电线载流量的估算口诀与使用说明

来源:电工天下时间:2019-12-31 09:37:31 作者:老电工手机版>>

有关电线载流量的估算口诀与使用说明,电线与电流和负荷的计算公式,本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。

电线载流量的估算口诀

原标题:电线与电流和负荷的计算公式

载流量的估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:

(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。同时倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35 mm2”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50 mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120 mm2”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。

若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。

如16 mm2铜线的载流量,可按25 mm2铝线计算。

“穿管根数二三四,八七六折满载流”。就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折。

相关文章
  • 电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法

    电流与功率的换算公式_有关电流功率的换算方法

    关于电流与功率的换算问题,电流与功率怎么换算,你知道电流与功率的换算公式吗,在进行电流功率换算时,需要注意哪些问题,电工天下整理了电流与功率之间换算的知识,一起来了解下。

    时间:2022-09-14 08:52:57

  • 电阻单位换算方法_电阻单位转换要领

    电阻单位换算方法_电阻单位转换要领

    有关电阻单位换算的知识,如何进行电阻单位换算,有没有好记的换算口诀,电阻单位换算时需要注意哪些问题,电工天下小编整理了电阻单位换算的相知知识,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-14 08:51:12

  • 如何计算短路电流,短路电流的计算方法

    如何计算短路电流,短路电流的计算方法

    短路电流的计算,分为三相短路电流的计算与单相短路电流的计算二种,弄清楚什么是短路电流,了解并掌握短路电流的计算方法,在做电力维护时会很有帮助。

    时间:2020-04-15 15:15:01

  • 正确计算功率因数的方法(图文)

    正确计算功率因数的方法

    如何计算功率因数,对电工来说,掌握好基本的计算公式就可以,功率因数计算公式分为好几种,不同的计算公式应用于不同的场景,来看电工天下小编整理的功率因数的计算公式及教程。

    时间:2020-03-07 18:06:04

  • 频率公式:频率的计算公式与使用方法

    频率公式:频率的计算公式与使用方法

    有关频率公式的知识,频率的计算公式与使用方法,频率是单位时间内某事件重复发生的次数,衡量声音、电磁波(例如无线电波或者光)、电讯信号或者其他波的频率时,表示每秒波形重复的数量。

    时间:2019-12-31 09:42:52

  • 无功补偿电容器的容量计算方法总结

    无功补偿电容器的容量计算方法总结

    有关无功补偿电容器的容量计算方法,包括电容器的容量计算,电容器的补偿容量的确定方法,随机补偿装置电容器容量QC的计算公式等。

    时间:2019-12-31 09:40:12

  • 电流计算小知识:电流计算公式及电流单位换算方法

    电流计算公式及电流单位换算方法

    如何计算电流的大小,如何进行电流单位间的换算,来看下小编整理的电流计算小知识:电流计算公式及电流单位换算方法,希望对大家有所帮助。

    时间:2017-07-27 07:10:14

  • 工厂电工计算工厂设备电功率的方法(图文)

    工厂电工计算工厂设备电功率的方法

    【工厂电工计算工厂设备电功率的方法】工厂设备电功率的计算公式作为工厂电工要知道如何计算有关的用电功率,通过这些对于电工的用电的功率方面的计算,要看到电工在作业方

    时间:2017-07-18 07:13:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有