如何串联低压电容器组的放电电阻?

来源:电工天下时间:2021-11-08 12:29:26编辑:老电工手机版>>

低压电容器组的放电电阻一般采用220伏的白炽灯泡,这种灯泡同时起到运行指示灯的作用。

为了延长灯泡的使用寿命,并减少耗用功率,可以将两个功率相同的灯泡串联后按星形接线,此时每个灯泡上的电压约为额定电压的50%,所耗用的功率约为额定功率的35%。

以下是接线方式:

如何串联低压电容器组的放电电阻

为了保证停电时能可靠地自动放电,放电电阻应直接接在电容器组上,并且为放电电阻不应单独装设断路器或熔断器。

在有些情况下,为了减少放电电阻运行中的电能损耗,也可以采用自动装置。当电容器组电网断开之后,该自动装置便将放电电阻器自动投入电路。