低压验电笔的使用口诀,低压验电笔的应用技巧

来源:电工天下时间:2020-03-11 10:53:54 作者:老电工手机版>>

一支普通的低压验电笔,可随身携带,掌握了验电笔的工作原理,结合熟知的电工原理,就可以灵活运用了,这里说一说“低压验电笔”的巧用方法口诀,供大家参考。

低压验电笔的使用口诀

低压验电笔是一种辅助安全用具,常用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。

1、判断交流电与直流电口诀:

电笔判断交直流,交流明亮直流暗,

交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。

说明:首先告知读者一点,使用低压验电笔之前,必须在已确认的带电体上验测;在未确认验电笔正常之前,不得使用。判别交、直流电时,最好在“两电”之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖管里只有一端极发亮。

2、判断直流电正负极口诀:

电笔判断正负极,观察氖管要心细,

前端明亮是负极,后端明亮为正极。

说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测民笔,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理。

3、判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀

变电所直流系数,电笔触及不发亮,

若亮靠近笔尖端,正极有接地故障,

若亮靠近手指端,接地故障在负极。

说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮在靠近手指的一端,则是负极接地。

4、判断同相与异相口诀

判断两线相同异,两手各持一支笔,

两脚与地相绝缘,两笔各触一要线,

用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。

说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地。因此,在做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看一支则可。

5、判断380/220V三相三线制供电线路相线接地故障口诀

星形接法三相线,电笔触及两根亮,

剩余一根亮度弱,该相导线已接地,

若是几乎不见亮,金属接地的故障。

说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两根比通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而剩余一根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。

相关文章
  • 怎么自制消除感应电的验电笔

    怎么自制消除感应电的验电笔

    为了快速、准确地判断,可以在一般低压验电笔的氖泡上并联一只1500pF小电容,在测强电时电笔照常发光。而在测量感应电时,感应电通过电容再经过人体被大地吸收掉,所以电笔不发光。

    时间:2022-06-02 14:30:59

  • 电工工具验电笔结构及使用方法

    电工工具验电笔结构及用法

    有关电工工具验电笔的结构,以及验电笔的使用方法,在常用的电工工具中,验电笔的使用频率还是很大的,这节重点介绍电工工具验电笔结构及使用方法。

    时间:2020-05-07 10:27:52

  • 低压验电笔适用电压小于500v,低压验电笔使用方法

    低压验电笔适用电压小于500v,低压验电笔使用方法

    低压验电笔适用电压,低压验电笔使用方法,低压验电笔只适用于检验500V以下的低压电,所以绝对不可用它去接触高压,否则将很危险。

    时间:2020-04-03 15:12:04

  • 低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断

    低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断

    低压验电笔区分交直流电与直流电正负极判断方法,接交流电和接直流电发光的区别,以及验电笔接交流电和接直流电发光的原因和区别等。

    时间:2020-04-03 15:05:22

  • 电工工具验电笔的结构与使用方法

    电工工具验电笔

    常用电工工具验电笔的用法,重点介绍了验电笔的结构、验电笔的使用方法,验电笔分为笔式和螺丝刀式两种,验电笔只有使用正确测的结果才准确。

    时间:2019-07-06 06:04:28

  • 验电笔的工作原理,验电笔使用四点注意事项

    验电笔的工作原理,验电笔使用要点

    验电笔的工作原理,普通低压验电笔的工作原理,并介绍了验电笔使用时的注意事项,如何使用验电笔区分设备漏电与静电,正确的验电方法,并在额定电压范围使用等知识。

    时间:2019-07-06 06:00:38

  • 低压验电笔使用口诀 低压验电笔用法说明

    低压验电笔使用口诀

    整理了一些低压验电笔的使用口诀,包括判断交流电与直流电口诀、判断直流电正负极口诀、判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀、判断同相与异相口诀等。

    时间:2019-07-06 05:58:58

  • 低压验电笔口诀,用好低压验电笔五类口诀

    低压验电笔口诀

    有关低压验电笔的使用口诀,低压验电笔是电工常用的一种辅助安全用具,这里电工技术之家小编整理了验电笔五类用法口诀,用于判断交流与直流电的口诀。

    时间:2019-07-05 06:29:34

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有