零线、地线和火线测量都有220V怎么办

来源:电工天下时间:2022-05-10 18:13:06 作者:老电工手机版>>

问题描述:

一栋办公楼有个房间的漏电开关跳,拆配电盒,测出三条火线相互有400V左右,零线及地线和每条火线测都是230v左右,去几个楼层的强配电间测,也是同样结果。

用万用表的“电路通断测试档”(有蜂鸣器那档)测零线和地线想通,怎么处理?

零线、地线和火线测量都有220V怎么办

解答:

火线对零线、地线都是220V,其它楼层一样,说明一切都正常,无需处理。只有火线线对零线、地线没有电压或高出220v很多,才是不正常的。

如题主所述,似乎在扰乱对故障现象正常分析的思路。一切都很正常,那么应该怎么处理?

如果只是有个别房间漏保跳闸,问题就出现在这个房间里。

只要认真去捡查如漏保是否损坏、线路是否漏电、用电设备是否外壳漏电等,只要耐心查找,就不难找出故障位置,然后加以解决就可以了。

相关文章
  • 安装热水器时没有地线怎么办

    安装热水器时没有地线怎么办

    浴室电热水器没有地线,这种情况在农村比较常见,早期农村电工安全意识不足,大多数不接地线,也就埋下了各种安全隐患,所以现在安装热水器时没有地线,很是让人头疼。

    时间:2022-07-27 06:05:48

  • 热水器没有地线怎么接地

    热水器没有地线怎么接地

    在安装热水器时没有地线怎么办,如何进行正确的接地操作,左零右火上接地,地线起到保护作用,小区内基本都有地线,但在乡下都没地线,如果需要接地线必须自己做一根,下面具体来看下。

    时间:2022-07-27 06:02:07

  • 电灯零线接地时电灯会亮吗?

    电灯零线接地时电灯会亮吗?

    从大街上的电线杆接的线,大约有50多米,用的是单股铝线。只用来照明,只有一只白炽灯,平时傍晚的时候,灯光还很暗。我们发现电灯零线(下雨时刮断的肯定是零线)接地,可以使电灯发光,不知道其它电器会是个什么情况。

    时间:2022-06-27 05:25:24

  • 家中用电器必须接地线吗?

    家中用电器必须接地线吗?

    家庭用电器多为单相220v的用电设备,如洗衣机、电冰箱、电饭锅等,当漏电金属外壳带电时,人体接触带电外壳,如果没有一个合格的地线,漏电电流将通过人体、大地、通过变压器按地线、回到星点构成一个闭合回路,将会导致人体发生触电事故。

    时间:2022-06-18 06:46:22

  • 380v变成220v没有零线怎么办

    380v变成220v没有零线怎么办

    如果只有一个220V电器,面对ABC三条相线,最稳妥的方法是使用一个控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相作自偶变压器使用,即可以获得220v的输出电压。

    时间:2022-06-14 05:59:21

  • 总零线断了会烧电器是什么原因

    总零线断了会烧电器是什么原因

    总零线断了为什么会烧电器,总零线没断时,每一相对零线之间电压是220伏,总零线断线后,相线通过残存的零线与其它相线构成回路,这时电器上的电压变成380伏,电流增大了将近1倍,所以电器容易坏。

    时间:2022-06-08 06:23:50

  • 两根火线是380V一根火线是220V是什么原因

    两根火线是380V一根火线是220V是什么原因

    在电路中两根火线是380V,而一根火线是220V,这个问题就是三相四线低压配电网中的线电压和相电压关系问题,如果需要弄明白,必须先搞清楚什么是线电压,什么是相电压,下面来了解下。

    时间:2022-06-07 05:55:15

  • 零线与地线短路时会不会跳闸

    零线与地线短路时会不会跳闸

    零线地线短路会跳闸吗?分为以下几种情况:配电盘线路中没有总的漏电断路器,零线和地线就是保护零线或叫保护地线,这种情况下是不会跳闸的。如果配电盘下有总的漏电断路器,没有任何电器在工作,当发生短路时是不会跳闸的。

    时间:2022-05-17 11:03:46