南方电网公司常用语句大全

来源:电工天下时间:2021-03-13 07:26:37 作者:老电工手机版>>

南方电网公司常用语句大全,包括操作指令票填写,变电操作票操作任务填写,旁路断路器代路,倒母线,电压互感器,继电保护等内容语句,供大家参考。

南方电网公司常用语句

常用语句示例

C.1 操作指令票填写

C.1,1 线路检修:将XXkVXX线由运行(热备用、冷备用)转为检修。

C.1.2 断路器(变压器)检修;将XX站(所)XXkVXX线XX断路器(变压器)由运行(热备用、冷备用)转为检修。

C.1.3 电压互感器(避雷器)检修:将XX站(所)XXkVXX母线电压互感器(避雷器)由运行(备用)转为检修。

C.1.4 母线检修:将XX站(所)XXkVXX母线由运行(热备用、冷备用)转为检修。

C.1.5 继电保护:将XX站(所)XXkV(电压等级)XXX

X(设备名称和编号)XX保护定值由XX(方式)改为XX(方式)。

C.1.6 重合闸:将XX站(所)XXkVXX(线路名称) XX

(编号)断路器重合闸由XX(方式)改为XX(方式)。

C.2 变电操作票操作任务填写

C.2.1 主变压器(断路器及线路、站用变压器、并联电容器、并联电抗器):

a)将X号主变压器由运行转检修(热备用、冷备用);

b)将X号主变压器由检修(热备用、冷备用)转运行。

注:并联电容器、并联电抗器操作应在名称编号前加电压等级。

C.2.2 旁路断路器代路:

a)用XXkV旁路XX断路器代XXkVXX(设备名称编号)断路器运行;

XXkVXX(设备名称编号)断路器由运行转检修;

b)XXkVXX(设备名称编号)断路器由检修转运行, XXkV旁路XX断路器由运行转热备用。

C.2.3 倒母线:

a)将XXkV XX(名称、编号)断路器由I母线倒至Ⅱ母线运行;

b)将XXkVXX(名称编号)断路器由I母线倒至H母热备用:

c)XXkVXX母线由运行转检修,负荷转XX母线运行。

C.2.4 电压互感器:

a)将XXkVXX母线电压互感器由运行(备用)转检修;

b)将XXkVXX母线电压互感器由检修(备用)转运行。

C.2.5 继电保护:

a)将XXkV(电压等级)XXXX(设备名称和编号)XX保护投入;

b)停用XXkV(电压等级)XXXX(设备名称和编号)

XX保护。

C.2.6 重合闸:

a)停用XXkVXX(线路名称) XX(编号)断路器XX(重合闸方式)重合闸;

b)投入XXkVXX(线路名称) XX(编号)断路器XX(重合闸方式)重合闸。

C.3 变电操作票操作项目填写

C.3.1 断路器:

a)断开(合上)XXkVXX(设备名称)XXX(设备编号)断路器;

b)用XXkVXX(设备名称)XXX(设备编号)断路器同期合环。

C.3.2隔离开关(接地开关):

a)拉开(合上)XXkVXX(设备名称)XXX(设备编号)隔离开关(接地开关);

b)拉开1号主变压器XXkVXX(设备名称)XXX(设备编号)接地开关;

c)合上1号主变压器XXkV中性点XXX(设备编号)接地开关。

C.3.3接地线:

a)在1号主XX隔离开关(设备编号)XX侧安装X号接地线一组;

b)拆除XXkVXX线XX隔离开关(设备编号)XX侧X号接地线一组。

C.3.4 连接片:投入(退出)XXkV(电压等级)XXXX(设备名称和编号)XX保护出口XX连接片。

C.3.5熔断器:取下(投入)XXkV(电压等级)XXXX(设备名称和编号)XX熔断器。

C.3.6 空气开关:合上(断开)XXXX(设备名称和编号)XX空气开关。

C。3.7 主变压器挡位调整:将X号变压器(高压或中压侧)分头由X挡调至X挡。

C.3.8其他操作:

a)用XXkV~XTV与XXkVXXTV核相;

b)用XXkV(电压等级)XX(设备名称)XXX(设备

编号)断路器对XX线(强送)试送一次;

c)用XXkV、XX、XXX(电压等级、设备名称、设备

编号)断路器对XX(设备名称)冲击合闸X次。

C.3.9检查用语:

a)检查XX(双重命名)断路器在分闸位置:

b)检查XX(双重命名)断路器在合闸位置;

c)检查XX(双重命名)隔离开关(接地开关)在拉开位置;

d)检查XX(双重命名)隔离开关(接地开关)在合上位置:

e)检查XX(双重命名)双回线负荷情况;

f)检查1号、2号主变压器负荷分配情况。

C.3.10保护及其调整:

a)将XX(设备或线路名称)保护方向元件短接(或修改其控制字后),取消XX(设备或线路名称)XX保护方向元件;

b)将XX(设备或线路名称)保护方向元件短接线拆除(或将修改后的控制字恢复原定值),恢复XX(设备或线路名称)XX保护方向元件:

c)将XX(设备或线路名称)XX保护由信号位置改为跳闸位置;

d)将XX(设备或线路名称)XX保护由跳闸位置改为信号位置;

e)将XX(设备或线路名称)XX保护由跳闸(信号)位置改为停用位置。