【表格】供电所小组作业控制卡

来源:电工天下时间:2020-02-06 09:26:09 作者:老电工手机版>>

有关供电所小组的作业控制卡,包括作业名称、编号、作业班组、工作负责人、工作计划任务、作业项目等内容,一份完整的小组作业控制卡,需要的朋友参考下。 

供电所小组作业控制卡

 


编号:CG-YAG- 2010-06-001   小组作业控制卡

作业名称:安装10KV蒋永线P95-P105杆的横担、10KV蒋茶312线P78杆与蒋永306线P95杆同杆架设至蒋永306线P105杆处、更换安装P96、P104、P105杆拉线,将白青

编号:CG-YAG- 2010-06-001    
小组作业控制卡  

作业名称:安装10KV蒋永线P95-P105杆的横担、10KV蒋茶312线P78杆与蒋永306线P95杆同杆架设至蒋永306线P105杆处、更换安装P96、P104、P105杆拉线,将白青支线从蒋永306线P105杆处开断。将白青支线接入蒋茶312线,在10KV蒋永线306P96杆安装隔离开关两组。  
作业性质:单组作业 编写: 康云华 审核: 批准:   
作业班组: 永安供电所 工作负责人: 康云华   
计划工作时间:2010年 06 月 10日 06 时 00 分 - 2010年 06 月 10 日 19时00 分   
1.人员分工:  

序号

 

作 业 项 目

 

作 业 人 员

 

监 护 人

 

1

 

安全措施设置

 

杨爱民、刘杰、于海波、陈道学

 

康云华  

 

2

 

更换安装P96、P104、P105杆拉线

 

杨爱民、刘杰、于海波、陈道学

 

康云华  

 

3

 

杆上作业(安装横担、导线架设、安装隔离开关等)

 

熊国建、于春洲、蒋赚、陈远、李清 向万铣、于友章、皮玉华、张国云、文梵安、杨群国、李柏铣、吴波、何云叔、

 

柴勇、田明春  

 

 

地面工作

 

刘跃初等6人

 

康云华  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

2.工器具及材料备品备件准备  

序号

 

名 称

 

规 格

 

单 位

 

数 量

 

责任人

 

1

 

工器具

 

 

 

 

  

 

1.1

 

绝缘手套

 

 

副

 

2

 

  

 

1.2

 

脚扣

 

 

副

 

18

 

  

 

1.3

 

安全带、安全绳

 

 

条

 

18

 

  

 

1.4

 

接地线

 

10kV

 

副

 

5

 

  

 

1.5

 

接地线

 

400V

 

副

 

3

 

  

 

1.6

 

白棕绳

 

 

根

 

18

 

  

 

1.7

 

验电器

 

10kV专用

 

支

 

2

 

  

 

1.8

 

信号发生器

 

10kV专用

 

支

 

1

 

  

 

1.9

 

标示牌

 

线路有人工作、禁止合闸

 

块

 

2

 

  

 

1.10

 

锄头

 

 

把

 

1

 

  

 

1.11

 

围栏(安全警示带)

 

 

套

 

4

 

  

 

1.12

 

交通警示牌

 

线路施工、车辆慢行

 

块

 

3

 

  

 

1.13

 

个人工具

 

 

套

 

18

 

  

 

1.14

 

紧线机

 

 

把

 

6

 

  

 

1.15

 

铁滑车

 

 

只

 

8

 

  

 

1.16

 

钢锯

 

 

把

 

4

 

  

 

1.17

 

锯片

 

 

片

 

20

 

  

 

1.18

 

人工绞磨

 

 

套

 

1

 

  

 

1.19

 

红马甲

 

 

件

 

2

 

  

 

1.20

 

拉闸杆

 

 

组

 

2

 

  

 

1.21

 

角铁

 

 

块

 

2

 

  

 

1.22

 

钢丝绳

 

 

卷

 

1

 

  

 

1.23

 

断线钳

 

 

把

 

2

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

2

 

材料、备品备件

 

 

 

 

  

 

2.1

 

横担

 

6361600

 

条

 

15

 

  

 

2.2

 

横担

 

6362200

 

条

 

11

 

  

 

2.3

 

横担

 

6362400

 

条

 

4

 

  

 

2.4

 

U型抱箍

 

R95 R105

 

付

 

各5

 

  

 

2.5

 

耐张联板

 

-606500

 

块

 

14

 

  

 

2.6

 

耐张联板

 

-606540

 

块

 

2

 

  

 

2.7

 

耐张线夹

 

NLD-2

 

付

 

27

 

  

 

2.8

 

球头

 

Q-7

 

个

 

30

 

  

 

2.9

 

碗头

 

W -7A

 

个

 

27

 

  

 

2.10

 

直角挂环

 

Z-7

 

个

 

31

 

  

 

2.11

 

U型挂环

 

U-7

 

个

 

1

 

  

 

2.12

 

拉线联板

 

PD-7

 

块

 

6

 

  

 

2.13

 

挂线抱箍

 

-60695

 

付

 

1

 

  

 

2.14

 

支架

 

R95

 

块

 

24

 

  

 

2.15

 

悬式瓷瓶

 

X-4.5

 

片

 

48

 

  

 

2.16

 

针式瓷瓶

 

P -15M

 

只

 

55

 

  

 

2.17

 

拉线抱箍

 

R105

 

付

 

2

 

  

 

2.18

 

UT型线夹

 

UT-2

 

付

 

5

 

  

 

2.19

 

楔型线夹

 

LX-2

 

付

 

5

 

  

 

2.20

 

钢绞线

 

GJ-50

 

KG

 

30

 

  

 

2.21

 

镙栓

 

M16-40

 

根

 

50

 

  

 

2.22

 

镙栓

 

M16-320

 

根

 

14

 

  

 

2.23

 

镙栓

 

M16-130

 

根

 

12

 

  

 

2.24

 

镙栓

 

M16-80

 

根

 

4

 

  

 

2.25

 

方垫片

 

∮17.5

 

块

 

200

 

  

 

2.26

 

导线

 

LGJ-50

 

KG

 

600

 

  

 

2.27

 

隔离开关

 

CW9-10/400

 

组

 

2

 

  

 

2.28

 

园丝

 

∮12

 

KG

 

3

 

  

 

2.29

 

绑扎线

 

LGJ-50

 

根

 

180

 

  

 

2.30

 

铝包带

 

 

KG

 

5

 

  

 

2.31

 

撑铁

 

5501300

 

付

 

7

 

  

 

2.32

 

撑铁抱箍

 

-660R105

 

付

 

30

 

  

 

2.33

 

 

 

 

 

  

 

  

3.风险辨识及控制措施  

  

序号

 

辨识项目

 

风险辨识

 

控 制 措 施

 

执行时间

 

责任人

 

1

 

 

安措设置  

防误触电

 

在10KV蒋永线306P94杆验电无压后装设1#接地线、在10KV蒋茶线312P77杆验电无压后装设2#接地线、在白青分支线P1杆验电无压后装设3#接地线、在白郝支线P1杆负荷侧验电无压后装设4#接地线、在白郝支线P1杆禽业分支线侧验电无压后装设5#接地线 在白青分支线P1杆共杆白沙溪村变低压线路验电无压后装设6#接地线、在白郝支线P1杆共杆白沙溪村变低压线路电源侧验电无压后装设7#接地线、在白郝分支线P1杆共杆白沙溪村变低压线路支线侧验电无压后装设8#接地线

 

解除蒋永线306P96、P97、P98杆、白青分支线P1杆共杆低压用户接户线。在临近蒋永线306P105杆的青石村道两端、茶安大坝蒋茶线312P77杆侧设置线路施工,车辆慢行双向警示标示牌各一块。在蒋永线306P95、P96、P104、P105杆周围用安全警示带设置安全警示区域。锁好白沙溪村变控制箱门,并在箱门手柄上悬挂线路有人工作、禁止合闸标示牌、在大坝防洪变配电屏操作手柄上悬挂线路有人工作、禁止合闸标示牌,并锁好配电房门。。                     

  

 

  

 

2

 

登杆作业

 

倒杆

 

1.攀登杆前应检查杆根、拉线是否牢固可靠

 

  

 

  

 

3

 

杆上作业

 

高处坠落、高空坠物

 

1.高处作业应正确使用安全带。

 

2. 高处作业使用工具袋,杆上作业人员使用的工具、材料等使用绳索传递,不得乱扔。  

3.吊放前检查滑轮是否牢固,绳套必须挂在适当位置并检查是 是否牢固,滑轮门钩应扣好  

  

 

  

 

4

 

放、紧线

 

跑线伤人

 

固定好放线架,设专人负责看守,控制放线过程速度均匀,收线时做好双保险。

 

收线器固定可靠,使用收线器力度适中,并有防跑线的后备措施。  

  

 

  

 

  

4.其他班组(或专业)间配合或交叉作业风险辨识  

序号

 

相关班组

 

风险辨识

 

控制措施

 

1

 

无

 

无

 

无

 

  

5.工序质量控制卡的学习及作业前培训:   

  

6.我已知晓上述作业人员分工、时间、工作内容、地点、危险因素及防范措施、工序标准和要求,精神状态良好,确认签字:  