电动机的轴承过热怎么办?

来源:电工天下时间:2021-10-29 11:05:11编辑:老电工手机版>>

当电动机的滚动轴承温度超过100摄氏度时,称为轴承过热。

查明电动机轴承过热的原因,然后采用以下检查和处理措施:

1、轴承、滚珠或轴瓦是否损坏。如果损坏,应予以更换。

2、润滑油是否肮脏,油的牌号是否符合要求。如果脏污或牌号不对,应换油。

3、轴承室是否缺油。如果缺油,润滑脂应充满油室2/3容积,润滑油应加至标准油位线。

4、滚动轴承的润滑脂是否过多,滑动轴承中的润滑油温度是否过高或者过低。

5、轴承与转轴、大盖配合是否良好。如果太紧,易使轴承变形,而太松则易跑套。

6、主轴是否弯曲,轴承内有无灰沙等杂质。

7、组装时是否将轴承调到正确位置,有无扭斜、卡阻。

8、传动胶带是否过紧,联轴器装配是否正确。