电气安全用具的种类_电气安全工具常见类型

来源:电工天下时间:2021-06-10 09:26:59 作者:老电工手机版>>

电气安全工具的作用:防止工作人员直接触电。

电气安全工具的种类

(1)基本绝缘安全用具

可长时间承受电器设备运行电压,直接接触电源。

高压:绝缘杆、绝缘夹钳、高压验电器;

低压:绝缘手套、绝缘柄、低压验电器。

(2)辅助绝缘安全用具。

绝缘强度较低,不能长时间承受电器设备运行电压,不可直接接触电源。

高压:绝缘靴、手套和绝缘垫、绝缘台;

低压:绝缘鞋、靴、绝缘垫、绝缘台。

配合基本绝缘安全用具工作,加强其保护作用。在低压带电设备上,可作为基本绝缘安全用具使用。

1)绝缘杆(绝缘棒)

工作部分为金属钩。

电气安全工具类型

绝缘部分和握手部分:沾过漆的硬木、硬塑料、玻璃钢制成,中间用护环分开。

应用场合:操作高压隔离开关、跌落式熔断器的分合、临时接地线的安装、拆除,测量、试验等。

配合相应电压等级的绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫。

绝缘棒使用时注意事项:

(1)使用前,必须核对绝缘棒的电压等级与所操作的电气设备的电压等级是否相同。

(2)使用绝缘棒时,工作人员应戴绝缘手套,穿绝缘靴,以加强绝缘棒的保护。

(3)在下雨、下雪或潮湿天气,无伞型罩的绝缘棒不宜使用。

(4)使用绝缘棒时要注意防止碰撞,以免损坏表面的绝缘层。

2)绝缘钳

绝缘钳

绝缘材料:电木、胶木、沾过漆的硬木

场合:装拆高压熔断器的容管。

配合相应电压等级的绝缘靴、绝缘手套。

绝缘夹钳使用及保存的注意事项:

(1)使用时绝缘夹钳不允许装接地线。

(2)在潮湿天气只能使用专用的防雨绝缘夹钳。

(3)绝缘夹钳应保存在特制的箱子内,以防受潮。

(4)绝缘夹钳应定期进行试验,试验方法同绝缘棒,试验周期为一年,10~35kv夹钳实验时施加三倍线电压,220v夹钳施加400v电压,110v夹钳施加260电压。

3)绝缘鞋、靴

防止跨步电压。长度超过手腕10cm,普通的或医疗的、化学的手套和胶靴不能代替绝缘手套和绝缘靴使用。

4)绝缘垫、绝缘站台

绝缘垫(板):橡胶制成,铺设在配电装置周围,防止接触电压和跨步电压的伤害。

绝缘地毯:铺设在高、低压开关柜前。

绝缘站台:台面为木条,间距小于25mm,用于室内外一切电气设备。

5)验电器

携带式电压指示器,分为高压、低压验电器两种。

低压验电器(试电笔):用于380/220v系统,使用时,手拿验电器,以一个手指触及金属盖或中心螺钉,金属笔尖与被检查的带电部分接触,如氖灯发亮说明设备带电。灯越亮电压越高。

高压验电器:一般制成10kv及35kv。用其工作触头接近或接触带电设备时,则有电容电流通过氖灯,发光表明设备带电。

电气安全工具类型

6)其它电气安全用具

(1)梯子:木材或竹料制成,分为靠梯和人字梯。

(2)脚扣、登高板(踩板):分为木杆和水泥杆脚扣,使用时需穿系带胶鞋。

(3)安全带:皮革、化纤材料制成。大带、小带、保险绳、扣环。

(3)新型绝缘安全用具

(a)新型多功能验电器:采用旋转、闪光、报警、语音提示等

(b)语音型安全帽和电子报警手表

(c)语音警告标示牌。

电气安全工具类型

相关文章
  • 量热仪的分类

    量热仪的分类

    有关量热仪的知识,量热仪有哪些种类,常用的量热仪主要分为如下几种,一是全自动量热仪,二是等温式量热仪,三是触摸式量热仪,下面具体来了解下。

    时间:2022-03-01 14:27:24

  • 电动锤与电钻安全操作规程总结

    电动锤与电钻安全操作规程总结

    电动锤与电钻安全操作规程,参考如下:一、使用电钻时的注意事项 1、戴好安全眼镜,以保护眼睛。2、面部朝上作业时,戴上防护面罩。3、作业时要塞好耳塞,以减轻噪声的影响。

    时间:2022-02-26 09:00:33

  • 常用电烙铁有哪些种类

    常用电烙铁有哪些种类

    有关电烙铁的知识,电烙铁有不同分类,主要包括外热式电烙铁、内热式电烙铁、恒温电烙铁以及吸锡电烙铁等,不同的电烙铁在结构组成与烙铁头上各不相同,下面具体来看下。电烙铁的分

    时间:2021-08-19 11:15:57

  • 电钻的种类有哪些

    电钻的种类有哪些

    有关电钻的小知识,电钻的种类有哪些,常用的电钻产品共有三大类,一类是手电钻,一类是冲击钻,第三类是锤钻,电钻的常用种类,一起来了解下。

    时间:2021-07-24 09:03:11

  • 常见电工安全用具的类型_电工安全工具的操作规范

    常见电工安全用具的类型_电工安全工具的操作规范

    平常接触到的电工安全用具,主要有绝缘棒,绝缘夹钳,绝缘手套,验电器,绝缘鞋等,这些电工安全工具的用途,以及电工安全工具的安全操作要点,需要的朋友参考下。

    时间:2021-06-10 09:26:56

  • 电气安全用具分类_电气安全用具安全操作要点

    电气安全用具分类_电气安全用具安全操作要点

    电气安全用具分类_电气安全用具安全操作要点,电气工作人员在生产活动中经常使用各种电气工具,电气安全用具从总体上可划分为绝缘安全用具和一般防护安全用具两大类。

    时间:2021-06-09 09:13:35

  • 电锤的特点及电锤的安全操作规程

    电锤的特点及电锤的安全操作规程

    电锤是附有气动锤击机构的一种带安全离合器的电动式旋转锤钻,好电锤的特点包括良好的减震系统、精准的调速开关、稳定可靠的安全离合器等,在使用时严格按照电锤安全操作规程进行操作。

    时间:2020-12-09 13:11:38

  • 电烙铁的烙铁头的保护方法,电烙铁的使用安全问题

    电烙铁的烙铁头的保护方法,电烙铁的使用安全问题

    有关电烙铁的使用方法,介绍了烙铁头的保护方法,在使用电烙铁之前,必须给烙铁头上锡,才可以保证其正常使用,并介绍了电烙铁使用的安全注意事项,一起来看下。

    时间:2020-07-22 13:49:23

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有