零线不能接开关与熔断器的原因

来源:电工天下时间:2016-09-08 09:45:40 作者:老电工手机版>>
零线不能接开关与熔断器的原因
在三相四线制里零线既做保护线,也提供220的电压;
在三相五线制里零线只提供220的电压;【零线不能接开关与熔断器的原因】
如果接开关或熔断器,要是三相负荷严重不平衡的情况下,零线的电流就会很大,如果零线安装了保险丝,那么保险丝就任意烧掉,造成无零线运行——星中点飘移。
会导致负荷大的一相火线电压电压很低,而负荷小的一相火线电压过高(远远超过额定电压220V)而导致这一相的用电器因为电压太高电流太大而烧毁。

附1,保护零线为什么不能接熔断器?
确实是不安全。
从两个方面分析:一方面,在一个正常工作的用电器(比如说灯泡)的零线端,电压是为0的。如果零线上装了熔断器,并且被熔断了,而火线却没有熔断,那么这个时候,当开关打开的时候,本来应该电压为零的零线端的电压就会升为火线端的电压。如果操作人员没有注意到,以为零线上没有电而直接操作,那么就会发生触电事故。
另外,以前有接零的保护方法,也就是将零线同时接到用电器的不带电金属外壳,以保证不应该带电的金属外壳的电压为零,一旦发生漏电,漏电电流会优先通过零线流走,而不会伤人。
如果这个时候的接零保护是从零线的熔断器下端接出的,那么当零线熔断器熔断而火线熔断器未熔断时,用电器的金属外壳就会直接带电。【零线不能接开关与熔断器的原因】
这个是更加危险的。(当然了,现在一般已经有了专用的接地线,而不再采用接零保护了,但是在配电房中,零线和专用底线还是同一条线。)因此,零线一般是不接熔断器的,地线更是绝对不允许接熔断器的。

附2,零线为什么不能接熔断器?
零线是禁止接熔断器的。  
原因:一旦零线的保险丝熔断,表面上看电源被切断了,但是火线的电流还会经过用电器、人体回流到地面构成回路,会对人体早场电击伤害。
附3,为什么零线上不能接熔断器保护开关?
因为当接在零线上的熔断器断了之后,用电器依然和火线相连,这样就有很大的触电隐患。
附4,为什么不允许在零线上接开关或熔断器?
三相四线的零线,绝对不能断线,如果零线断线,三相电压不平衡时,轻负载相电压会快速升高,很快烧坏所有电器,剩两相负载时,轻负载相电压又快速升高,很快烧坏所有电器,剩1相没有回路停止。
因此,三相四线零线断线,结果必然是很快烧坏两相负荷。不允许在零线上接开关或熔断器,就是防止零线熔断或接触不好引起零线断线。

 

相关文章
  • 装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

    装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

    在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。

    时间:2022-06-26 15:03:38

  • 零线漏电导致家里电压升高怎么办

    零线漏电导致家里电压升高怎么办

    电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。

    时间:2022-06-17 11:24:49

  • 装了漏电开关就一定安全吗?

    装了漏电开关就一定安全吗?

    在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。

    时间:2022-05-16 11:11:35

  • 零线与地线严禁混用的几点要求

    零线与地线严禁混用的几点要求

    我们国家用电规范中对火线、零线、地线的颜色有明确规定,二者严禁进行混用,零线与火线、地线采用不同的颜色进行标识,在使用时也是严禁混用的,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-04 05:59:41

  • 零线为什么带电,导致零线带电的原因有哪些

    零线为什么带电,导致零线带电的原因有哪些

    有关零线的知识,在电路中有零线、火线和地线,那么零线为什么带电,什么原因会导致零线上带电,导致人体与零线接触时,也会有触电的感觉,下面与电工天下小编一起来看下。

    时间:2022-03-21 08:33:02

  • 零线断路有什么危害,零线断路的预防措施有哪些

    零线断路有什么危害,零线断路的预防措施有哪些

    有关零线的安全使用问题,当电路中零线发生断路时会产生哪些危害,比如导致用户的用电设备烧坏,造成触电伤亡等,针对零线断路的预防措施有哪些,下面一起来看下。

    时间:2022-01-25 06:01:39

  • 零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸

    零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸

    零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸,先上结论,无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,带漏电保护功能的空开会跳闸。

    时间:2021-08-27 14:14:07

  • 零线和地线短接会不会跳闸

    零线和地线短接会不会跳闸

    零线和地线短接会不会跳闸,如果将零线和地线进行短接,那么无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,而带漏电保护功能的空开会跳闸。

    时间:2021-08-26 11:24:38

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有