电线穿墙套管规格型号与敷设方法

来源:电工天下时间:2016-05-15 15:52:05 作者:老电工手机版>>

电线穿墙套管规格型号与敷设方法

电线穿墙套管

一、电缆导管内电缆的敷设方法

1、在下列地点,电缆应有一定机械强度的保护管或加装保护罩:

1)、电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。

2)、从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处,距地面高度2m以下的一段。

3)、可能有载重设备已经电缆上面的区段;

4)、其他可能受到机械损伤的地方。

2、管道内部应无积水,且无杂物堵塞。穿电缆时,不得损伤护层,可采用无腐蚀性的润滑剂(粉)。

3、电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通,清除杂物。

4、穿入管中电缆的数量应符合设计要求;交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

电路设计一般是:进户线4-6mm2,照明1.5mm2,插座2.5mm2,空调4mm2专线。

2000年后,电路设计一般是:进户线6-10mm2,照明2.5mm2,插座4mm2,空调6mm2专线。

家装中使用的电线一般为单股铜芯线,其截面面积主要有三个规格。

电线穿墙套管柔性防水套管制作:
直径50mm内至1000mm内
柔性防水套管安装直径50mm内    至    1000mm内
钢性防水套管制作直径50mm内    至    1000mm内
钢性防水套管安装直径50mm内    至    1000mm内
一般穿墙套管制作安装直径50mm内至500mm内
一般穿墙套管制作安装也可以套第八册:焊接钢管直径
32mm以内至400mm以内(室外管道)。

二、穿墙钢套管规格有哪些?

电线穿墙套管2

穿墙钢管的规格是比较多的,DN15,DN20,DN25,DN30,DN40都有的,再大一些的有DN250和DN300都有的。

墙套管又叫做穿墙管,防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。

电力上用于导电用的叫交流穿墙套管,从材质可分为干式电容型交流穿墙套管和瓷绝缘交流穿墙套管,简称分别为硅橡胶套管和瓷套管。

(1)户内装置
(Indoor   installation)
(2)海拔高度不超过1000M
(Altitude:≤1000m;)
(3)周围气温+40℃~5℃;
(Ambient   temperature:+40℃~5℃;)
(4)当空气温度+20℃时,相对湿度布超过85%
(The   relative   humidity   shall   not   be   more   than   85%at+20℃   ambient   temperature;)
(5)无严重影响触头盒绝缘的气体、蒸汽、灰尘及其它爆炸性和腐蚀介质的场所。
(NO   gas   ,wapor   or   dust   that   may   severely   affect   the   insulation   of   contact   box,no   explosive   or   corrosive   substance.)
3.产品规格及技术参数(Specification   &   Technical   Parameter)
(1)   额定电压:0、35KV;
(Rate   voltage:10、35KV;)
(2)最高电压:12、40.5KV;
(Maximum   voltage:12、40.5KV;)

装置场所套管型号图号LL1L2daD1D2L3户外端最小公称爬电距离额定弯曲负荷
kN户内CB-35/400CB-35/600999259258108103703701801802002001515M14   ×   1.5M20   ×   1.54040--7.57.5户外-   户内CWB-10/400CWB-10/600CWB-10/400CWB-10/600889958058098098047047086086025525543043011011018018017517520020018181515M14   ×   1.5M20   ×   1.5M14   ×   1.5M20   ×   1.5404040402302305955957.57.57.57.5   名称型号额定电压   (KV)额定电流(A)备注户内   铝导体CL-10KV250A、400A、630A、1000A、1600A   2000A、3150A   35KV250A、400A、630A、1000A、1600A   户外   铝导体CWL-10KV250A、400A、630A、1000A、1600A   2000A、3150A   20KV2000A、3150A、4000A   35KV250A、400A、630A、1000A、1600A。

GB-50038-2005中第7.4.5条规定: 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。

三、穿墙套管的做法有哪些

主要就是为了把电缆周围的缝隙堵住!不让异物通过!!保证室内的安全!!可以试试新雅密封件厂做的电缆穿墙密封系统,这种系统使用非常方便,他是一种可以变换直径的密封圈,可以通过变换密封圈直径来适应各种直径大小的电缆(直径范围3-200MM)。同时他这个密封圈是可以随时拆卸的,以后如果需要扩容更换直径较大的电缆只需要把密封圈的变径层除去就可以适应更大的电缆。

穿墙套管安装常见的方法:“随土建施工一齐安装”

——管道穿混凝土构造的剪力墙基础、穿梁、穿异型柱时,应随土建一齐安装。原因是,预留孔洞后,套管与混凝土之间的二次浇注不好处理;有的无法处理,如地下室基础混凝土剪力墙上安装刚性穿墙套管。

“安装管道前安装”

——指管道穿混凝土楼板、普通砖墙时,一般都在混凝土楼板上预留孔洞,普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处,在安管道之前,掉通线、安装套管。砖墙上,画线、栽设支架,找好坡。

穿墙套管又叫做穿墙管,防水套管,墙体预埋管,防水套管分为刚性防水套管和柔性防水套管。

电力上用于导电用的叫交流穿墙套管,从材质可分为干式电容型交流穿墙套管和瓷绝缘交流穿墙套管,简称分别为硅橡胶套管和瓷套管。

管道穿混凝土楼板、普通砖墙时,一般都在混凝土楼板上预留孔洞,普通砖墙可以后凿过墙眼。楼板处,在安管道之前,掉通线、安装套管。

砖墙上,画线、栽设支架,找好坡。

1、室内穿越砌体的穿墙套管到工程量计算是以延长米计算并套室外相同规格管道安装的子目。因此,需要分规格计算单个套管的长度之后,则计算为该规格管道长度之和套项(单个套管长度计算为其他抹灰之后两侧与墙面平齐);

2、卫生间、厨房或者管道专用井道内的穿越楼板的套管是属于普通防水套管,就得分规格计算套管的个数套普通防水套管安装(单个套管的长度计算以楼板底部平齐,上部伸出楼板5~10mm);

3、有地下室穿越建筑物外墙的套管则是刚性防水套管,分规格以‘个’为单位计算并套工业管道工程定额册中‘刚性防水套管制作’和‘刚性防水套管安装’的子目(计算单个刚性防水套管的长度是以内墙抹灰以后平齐至伸出外墙表面15~30mm)。

套管规格的要求大穿越管道管径2个规格。

(1)安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上,混凝土安装板的最大厚度不得超过50mm。

(2)额定电流在1500A及以上的穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应形成闭合磁路。

(3)穿墙套管垂直安装时,法兰应向上,水平安装时,法兰应在外。电工:www.dgjs123.com

(4)600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料,其与母线之间有金属相连,接触应稳固,金属夹板厚度不应小于3mm,当母线为两片及以上时,母线本身应予固定。

(5)充油套管水平安装时,其储油柜及取油样管路应无渗漏,油位指示清晰,注油和取样阀位置应装设于巡回监视侧,注入套管内的油必须合格。(6)套管接地端子及不用的电压抽取端子应可靠接地。

可以使用新雅密封件厂做的电缆穿墙密封系统,这种系统使用非常方便,他是一种可以变换直径的密封圈,可以通过变换密封圈直径来适应各种直径大小的电缆(直径范围3-200MM)。同时他这个密封圈是可以随时拆卸的,以后如果需要扩容更换直径较大的电缆只需要把密封圈的变径层除去就可以适应更大的电缆。

相关文章
  • 15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv电缆的规格型号含义说明

    15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。

    时间:2022-05-07 20:25:15

  • 10平方毫米五芯电缆线规格是多少?

    10平方毫米五芯电缆线规格是多少?

    10平方毫米五芯电缆线规格是多少?5根10平方的电缆规格为3x10(平方)、2x6(平方)。五芯电缆外尺寸对照表:10平方线外径9mm,25平方线外径19mm,100平方线外径约70mm。

    时间:2022-05-06 13:22:09

  • 5芯电缆型号大全

    5芯电缆型号大全

    5芯电缆型号有哪些,5芯电缆规格主要有1.0、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、800等,可以按照电缆类别、电压等级和载流量进行分类。

    时间:2022-05-06 13:18:16

  • 5芯铜电缆规格型号表说明

    5芯铜电缆规格型号表说明

    5芯铜电缆规格型号表,参考如下:1、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆:4+1芯 标称截面积为120mm2,中性线截面积为70mm2;2、交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套耐火电力电缆:4+1芯 标称截面积为35mm2,中性线截面积为16mm2。

    时间:2022-05-06 13:16:51

  • 软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

    软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

    有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。

    时间:2022-05-06 10:56:17

  • zabvr电缆型号含义说明

    zabvr电缆型号含义说明

    zabvr电缆型号含义:电缆型号ZA是电缆型号符号,定义了电缆规格。ZA表示电缆为A级阻燃电缆,bvr电线是一种配电柜专用的软电线,中文全称是铜芯聚氯乙烯绝缘软护套电线,也被称做二次线。

    时间:2022-05-03 15:42:35

  • 阻燃电缆常用规格型号及价格参考

    阻燃电缆常用规格型号及价格参考

    一些常用的阻燃电缆的规格型号,参考如下:1.BV--铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线),2.BVR--铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆(电线),3.BVV--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)。

    时间:2022-04-24 05:44:58

  • 电工绝缘胶带类型及规格要求

    电工绝缘胶带类型及规格要求

    有关电工绝缘胶带的知识,在电工施工的过程中,对电工绝缘胶带的使用量还是很大的,那么电工绝缘胶带分为哪三种,一是绝缘黑胶布,二是pvc电气阻燃胶带,三是高压自粘带,下面具体来了解下。

    时间:2022-04-23 11:13:49

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有