设、配电间距过长、配电系统周围环境存在隐患等。

  3、施工现场临时用电基本保护系统不完整。接地保护系统、短路过载保护系统、漏电保护系统设置不到位、不正确。

  4、接地装置的设计、安装不符合要求。工作接地电阻、重复接地电阻等不符合规范要求。

  5、施工临时用电没有进行负荷计算或负荷计算存在错误,配电线路、配电装置设置不能满足施工现场安全用电需求。

  6、配电房、配电箱等设施配备不符合规范要求。配电房尺寸规格偏小,照明、消防设施配备不到位,地势低洼,室内积水等。配电箱材料、尺寸偏小,内部配电装置间距过小,内部接线铜铝混用。

  7、多台设备共用一个开关箱、一套配电保护装置。未做到“一机一闸一漏一箱”

  8、临时用电组织设计中,没有详细配电线路图、平面布置图等,用电设计与施工现场脱节,无法指导现场临时用电施工。

  (二)施工现场临时用电管理问题

  1、施工现场没有配备专业的有特种作业人员证件的电工,安装、巡检、维修或拆除用电设备和线路没由专业电工完成。

  2、用电人员没有树立自我保护意识,不熟悉基本用电知识,违规操作或出现紧急情况时不会正确处理。(安全教育和技术交底不到位)

  3、没有建立安全技术档案或档案资料不全。施工现场临时用电没有一个科学管理制度,用电安全技术措施不健全。

  4、施工现场没有配备专业的临时用电监测仪器(如:兆欧表、接地摇表、万用电表等),临时用电日常的检查、检测、维修等没有正常进行,无法确保现场用电安全。

 三、施工现场临时用电的正确做法

  (一)临时用电供配电设计

  1、现场踏勘,依据施工现场平面布置绘制用电总平面图。在用电总平面图中确定电源进线、总配电房、配电装置、用电设备位置及线路走向,详细标出配电线路、总配电箱、分配电箱及开关箱等具体位置。

  2、根据用电平面布置绘制配电系统简图。

  3、对各配电线路进行负荷计算,通常采用需要系数法计算(采用利用系数法等其他方法亦可)。首先确定用电设备的设备容量(设备铭牌上的参数)和计算负荷,然后计算用电设备组的计算负荷,最后计算总配电箱的总计算负荷,进而提供选择供电变压器或发电机组的容量。

  4、设计配电系统,配电系统主要包括配电线路、配电装置和接地装置三个部分。配电系统设计是整个用电设计的核心内容,也是指导用电施工的关键部分。根据各级线路的有功计算功率Pj、无功计算功率Qj、视在计算功率Sj、计算电流Ij来分别确定各级线路的电缆线线型及配电箱中电器配置。选择电缆线时要考虑所选择电缆的长期连续负荷载流量(I≥Ij)、电压损失(小于5%)等方面内容。选择隔离开关、断路器、漏电保护器时要考虑配置电器的额定电流(I≥ Ij)和匹配极数。特别是多台电动机回路断路器选择时要按照下述公式计算:

  I≥K(Igm+∑Ij)

  式中,Igm-电动机组中容量最大一台电动机的起动电流

  ∑Ij-电动机中其余电动机计算电流之和

  K-电动机回路计算系数

  接地装置的设计要根据施工现场土质情况进行计算。在实际应用中,人工接地体在敷设完成后应采用接地电阻测试仪进行测试,如接地电阻不符合要求,则可再增加一根接地极,并再次测试,直至达到规范要求为止。

  5、防雷装置设计。施工现场的防雷设计非常重要,这一点往往在许多工地现场被忽视。防雷设计主要内容是确定防雷装置的位置、防雷装置的型式、防雷接地电阻值等。

  6、根据施工现场情况制定相关防护措施。如:外电防护、电磁感应防护、易燃易爆、腐蚀、机械损伤的防护等。外电防护设施的防护等级要达到IP30级,即防护设施的缝隙能防止直径2.5mm固体异物穿越。电磁感应防护可采取选择铠装电缆屏蔽电磁感应等措施。

  7、制定安全用电措施和电气防火措施。所制定的措施必须结合施工现场环境、技术条件、设备状况和用电人员情况。综合情况越差的工地,所制定的安全用电措施和电气防火措施应越严格、越详细。

  8、施工现场的临时用电设计应严格按照JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》进行设计,并且经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。

  (二)施工现场临时用电管理

  施工现场临时用电管理是整个施工管理中非常重要的组成部分,应贯穿整个施工用电全过程,管理内容应涵盖临时用电工程的设置、变更、运行、巡检、维修、测试、检查、拆除,以及各类用电人员的教育、培训、考核、监督等。

  1、现场配备专业电工持证上岗。安装、巡检、维修、拆除用电设备和线路等必须由电工完成。现场必须禁止非电工人员从事电工工作。

相关文章
  • 夏季空调开机前要注意什么问题

    夏季空调开机前要注意什么问题

    当夏季到来之后,天气越来越热,又到了使用空调的季节了,空调在开始使用制冷之前,需要注意哪些问题,应提前做好空调正常运行的准备事项,主要有以下3点,一起来看下。

    时间:2022-06-25 16:47:32

  • 怎么杜绝电热水器的漏电问题

    怎么杜绝电热水器的漏电问题

    近几年来,电热水器使用越来越多,在使用过程中热水器漏电现象时有发生,造成人体受到电击或伤亡事故,那么应该如何杜绝电热水器的漏电问题,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-17 11:26:01

  • 开关插座接左零右火而空开接左火右零的问题

    开关插座接左零右火而空开接左火右零的问题

    有关电路中的接线问题,开关插座接入左零右火,而空气开关接入左火右零,这种情况下会出现什么问题,开关插座与空开应该如何正确接线,下面一起来了解下。

    时间:2022-01-02 06:48:00

  • 电热水器中给水管漏水与排水管漏水的问题

    电热水器中给水管漏水与排水管漏水的问题

    有关电热水器漏水的问题,一般分为二种情况,一种是给水管漏水,一种是排水管漏水,遇到此类问题时,应该怎么进行维修,下面一起来看下。

    时间:2021-10-15 13:19:16

  • 燃气热水器安装使用时的几个小问题

    燃气热水器安装使用时的几个小问题

    燃气热水器安装使用常见问题对于燃气热水器,不仅要关注断电与否以外,还要关注其它方面的安全防护措施,燃气热水器发生问题都是燃气泄露或上排烟造成的,在安装与使用时应注意如下

    时间:2021-09-19 06:40:00

  • 一文看懂如何解决水龙头漏水的问题

    一文看懂如何解决水龙头漏水的问题

    一文看懂如何解决水龙头漏水的问题,水龙头出现漏水现象,多是水龙头内部的一些小配件发生损坏造成的,直接更换一个新水龙头最省中,但却会增加不必要的成本,那么如何低成本的解决漏水问题,从这些配件入手即可。

    时间:2021-08-24 10:43:56

  • 电热水器的六大使用问题

    电热水器的六大使用问题

    有关电热水器的使用问题,电热水器越大越耗电,用水量越大,需要加热的水就越多越费电,此外水温调得越高,电热水器保温时起动越频繁,也就越费电。

    时间:2021-05-11 15:15:03

  • 热水器加热时安全阀有水珠滴出的问题

    热水器加热时安全阀有水珠滴出的问题

    在使用热水器时,遇到在加热过程中安全阀有水珠滴出,应该怎么处理,安全阀有水珠滴出是正常现象,还是有故障存在,一起来了解下。

    时间:2021-01-27 13:59:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有