零线接地跳闸问题分析

来源:电工天下时间:2016-09-08 10:16:43 作者:老电工手机版>>

零线接地会跳闸吗?

在发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地空气开关跳不跳闸取决于流过火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。
经过漏电开后零线接地一定会跳闸,回路电部分未经过漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。
零线接地有可能导致漏电断路器跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。【零线接地跳闸问题】
在TN-S系统中不容许保护接零,只能保护接地,那是工作零线,只能保护地线。
保护接零只能用在TT, TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。

附1,零线接地跳闸怎么办
前段时间装修房子,用的是临时供电。现在搞好了,供电局把电供上,我家的照明空开一合闸楼下的总漏电开关就跳闸,其它各回路正常。
经检查发现是照明的零线和供电的地线相通,有可能是零线破皮和建筑的金属接触。现在要怎么处理才能很好的解决这个问题呀。
零火对调试过也不行,另外照明线路中没有地线,只有火和零是不可能接错的,还有就是只供火不跳,供零跳。开关都是把线取掉的。 (还有就是临时供电时能正常使用的。)
解答:
楼上说的是一种情况,但在漏保后0线接地也会调闸,你可以先把0火线对调试下,看能不能解决,如果不行,把所有灯开关都关了,看能合上不,如果可以那就是房间分开关后的问题,如果还是不行就是照明总开关到各房间的线问题,可以根据实际情况处理,比如如果有地线,可以把0地线对调使用,或者查出是那部分线路的问题换线,还有一种可能就是电工把0地线弄反了。
先把进到你家的漏电开关关闭,试合楼下的大闸,如果不跳那么就是你家的电路有问题了,可用万用表测量一下就知道了啊,看是不是火线和零线之间有没有电阻,如果一点点组没有那么就是短路了。再有就是你家的线路支路肯定有节错的地方。
先把漏电开关下面的接线全部断开,在漏电开关的下面只接一个负载(如电饭锅)如果能正常使用就是家里有短路之处或是家里有把地线当零线的地方 ,如果还是掉闸就是漏电开关有故障。
附2,零线接地会跳闸吗?零线接地线跳闸正常吗?
零线接地会跳闸吗?零线接地线跳闸正常吗
发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地空气开关跳不跳闸取决于流过火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。
经过漏电开后零线接地一定会跳闸,因为这是回路电部分未经过漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。
零线接地有可能导致漏电断路器跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。【零线接地跳闸问题】
在TN-S系统中不容许保护接零。只能保护接地。因为那是工作零线!只能保护地线!保护接零只能用在TT, TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。
附3,零线碰到接地会不会引起漏电保护跳闸?
零线接地怎么会跳闸?
家庭电路接线是用并联法接的,其中一路线的火线已经断开(无电),零线接触到接地线会不会引起总闸的漏电保护开关跳闸?
简单点说:一个开关面板有火线、零线、接地线,其中火线已经被切断了,这时零线接触到接地线会不会引起带漏电保护的总闸断电(总闸有电,只是那路线的火线被切断了)。
解答:
漏电开关出来的零线不能再出现接地现象,否则,会造成漏电开关误认为漏电而跳闸。
漏电保护器在反应触电和漏电保护方面具有高灵敏性和动作快速性,这是其他保护电器,如熔断器、自动开关等无法比拟的。自动开关和熔断器正常时要通过负荷电流,他们的动作保护值要避越正常负荷电流来整定,因此他们的主要作用是用来切断系统的相间短路故障(有的自动开关还具有过载保护功能)。
而漏电保护器是利用系统的剩余电流反应和动作,正常运行时系统的剩余电流几乎为零,(电工天下)故它的动作整定值可以整定得很小(一般为mA级),当系统发生人身触电或设备外壳带电时,出现较大的剩余电流,漏电保护器则通过检测和处理这个剩余电流后可靠地动作,切断电源。
附4,零线漏电会跳闸吗?
会,零线对地漏电,会导致流过漏电断路器的电流不平衡,从而触发漏电断路器跳闸。我们平时说零线没有电压,只是说它对地电压非常低,并不是没有,因此如果零线在漏电保护器之后接地,也有电流流过漏电的地方,因此会引起跳闸。
电流通过电源火线到用电设备再到零线构成回路,如果零线破皮接地的话,此时如果您用的是带漏保的断路器开关,则会感应到火线和零线的电流不一样,变会自动切断电路,也就是跳闸,但如果您用的只是普通的空气开关,则没有漏电感应功能,不会跳闸。
零线接地会跳闸吗?
在发电厂里(发电机),中线(即平时说的零线)是接地,开关接在火线,零线接地空气开关跳不跳闸取决于流过火线的电流强度,电流强度超过空气开关允许的最大值时就会跳闸。
经过漏电开后零线接地一定会跳闸,因为这是回路电部分未经过漏电开关流入大地导致漏电开电流不平衡而跳闸,唯一的办法解决故障点。
零线接地有可能导致漏电断路器跳闸,因为电路中存在不平衡的电流。(www.dgjs123.com)
在TN-S系统中不容许保护接零。只能保护接地。因为那是工作零线!只能保护地线!保护接零只能用在TT, TN-C系统和TN-C-S的部分电路中。
附5,零线漏电简易排除法
当剩余电流动作保护器出现频繁跳闸不闭锁现象时,零线漏电是主要原因。
彩电、冰箱或大容量家用电器启动或停止时,一旦某处零线漏电,保护器都会出现频繁跳闸现象。
如果用电负荷相对稳定,保护器不跳闸或跳闸次数较少,一般情况下保护器跳闸不闭锁。
当某台保护器保护区域内发生零线漏电时,可用300瓦及以上的用电设备,分别接到各个分支线最末端的一用户处,开机进行试验。
如果在某条支线末端试验时保护器跳闸,则说明故障点就在这条支线上,可向前进行逐户检查。
当查到开机保护器不跳闸时,故障点就在已查的前一户。反之,某条支线末端户开机保护器不跳闸,说明故障点不在这条支线上。
注意,保护器保护的是三相四线供电负荷,如果三相负荷不平衡,不论是在故障点上方还是下方进行试验,保护器都会跳闸。出现这种现象时,可任意采用自上而下或自下而上的方法进行试验,试一户关一户闸刀。
当关掉某户闸刀保护器不跳闸时,故障点就在这一户。这种检查方法简单快速,不用登杆作业或采取其他措施,一般在很短时间内就可以查出故障点。
相关文章
  • 保护接地和保护接零原理及运用范围

    保护接地和保护接零原理及运用范围

    有关保护接地与保护接零的知识,在不同的电路中采取保护接地或接零措施,可以全方位的保障用电安全,那么保护接地和保护接零的原理是什么,二者的应用范围包括哪些,下面具体来看下。

    时间:2022-08-21 18:59:34

  • 浴室中已有地线要不要重接地线

    浴室中已有地线要不要重接地线

    如果浴室中已有地线,则完全没有必要重新接一条地线,而且自己接的地线效果不好,或者达不到地线的安全标准。浴室的环境相对潮湿一些,很容易发生漏电触电事故,所以浴室插座,必须有接地线。

    时间:2022-07-27 06:02:14

  • 保护接地的作用及其局限性

    保护接地的作用及其局限性

    有关保护接地的知识,保护接地的作用有哪些,一是降低人体接触电压,二是能迅速切断故障,那么保护接地的局限性有哪些,当电气设备容量较大,熔丝与开关额定电流超过规定数值,就不能保证切断电源了。

    时间:2022-07-19 16:41:05

  • 接地与接零保护方式混用有什么危害

    接地与接零保护方式混用有什么危害

    为什么接地与接零保护不能混用,具体原因见如下分析:零线对地电压升高,使实行保护接零的所有设备外壳等金属部分呈现危险的对地电压,就会扩大可能发生触电事故的范围。所以,在同一低压配电网内,保护接零与保护接地是不允许混用的。

    时间:2022-07-19 16:35:46

  • 家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

    家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

    问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。

    时间:2022-06-22 15:41:08

  • 零线漏电导致家里电压升高怎么办

    零线漏电导致家里电压升高怎么办

    电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。

    时间:2022-06-17 11:24:49

  • 零线与地线严禁混用的几点要求

    零线与地线严禁混用的几点要求

    我们国家用电规范中对火线、零线、地线的颜色有明确规定,二者严禁进行混用,零线与火线、地线采用不同的颜色进行标识,在使用时也是严禁混用的,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-04 05:59:41

  • 装设接地线的步骤及注意事项说明

    装设接地线的步骤及注意事项说明

    有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。

    时间:2022-03-31 07:32:56

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有