电压波动与闪变有什么危害

来源:电工天下时间:2016-09-07 16:10:50 作者:老电工手机版>>

电压波动与闪变的危害

1、引起照明灯光闪烁,使人的视觉容易疲劳和不适,从而降低工作效率。
2、电视机画面亮度发生变化,垂直和水平 幅度摇动。
3、影响电动机正常启动,甚至无法启动;导致电动机转速不均匀,危及本身的安全运行,同时影响产品质量。
4、使电子仪器设备、计算机、自动控制设备工作不正常。
5、影响对电压波动较敏感的工艺或试验结果。

附1,电压波动与闪变的概念
电压波动和闪变
电压波动和闪变(voltagefluetuationandflicker)一系列电压随机变动或工颇电压包络线的周期性变化,以及由此引起的照明闪变。它是电能质量的一个重要技术指标。
中文名 电压波动和闪变 外文名 voltagefluetuationandflicker 改进措施 改进运行操作和工艺危 害 电动机转速不均匀
电压波动和闪变的危害表现:
①照明灯光闪烁,引起人的视觉不适和疲劳,影响工效;②电视机画面亮度变化,垂直和水平幅度摇动;③电动机转速不均匀,影响产品质量;④使电子仪器、电子计算机、自动控制设备等工作不正常;⑤影响对电压波动较敏感的工艺或试验结果。电压波动值为电压调幅波中相邻两个极值电压Um.:和U、。均方根之差△U,常以其额定电压UN的百分数表示其相对百分值
中国国家标准GB12326一90((电能质量电压允许波动和闪变》规定在公共供电点的电压波动允许值,如表1所示。
研究证明,人眼对频率约为10H:的衰1电压波动允许值电压波动最为敏感,为此一般采用等效10H:波动值△Vl。作为衡量闪变的指标。此外,“闪变”是照明亮度变化对人的刺激,这种刺激的不适感宜用一段时间的平均值来衡量,因此,式中△V月为电压调幅波中频率为f的正弦波分量一分钟均方根平均值,以额定电压的百分数表示;aj为闪变视觉度系数。
中国现行的国家标准推荐的△Vl。允许值如表2所示。裹2△V.允许值大功率冲击性负荷,例如大型电动机频繁起停或电弧炉熔化期等所发生的电压波动超过发生闪变干扰的允许值时,必须采取措施加以解决。
通常采取的技术措施有:①改进运行操作和工艺。如电动机降压起动等技术措施,电弧炉电极升降的自动调节和将炉料中大的废钢铁块加以破碎等。②提高供电能力。架设专线将大容量冲击性负荷用户接至较高电压等级的供电系统。③安装补偿器。采用快速响应的静止无功补偿器(staticvareompensator,SVC)或静止无功发生器(staticvargenerator,SvG)对负荷波动进行实时动态补偿,是最常用的技术措施。
在电力系统中具有冲击性功率的负荷(如轧机、电弧炉)时,电力网中的电压降将发生相应变化,导致电压波动。冲击性负荷可分为周期性冲击负荷和非周期性冲击负荷两类。
其中周期性或近似周期性的冲击性负荷的影响更为严重。电压波动使电能用户不能正常工作,在人民生活中最受影响的是白炽灯的闪变(flieker)。频率在5~12Hz范围内的电压波动值,即使只有额定电压的1%,其引起的白炽灯照明的闪变,已足以使人感到不舒适,所以选白炽灯的工况作为判断电压波动值,把电压变动而引起人对灯闪的主观感觉叫“闪变”。
广义的闪变包括电压波动的全部有害作用,但不能以电压波动来代替闪变,因为闪变是人对照度波动的主观视感。
闪变的主要决定因素:①供电电压波动的幅值、频度和波形,②照明装!,以对白炽灯的照度波动形响最大,而且与白炽灯的功率和额定电压等有关;
附2,电压波动和闪变形成的原因有哪些?将产生什么影响?
1.电压波动与闪变形成的原因
(1)用电设备具有冲击负荷或波动负荷,如电弧炉、炼钢炉、轧钢机、电焊机、轨道交通、电气化铁路、以及短路试验负荷等。
(2)系统发生短路故障,引起电网波动和闪变。
(3)系统设备自动投切时产生操作波的影响,如备用电源自动投切、自动重合闸动作等。
(4)系统遭受雷击引起的电网电压波动等。
2.电压波动与闪变存在的影响
电压闪变主要是表征人眼对灯闪主观感觉的参数。
它一般是由开关动作或与系统的短路容量相比出现足够大的负荷变动引起的。
有些电压波动尽管在正常的电压变化限度以内,但可能产生10Hz左右照明闪烁、干扰计算机等电压敏感型电子设备和仪器的正常运行。
电压波动和闪变大多产生于配电系统,并通过配电变压器传递到低压侧的用户电源端。产生电压波动和闪变的主要原因是工业用电负荷,如电弧炉、电焊机的运行和电容器投切等,都可能产生快速的电压变化。
电压波动与谐波的产生有类似的物理原因,如冲击性负荷的非线性特性、规则或不规则的分合闸操纵等。
使非线性的交变负荷电流在与频率有依赖关系的电网阻抗上造成电网的电压波动。
对电压波动与闪变的影响,首选的解决办法是采用电力电子技术,用快速无功补偿器消除电源的闪变,使电压中工频以外的分量降低。
相关文章
  • 示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。

    时间:2022-09-13 13:27:31

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。

    时间:2022-09-12 12:48:40

  • 电压波动幅度怎么计算?

    电压波动幅度怎么计算

    有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。

    时间:2022-09-11 14:25:46

  • 电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-25 06:10:32

  • 什么是电压,什么是电流

    什么是电压,什么是电流

    有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-26 15:12:32

  • 电压增高电流会不会增大

    电压增高电流会不会增大

    如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比。

    时间:2022-05-17 10:58:46

  • 电流与电压的入门知识

    电流与电压的入门知识

    在学习电工知识时,一定会接触到电流与电压,那么电流是什么,电压又是什么,电流是电子在导体中的定向移动,电压的定义是两点之间的电位差,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-02 16:24:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有