【表格】发电厂热力机械操作票

来源:电工天下时间:2020-02-06 10:06:48 作者:老电工手机版>>

有关发电厂热力机械的操作票,项目包括操作任务、顺序号、操作项目、检查上水操作票是否守成、联系汽机关闭I级旁路电动门及其疏水门,减温减压门及其减温水门等操作内容。

发电厂热力机械操作票

编号:

操作开始时间: 年 月 日 时 分

终了时间: 日 时 分

操作任务:______炉过热器反冲洗

√或时间

顺序号

操 作 项 目

 

1

检查上水操作票已完成。

 

2

联系汽机关闭A、B侧电动主汽门及其门前疏水门,打开其门后疏水门。

 

3

联系汽机关闭I级旁路电动门及其疏水门,减温减压门及其减温水门。

 

4

请示值长,联系汽机,锅炉继续上水。

 

5

进水至炉顶各空气门出水后,逐只关闭炉顶各空气门。

 

6

关闭各上水门,浸泡30分钟。

 

7

打开事故放水门连续放水控制水位,必要时可开启定排放水门放水,全开过热器集箱反冲洗一、二次门进水冲洗。

 

8

过热器反冲洗过程中,运行人员应尽量保持较大的给水量,以利冲洗,但不允许起压。

 

9

过热器反冲洗经过化学人员化验合格后,可停止反冲洗,关闭过热器集箱反冲洗一、二次门,通知汽机过热器反冲洗结束可停止给水泵。

 

10

请示值长,按要求进行放水。

备

注

 

操作人: 监护人: 值班负责人: 值长: