什么是浮地技术?浮地技术的应用注意事项

来源:电工天下时间:2016-09-06 18:44:21 作者:老电工手机版>>

浮地技术的概念与浮地技术的应用

“地”是电子技术中一个很重要的概念。由于“地”的分类与作用有多种, 容易混淆,故总结一下“地”的概念。
“接地”有设备内部的信号接地和设备接大地,两者概念不同,目的也不同。“地”的经典定义是“作为电路或系统基准的等电位点或平面”。
一、信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共端 。
(1) 直流地:直流电路“地”,零电位参考点。
(2) 交流地:交流电的零线。应与地线区别开。
(3) 功率地:大电流网络器件、功放器件的零电位参考点。【浮地技术的概念与浮地技术的应用】
(4) 模拟地:放大器、采样保持器、A/D转换器和比较器的零电位参考点。
(5) 数字地:也叫逻辑地,是数字电路的零电位参考点。
(6) “热地”:开关电源无需使用工频变压器,其开关电路的“地”和市电电网有
关,即所谓的“热地”,它是带电的 。
(7) “冷地”:由于开关电源的高频变压器将输入、输出端隔离;又由于其反馈电路
常用光电耦合器,既能传送反馈信号,又将双方的“地”隔离;所以输出端的地称之为“冷地”,它不带电。
信号接地
设备的信号接地,可能是以设备中的一点或一块金属来作为信号的接地参考点,它为设备中的所有信号提供了一个公共参考电位。
有单点接地,多点接地,浮地和混合接地。(这里主要介绍浮地)
单点接地是指整个电路系统中只有一个物理点被定义为接地参考点,其他各个需要接地的点都直接接到这一点上。在低频电路中,布线和元件之间不会产生太大影响。通常频率小于1MHz的电路,采用一点接地。
多点接地是指电子设备中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上(即设备的金属底板)。在高频电路中,寄生电容和电感的影响较大。通常频率大于10MHz的电路,常采用多点接地。
浮地,即该电路的地与大地无导体连接。‘ 虚地:没有接地,却和地等电位的点。’其优点是该电路不受大地电性能的影响。浮地可使功率地(强电地)和信号地(弱电地)之间的隔离电阻很大,所以能阻止共地阻抗电路性耦合产生的电磁干扰。
其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰。【浮地技术的概念与浮地技术的应用】
一个折衷方案是在浮地与公共地之间跨接一个阻值很大的泄放电阻,用以释放所积累的电荷。注意控制释放电阻的阻抗,太低的电阻会影响设备泄漏电流的合格性。
1、浮地技术的应用
a、交流电源地与直流电源地分开
一般交流电源的零线是接地的。但由于存在接地电阻和其上流过的电流,导致电源的零线电位并非为大地的零电位。
另外,交流电源的零线上往往存在很多干扰,如果交流电源地与直流电源地不分开,将对直流电源和后续的直流电路正常工作产生影响。
因此,采用把交流电源地与直流电源地分开的浮地技术,可以隔离来自交流电源地线的干扰。
b、放大器的浮地技术
对于放大器而言,特别是微小输入信号和高增益的放大器,在输入端的任何微小的干扰信号都可能导致工作异常。
因此,采用放大器的浮地技术,可以阻断干扰信号的进入,提高放大器的电磁兼容能力。
c、浮地技术的注意事项
1)尽量提高浮地系统的对地绝缘电阻,从而有利于降低进入浮地系统之中的共模干扰电流。
2)注意浮地系统对地存在的寄生电容,高频干扰信号通过寄生电容仍然可能耦合到浮地系统之中。
3)浮地技术必须与屏蔽、隔离等电磁兼容性技术相互结合应用,才能收到更好的预期效果。
4)采用浮地技术时,应当注意静电和电压反击对设备和人身的危害。
2、混合接地
混合接地使接地系统在低频和高频时呈现不同的特性,这在宽带敏感电路中是必要的。
电容对低频和直流有较高的阻抗,因此能够避免两模块之间的地环路形成。(电工天下 www.dgjs123.com)
当将直流地和射频地分开时,将每个子系统的直流地通过10~100nF的电容器接到射频地上,这两种地应在一点有低阻抗连接起来,连接点应选在最高翻转速度(di/dt)信号存在的点。
二、设备接大地
在工程实践中,除认真考虑设备内部的信号接地外,通常还将设备的信号地,机壳与大地连在一起,以大地作为设备的接地参考点。设备接大地的目的是:
1)保护地,保护接地就是将设备正常运行时不带电的金属外壳(或构架)和接地装置之间作良好的电气连接。
为了保护人员安全而设置的一种接线方式。保护“地”线一端接用电器外壳,另一端与大地作可靠连接。
2)防静电接地,泄放机箱上所积累的电荷,避免电荷积累使机箱电位升高,造成电路工作的不稳定。
3)屏蔽地,避免设备在外界电磁环境的作用下使设备对大地的电位发生变化,造成设备工作的不稳定。
相关文章
  • 直流单臂电桥是什么,直流单臂电桥的原理解析

    直流单臂电桥是什么,直流单臂电桥的原理解析

    直流单臂电桥的工作原理与使用方法,直流电桥是利用比较法进行测量的电学测量仪器,单臂电桥又称惠斯顿电桥,将待测量与标准量进行比较以确定其数值,测量使用注意事项。

    时间:2022-09-13 14:08:31

  • 什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法

    什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法

    有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。

    时间:2022-09-13 13:23:36

  • 什么是导体,什么是绝缘体与半导体

    什么是导体,什么是绝缘体与半导体

    有关导体、绝缘体与半导体的小知识,能良好地传导电流的物体叫做导体,导体与绝缘体、半导体的区别是什么,一起来了解下。

    时间:2022-09-12 13:04:55

  • 什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护

    什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护

    有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。

    时间:2022-09-12 12:49:46

  • 什么是电位,电位的功能图解

    什么是电位,电位的功能图解

    有关电位的小知识,什么是电位,放在电场里某点的电荷的位能与它的电量之比,就是该点的电位,电位又称电势,是指单位电荷在静电场中的某一点所具有的电势能。

    时间:2022-09-12 12:49:16

  • 什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法

    什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法

    有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。

    时间:2022-09-12 12:49:09

  • 负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

    负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

    有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。

    时间:2022-09-10 07:00:26

  • 什么是涡流效应,什么是电涡流效应

    什么是涡流效应,什么是电涡流效应

    有关涡流效应的知识,介绍了涡流的形成原因,涡流效应的定义,以及什么叫电涡流效应,什么是涡流发热等知识,供大家学习参考。

    时间:2022-09-04 10:27:37

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有