自复式过欠压保护器的使用要求

来源:电工天下时间:2016-04-24 15:31:13 作者:老电工手机版>>

一、自复式过欠压保护器注意事项

保护器第一次通电时需延时1-2分钟后给负载正常供电,保护器N线为零线,L为火线,保护器断开时内部继电器只切断L火线,严禁零线与火线接错。在使用前请拧紧卡线螺钉,防止接触不良而损坏产品。

二、自复式过欠压保护器

独立自复式过欠压保护器又名,自恢复过欠电压保护器,过欠电压保护器,自动复位过欠电压保护器,过欠压保护器,全自动过欠压保护器,单相过欠压保护器,过电压、欠电压保护器,自复式过电压、欠电压保护器。

1、自复式过欠压保护器的设计原理

控制线路采用高速微低功耗处理器为核心、磁保持继电器为主电路、模数化标准设计,当供电线路出现过电压、欠电压时,保护器能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路,避免异常电压送入终端电器造成事故的发生,当电压恢复正常值,保护器将在规定时间内自动接通电路,确保终端电器在无人值守情况下正常运行。

2、自复式过欠压保护器的适用范围

自复式过欠压保护器适用于单相交流电压220V,频率50Hz,额定工作电流60A及以下的用户或负载。作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单相用电设备的保护。主要用于住宅分户箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护。

3、自复式过欠压保护器的特性

1、单相线路发生过欠电压时切断线路,单相线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。

2、线路出现瞬态或暂态过电压时,保护器不产生误动作。

3、线路由于接点不实等故障出现电压不稳,或突然断电又突然来电时,保护器不接通线路。

4、线路故障电压为最高时,保护器自身不会被损坏。

5、保护器呈反时限动作特性,动作时间≤1s。 来自:电工技术之家

6、电压保护范围:40A以下0~450V,50/60A :0~600V。

7、耐受冲击电压:4kV(符合Ⅲ类电器的安全标准)。

8、保护器有双色发光二极管指示工作状态,绿色─正常电压指示,红色-过欠电压或延时指示。

9、外形模数化设计,导轨式安装。

10、接线能力:25平方毫米及以下绝缘导线

4、自复式过欠压保护器的分类

自复式过欠压保护器按控制电路可分为:单相自复式过欠压保护器,三相四线自复式过欠保护器两种;按输入方式可分为:1.下端输入,上端输出;2.上端输入,下端输出两种;按产品宽度可分为:45mm宽,36mm(单相),三相的 90mm 108mm 135mm。

相关文章
  • 方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。

    时间:2022-09-13 14:07:17

  • 定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。

    时间:2022-09-13 14:06:54

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护

    什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护

    有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。

    时间:2022-09-12 12:49:46

  • 零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。

    时间:2022-09-12 12:48:40

  • 稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

    稳压电源小知识:稳压电路的保护环节

    串联型稳压电源的内阻很小,当输出端短路时,输出短路电流很大。同时输入电压将全部降落在调整管上,使调整管的功耗大大增加,调整管会因过损耗发热而损坏。

    时间:2022-08-06 12:52:53

  • 低压短路保护的主要功能有哪些

    低压短路保护的主要功能有哪些

    有关低压短路保护的知识,短路保护是指断路器跳闸保护,过载延时保护是当负荷电流过载时,断路器能按设定的延时时间切断电源,使电路和设备得到有效保护,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-21 06:46:14

  • 电路中过压与欠压的危害有哪些

    电路中过压与欠压的危害有哪些

    为什么电路中对过欠压提供保护,过欠压对电器有什么影响,在电路中存在过压时,会导致电器烧毁、线路烧毁,甚至会伤人,而欠电压危害最大的是电机。

    时间:2021-10-15 11:46:33

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有