如何做好电动机试运行中的检査工作?

来源:电工天下时间:2021-10-28 10:29:22编辑:老电工手机版>>

在电动机的试运行中,需要做好以下几项检査工作:

1、记录电动机的起动时间和空载电流。

2、注意电动机的旋转方向与要求的旋转方向是否相符,电机运行中有无杂音。

如何做好电动机试运行中的检査工作?

3、检査电动机的轴向窜动(指滑动轴承)是否超过表 2-1 的规定。

4、测量电动机的振动是否超过表 2-2 的数值,对容量为40千瓦及以下的非重要电动机,可以不测量振动值。

5、检査换向器、滑环和电刷的工作是否正常,观察火花情况,允许电刷下面有轻微火花。

6、检査电动机外売有无过热现象,轴承温度是否符合制造厂的规定。对绝缘的轴承,还需要测量其轴电压 。