【图】家庭用电负荷与导线截面积及载流量的计算公式

来源:电工天下时间:2019-07-12 13:21:35 作者:老电工手机版>>

家庭用电负荷与导线截面积及载流量的计算公式,家用电负荷明细,导线截面积与载流量的计算,铜导线载流量的计算,以用功率计算一般负载的公式与方法,一起来了解下。

家庭用电负荷与导线截面积及载流量

一、家用电负荷明细

功率W(P)=电流A(I)*电压V(U)我国的家用电压一般是220V。

1.5平方毫米的线电流=10A(安); 承载功率=电流10A*220V=2200瓦。

2.5平方毫米的线电流=16A(安)最小值;承载功率=电流16A*220V=3520瓦

4 平方毫米的线电流=25A(安); 承载功率=电流25A*220V=5500瓦。

6 平方毫米的线电流=32A(安); 承载功率=电流32A*220V=7064瓦。

空调1匹 =724W(瓦);空调1.5匹 =1086W(瓦);空调2匹 =1448W (瓦);空调3匹 =2172W(瓦);

因为空调在开启的一瞬间最大峰值可以达到额定功率的2~3倍,依最大值3倍计算:

1匹的空调的开机瞬间功率峰值:724W*3=2172W

1.5匹P空调的开机瞬间功率峰值:1086W*3=3258W

2匹的空调的开机瞬间功率峰值:1448W*3=4344W

二、导线截面积与载流量的计算

1、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5-8A/mm2,铝导线的安全载流量为3-5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

2、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)

三、功率计算一般负载

(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。

对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。

如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 。

但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。

因此,以上计算需要修改为 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) ,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

附图,安全用电。

安全用电

相关文章
  • 用电负荷怎么分类_用电负荷的分类方法

    用电负荷怎么分类_用电负荷的分类方法

    有关用电负荷的分类方法,经常听到用电负荷二个字,可是你知道用电负荷的真正含义吗,用电负荷的分类标准又是怎么样的呢,一起来了解下。

    时间:2021-04-22 09:27:56

  • 空开超负荷跳闸的故障问题分析

    空开超负荷跳闸的故障问题分析

    有关空开跳闸的问题,当电路中出现超负荷运行的情况时,极可能引发空开跳闸的问题出现,这里分析了空开超负荷跳闸的故障现象,并给出了相应的解决方法,供大家参考。

    时间:2021-01-27 11:15:43

  • 3kw热水器用多少平方电线,铜线载流量估算口诀看一看

    3kw热水器用多少平方电线,铜线载流量估算口诀看一看

    3kw热水器用多少平方电线,铜线载流量估算口诀看一看——先计算出3000瓦的电流是多少,根据公式:电流=功率/电压*功率因数,计算出在工作电压为220伏时3000瓦的电流大概为13.6安培左右。

    时间:2020-12-15 10:59:09

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有