问题

电动机长期低压或欠压运行怎么办?

来源:电工天下时间:2021-11-02 06:23:01编辑:老电工手机版>>

当电压过高或过低时,均会引起电动机过热,一般要求电动机的电压变动不超过正负10%。电动机低压运行,转速和定子绕组的阻抗都下降。

电压降低的幅度比阻抗降低的幅度小,所以电流增大。一般电压越低,电流越大,温升越高,对电动机的危害越大。

如果电动机长期在低电压下运行,必须采取措施降低危害程度。当电压下降 10% 时,应降低电动机输出功率 15%。

降低输出功率的方法随电动机所传动的生产机械的工作情况而定,比如粉碎机,可减小加料;又如水泵,可以用放松传动胶带等方法减小电动机的输出功率,以使电动机的工作电流不超过额定电流。

如果电动机的运行电压长期在 340 伏左右,应换上功率比所传动机械的功率大 20%的电动机,或调高电源电压(如利用变压器的调压幵关进行调节),缩短电动机与电源的距离或增大导线截面。

相关问答
  • 如何串联低压电容器组的放电电阻?

    如何串联低压电容器组的放电电阻?

    如何串联低压电容器组的放电电阻?为了保证停电时能可靠地自动放电,放电电阻应直接接在电容器组上,并且为放电电阻不应单独装设断路器或熔断器,下面具体来看下。

    时间:2021-11-08 12:29:26

  • 低压断路器的辅助触头不通电怎么办?

    低压断路器的辅助触头不通电怎么办?

    低压断路器的辅助触头不通电怎么办?低压断路器的辅助触头的作用是 “引弧”,即合闸时先于电触头闭合,而分闸时迟于主触头分断,将燃弧引向自身,起到保护主触头的作用。

    时间:2021-11-06 13:01:30

  • 低压断路器合闸失灵怎么办?

    低压断路器合闸失灵怎么办?

    低压断路器合闸失灵怎么办?手动操作的低压断路器,当合闸后触头不能闭合时,需要做以下检查,并根据具体情况进行处理,下面来了解下。

    时间:2021-11-06 13:00:08

  • 低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?

    低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?

    低压电器的铁芯粘住不释放怎么办?当发现低压电器的铁芯粘住不释放时,可以对交、直流两种系统进行检查和处理,下面具体来看下。

    时间:2021-11-06 12:58:51

  • 低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?

    低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?

    低压电器运行中铁芯噪声大怎么办?当低压电器在运行中出现铁芯噪声太大的问题时,一般是直接更换,下面具体来了解下。

    时间:2021-11-06 12:57:38

  • 脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?

    脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?

    脱扣器不能使低压断路器分断怎么办?当分励脱扣器不能使低压断路器分断时,需要查明具体原因,然后分别进行处理,下面具体来看下。

    时间:2021-11-06 12:55:59

  • 低压电器触头表面有损坏怎么办?

    低压电器触头表面有损坏怎么办?

    低压电器触头表面有损坏怎么办?当低压电器的触头表面有异物或不平整时,就会使触头接触不良,导致触头严重发热或闪络击穿,相关处理方法,一起来看下。

    时间:2021-11-05 10:45:09

  • 异步电动机定子统组接错线怎么办?

    异步电动机定子统组接错线怎么办?

    异步电动机定子统组接错线怎么办?异步电动机的定子绕组接线时,最常出现的二种差错,一种是绕组的首、尾端接反,另一种是绕组中个别线圈接反。

    时间:2021-11-02 06:34:53