发生电器火灾怎么办,电器火灾的扑救措施

来源:电工天下时间:2021-04-17 07:50:39 作者:老电工手机版>>

有关电器火灾的扑救措施,发生电器火灾怎么办,如何快速灭火与处理火灾灾情,断电灭火的注意事项有哪些,带电灭火的措施与注意事项。

电器火灾的扑救措施

1、断电灭火

当电器设备发生火灾或引燃附近可燃物时首先要切断电源。室内发生电器火灾应尽快拉脱总开关,并及时用灭火器材进行扑救。室外的高压输电线路起火时,要及时打电话给变电站或供电所联系切断电源。

断电灭火时的注意事项:

①切断电源的位置要选择适当,防止切断电源后影响扑救工作的进行;

②切断电源的位置应在电源方向有支持物的附近,防止导线剪断后掉在地上造成接地短路,或触电危险;

③剪断电源时,火线和零线应在不同部位剪断,防止发生线路段路;

④在拉脱闸刀开关切断电源时,应用绝缘操作杆或带绝缘橡皮手套。【电器火灾的扑救措施(包括断电灭火与带电灭火)】因配电间电器火灾时,由于受到烟熏,闸刀开关的绝缘强度会降低,加上救火时手湿或出汗等因素,徒手操作时容易发生触电危险;

⑤在切断电动机及磁力开关启动等载荷设备时,应先将电动机用按钮停电后,再拉脱闸刀,防止因带负荷拉闸产生电弧伤人。

2、带电灭火

带电灭火是指在继续供电情况下的火灾扑救工作。

这大多数是在危险情况下,如若等待切断电源后再进行扑救,就会失去战机,扩大危险;

或者在切断电源后会严重影响生产和安全的情况下,为了争取时间,迅速有效的控制火势,只能带点灭火。

但必须要在保证救火人员的安全前提下才可进行。

带电灭火时的注意事项:

①带电灭火不能直接用导电的灭火机(如喷射水流、泡沫灭火机等)进行喷射,而要使用不导电的灭火机进行灭火,如二氧化碳、1211、干粉和四氯化碳灭火机等;

因这些灭火机绝缘性好,一般的电器火灾均可用它们直接进行带电喷射灭火,但其射程不远,用它灭火不能站得太远;

消防人员在带电灭火时除穿好消防服外,还要穿戴好橡皮绝缘手套和绝缘鞋,否则会造成触电事故;

只有在特殊情况下,由当职消防员采取安全的防护措施后用特种的灭火器材,才准用水扑救;

②要注意周围环境,防止身体(手、足)或使用的消防器材(如火钩、火斧等)直接与带电部分接触或与带电体(尤其是高压电)过分接近,造成触电事故;

③要防止跨步电压触电,在灭火中电器设备发生故障,(电工天下 www.dgjs123.com)如带电导线断落于地,在局部地区会形成跨步电压,进入这些区域扑救,一定要穿好绝缘靴;

④扑救有油的带电电气设备的火灾,如变压器、油开关在带电情况下,应采用干燥黄沙盖住火焰,使火焰熄灭;

如储油的容器外面着火,设备没有受到损坏,可用二氧化碳、1211、干粉灭火机扑救,人要站在离带电设备2m以远的地方;

如果火势较大、对附近电气设备有威胁时,应切断电源,用喷雾水枪扑救;【电器火灾的扑救措施(包括断电灭火与带电灭火)】

如果没被破坏,喷油燃烧火势很大,也应切断电源,用大量泡沫灭火剂扑救;

将喷溢出的油流入事故贮油池,或用隔油的设施阻止油料流淌蔓延,要防止着火油料流入电缆沟;

⑤扑救旋转电机设备的火灾。

为了防止设备(如轴、轴承)变形,可用喷雾水扑救,使其均匀冷却;

也可用二氧化碳、1211与干粉灭火机;

但不能用黄沙扑救,因沙子是硬性物质,落人设备内部会损坏机件,造成不良后果。

相关文章
  • 插排使用问题:瞬间短路会烧坏充电器吗?

    插排使用问题:瞬间短路会烧坏充电器吗?

    有关插排的使用知识,在插排打开电源开关时,产生的瞬间短路电流会不会烧坏充电器,一般是不会的,充电器内部电路有阻抗,电流瞬间通过短路部件,就会导致空开跳闸,而不会烧坏插在上面的充电器。

    时间:2022-06-28 07:35:35

  • 家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

    家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

    问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。

    时间:2022-06-22 15:41:08

  • 电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

    电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

    有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。

    时间:2022-02-08 14:53:04

  • 剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

    剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

    二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。

    时间:2021-12-09 10:24:12

  • 电压低对家用电器有没有损害?

    电压低对家用电器有没有损害?

    电压低对家用电器有没有损害?家电压低至170Ⅴ以下就会影响部分电器的寿命,而对另外一些电器的寿命没有影响,下面具体来看下。

    时间:2021-12-05 11:12:13

  • 电热器具引发火灾的预防措施

    电热器具引发火灾的预防措施

    有关电热器具引发火灾的预防措施,家庭用电热器具,包括电炉、电饭锅、电炒锅、电熨斗、烘箱、电烙铁等,如何防止家用电热器具的电气火灾及其他事故,电热器具的五项防火措施。

    时间:2021-09-26 09:07:52

  • 电器着火时严禁采用的灭火方法

    电器着火时严禁采用的灭火方法

    电器着火时严禁采用的灭火方法,电器设备运行中着火时,要在第一时间切断电源,再进行扑灭。如果不能迅速断电,可以使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火器或干粉灭火器等灭火器。

    时间:2021-08-24 13:52:57

  • 电器设备接电前三检的注意事项

    电器设备接电前三检的注意事项

    有关电器设备接电前三检的注意事项,电器设备接电前的检查工作,内容包括检查设备铭牌、检查环境电源、检查设备本身,用万用表检查用电设备的注意事项。

    时间:2021-08-04 09:28:43