电缆作垂直与倾斜敷设时的高差范围是多少

来源:电工天下时间:2019-11-30 17:17:17 作者:老电工手机版>>

有关电缆作垂直与倾斜敷设时允许的高差,包括油浸纸绝缘铠装电缆允许高差,油浸纸滴干绝缘允许高差,不滴流电缆或干式绝缘电缆允许高差,以及充油电缆允许高差等。

电缆作垂直和倾斜敷设时允许高差:

1、油浸纸绝缘铠装电缆允许高差:1—3kV的为25m;6—10kV的为15m(铅包)或25m(铝包);20—35kV的为5m(铅包)。

2、油浸纸滴干绝缘允许高差:统包型的为100m,分相包型的为300m。

3、不滴流电缆或干式绝缘电缆允许高差均无限制。

4、充油电缆允许高差按产品规定。