问题

如何限制电容器中的涌流?

来源:电工天下时间:2021-11-08 12:30:51编辑:老电工手机版>>

电容器投入电网或电容器发生外部短路时,其产生的幅值很大的高频暂态电流,称为涌流。

有关电容器的标准规定,这个高频暂态电流的第一个波的峰值允许达到100倍额定电流,与之相应的电容器上的电压可达到2√2倍额定电压。

限制电容器合闸涌流的主要措施是串联电抗器,就是在每相电容器组的断路器侧或中性点侧串接电抗器。一般串联电抗器的感抗越大,合闸涌流越小。一般串接6%的标准电抗器。

如何限制电容器中的涌流

串联电抗器后,合闸涌流倍数为:

K=1+√(Xb÷XL)=1+√(100÷6)=5.1

式中 K为合闸涌流倍数;

Xb为电容器组的容抗,欧;

XL为串联电抗器的感抗,欧。

可见,串联6%标准电抗器,可将合闸涌流限制在5倍左右。

在操作中为了减少高压电容器组的合闸涌流,应避免在一组电容器运行的情况下,将另一组电容器投入。如果两组电容器分别接在两段母线上,则可以采取解列两段母线的办法,使另一组投入运行。

相关问答
  • 3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?

    3D打印时物体粘不牢平台怎么解决?

    在使用3D打印机打印东西时,物体粘不牢平台是什么原因,可以检查下工作台是否水平干净,工作台是不是离喷头的距离过长,主要是检查这两个方面的问题,并给出相关解决办法。

    时间:2022-05-01 17:42:26

  • 减压阀是什么装置,怎么使用?

    减压阀是什么装置,怎么使用?

    有关减压阀的知识,减压阀是一种气体减压装置,可以将进口压力减至某一需要的出口压力,使出口压力自动保持稳定,下面以氧气减压阀和乙焕减压阀为例,介绍下减压阀的使用方法,一起来学习下。

    时间:2021-11-23 13:37:06

  • 荧光灯不易启动怎么办?

    荧光灯不易启动怎么办?

    荧光灯不易启动怎么办?当荧光灯不容易启动时,一般可以串联一只 2CP4 型二极管。在荧光灯电路中串联二极管后,合上开关,交流电流便通过开关、镇流器、灯丝、二极管和启辉器而形成回路。

    时间:2021-11-14 08:41:16

  • 怎么检查维修电风扇的故障?

    怎么检查维修电风扇的故障?

    怎么检查维修电风扇的故障?电扇的故障分为二种,一种是电动机故障,一种是机械故障。区别两种故障的方法:先使电扇通电运转,然后断开电源,观察故障现象。

    时间:2021-11-11 06:23:58

  • 怎么判断电刷是否在中性线位置上?

    怎么判断电刷是否在中性线位置上?

    当电刷偏离中性线时,刷下火花则问题就严重了,可能导致电枢绕组和励磁绕组发热,有时还会造成整流不正常。判别电刷是否在中性线位置上的方法有很多,以下是几种常用的检査方法。

    时间:2021-11-11 06:21:09

  • 怎么来安装漏电保护器?

    怎么来安装漏电保护器?

    怎么来安装漏电保护器?在安装漏电保护器时,需要注意如几个问题:1、安装前应核对漏电保护器铭牌上的数据是否符合使用要求,并操作数次,检查其动作是否灵活,有无卡涩现象。

    时间:2021-11-08 13:21:47

  • 如何串联低压电容器组的放电电阻?

    如何串联低压电容器组的放电电阻?

    如何串联低压电容器组的放电电阻?为了保证停电时能可靠地自动放电,放电电阻应直接接在电容器组上,并且为放电电阻不应单独装设断路器或熔断器,下面具体来看下。

    时间:2021-11-08 12:29:26

  • 如何对1000伏以上的电容器组进行放电?

    如何对1000伏以上的电容器组进行放电?

    如何对1000伏以上的电容器组进行放电?如果是1000伏以上的电容器组,一般用三角形或V形接线的电压互感器进行放电,下面具体来看下。

    时间:2021-11-08 12:28:22

推荐问答

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有