电线截面与安全载流量计算口诀

来源:电工天下时间:2020-03-31 16:01:59 作者:老电工手机版>>

有关电线截面与安全载流量计算口诀,一般铜导线载流量导线的安全载流量根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定,计算铜导线截面积,利用铜导线的安全载流量的推荐值。

电线截面与安全载流量的计算口诀

1、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。

一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点>

如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A、4mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

2、计算铜导线截面积,利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:S=<I/(5~8)>=0.125I~0.2I(mm2)S-----铜导线截面积(mm2)I-----负载电流(A)

3、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种是电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI

对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220×0.8=34(A)

但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成

I=P×公用系数/Ucosф=6000×0.5/220×0.8=17(A)

也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。

电缆截流量的估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得

。由表53可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm2的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm2导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。

上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm2铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

各规格铜线的负载电流量—— 十下五,百上二,二五三五四三界,柒拾玖五两倍半,铜线升级算。

就是10平方一下的铝线,平方毫米数乘以5就可以了,要是铜线,就升一个档,比如2.5平方的铜线,就按4平方计算。

一百以上的都是截面积乘以2,二十五平方以下的乘以4,三十五平方以上的乘以3,柒拾和95平方都乘以2.5,这么几句口诀应该很好记。

说明:只能作为估算,不是很准确。

另外,如果按室内记住电线6平方毫米以下的铜线,每平方电流不超过10A就是安全的,从这个角度讲,你可以选择1.5平方的铜线或2.5平方的铝线。10米内,导线电流密度6A/平方毫米比较合适,10-50米,3A/平方毫米,50-200米,2A/平方毫米,500米以上要小于1A/平方毫米。从这个角度,如果不是很远的情况下,你可以选择4平方铜线或者6平方铝线。如果真是距离150米供电(不说是不是高楼),一定采用4平方的铜线。

相关文章
  • 1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

    1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

    有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 如何选择导线截面,选择导线截面的四项原则

    如何选择导线截面,选择导线截面的四项原则

    有关导线截面的选择原则,按经济电流密度选择导线截面,按长时允许电流(允许载流量)选择,按正常运行允许电压损失选择导线截面,以及按机械强度条件选择最小允许截面等。

    时间:2021-06-29 08:29:35

  • 如何选择导线,输电线路导线截面选择条件

    如何选择导线,输电线路导线截面选择条件

    有关导线的选择方法,在电力网设计中,如何选择线路导线截面,采用经济电流密度选择导线截面,输电线路导线截面选择必须满足的几个条件。

    时间:2021-06-29 08:29:28

  • 导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

    导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系

    导线线径的选择口诀与电线电缆载流量与截面关系,导线的载流量与导线截面有关,各种导线的载流量通常可以从手册中查找,铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀与计算公式。

    时间:2020-06-03 15:21:49

  • 电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

    电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法

    电线电缆载流量对照表与电缆载流量口诀用法,电线电缆载流量的估算口诀,计算电缆载流量选择电缆,根据电流选择电缆的方法,铜导线的载流量的计算口诀说明等。

    时间:2020-06-02 14:47:22

  • 家装电线截面积的规格大小

    家装电线截面积的规格大小

    有关电线的规格大小,在家装中使用的电线,一般是单股铜芯线,这种电线的截面面积的规格有哪些,具体的规格大小是多少,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-06-02 10:38:33

  • YJV电缆载流量表(高压)部分

    YJV电缆载流量表(高压)部分

    有关电线电缆载流量的小知识,YJV高压电缆的载流量表,主要包括YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量、YJV22(铠装)电缆在土壤中穿管载流量二部分的内容,供大家学习参考。

    时间:2020-04-27 21:51:27

  • 低压YJV电缆载流量表总结

    低压YJV电缆载流量表总结

    有关YJV电缆的载流量表,这里是低压电缆的载流量的对照表,主要包括YJV电缆空气中明敷载流量、YJV电缆在土壤中穿管载流量、YJV22(铠装)电缆空气中明敷载流量等内容。

    时间:2020-04-24 13:53:04