临时用电作业的9项要求

来源:电工天下时间:2020-02-03 16:43:32 作者:老电工手机版>>

有关临时用电作业的9项要求,施工场地临时用电的安全管理规定与技术要求,外来施工所需临时用电,在用火范围内临时用电,临时用电许可证一式三联,临时供电设施或现场用电设施,必须安装高灵敏动作的漏电保护器。

临时用电作业的9项要求

1、外来施工所需临时用电,必须有用电单位向机动部提出申请,由机动部批转电气车间组织实施。

2、在用火范围内临时用电,用电单位必须先办理施工地点及电源箱处用火作业许可证,然后再办理临时用电作业许可证。

3、临时用电许可证一式三联,第一联由签发人留存,第二联交供电执行人,临时用电单位持第三联。临时用电许可证时限必须与用火作业许可证时限一致。

4、对临时用电盘、箱要进行统一编号,加锁保护,室外临时开关要有防雨措施。

5、安装临时用电线路的作业人员,必须持有特殊作业人员操作证,方可施工。

6、在防爆区域内使用临时电源,电器元件和线路要达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆措施。

7、临时供电设施或现场用电设施,必须安装高灵敏动作的漏电保护器,移动式电动工具、手持式电动工具,应加装单独的电源开关和保护,严禁一台开关接两台及以上的电动设施,应一机一闸一保护。

8、临时用电架空时,不能采用裸线,装置内不得低于2.5米,穿越道路不得低于5米,横穿道路时要有可靠的保护措施,严禁在树上和脚手架上架设临时用电线路。

9、在塔、釜、槽、罐等金属设备内及特别潮湿的场所作业装设临时照明,安全电压不得超过12伏,其他场所临时照明行灯电压不得超过36伏。

相关文章
  • 带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

    带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

    有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。

    时间:2021-04-17 07:49:13

  • 带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

    带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

    带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。

    时间:2021-04-17 07:49:11

  • 【工作票】现场作业指导书工作票使用说明

    【工作票】现场作业指导书工作票使用说明

    现场作业指导书工作票使用说明,主要内容包括工作票审核规定、工作票签发审核要求、工作票审核检查项目、布置临时安全措施要求、工作票许可的规定、工作票许可的要求等。

    时间:2021-02-20 08:57:16

  • 【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

    【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

    山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。

    时间:2021-01-29 11:11:46

  • 【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

    【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

    山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。

    时间:2021-01-29 11:11:45

  • 焊接作业时发生间接触电的原因

    焊接作业时发生间接触电的原因

    焊接作业时发生间接触电的原因在焊接作业过程中,如果操作不当则极易发生间接触电,导致焊接作业间接触电事故的原因不止一种,电焊作业人员要作好防触电措施,遇到电焊作业

    时间:2020-06-26 12:32:59

  • 临时用电的七点注意事项

    临时用电的七点注意事项

    有关临时用电的注意事项,在一些临时用电的场所,由于安全措施不到,导致发生很多的用电事故,这里说一说临时用电的七点注意事项,希望对大家有所帮助。

    时间:2020-03-25 13:01:17

  • 倒闸操作标准化作业流程图(110KV变电站)

    倒闸操作标准化作业流程图(110KV变电站)

    分享二个倒闸操作标准化作业流程图,铁新业110KV变电站 倒闸操作标准化流程图,需要的朋友参考下。

    时间:2020-02-05 15:25:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有