电压波动与闪变标准,电压波动的控制方法

来源:电工天下时间:2016-09-07 17:21:58 作者:老电工手机版>>

电压波动与闪变标准,电压波动的控制方法

国标:电压波动和闪变(GB12326—2000)(GB/T12326-2008)
电压波动:波动幅值不超过10%的周期性电压变动。
通常,这个变化值远小于大部分电气设备敏感限制,因此只在少数情况下才会发生运行上的问题。引起电压波动的主要原因是功率冲击性波动负荷。(下图为电弧炉引起电压波动)
电压波动与闪变1
国标中以典型的电弧炉负荷为对象设定了电压波动的极限值。
电压波动与闪变2
电压闪变:闪变是电压波动引起的有害结果,是指人对照度波动的主观视感,它不属于电磁现象。
严格讲用电压闪变这一术语从概念上是混淆的。这里也有一些测量指标,但是一般不易量化,考虑的不多。

电压波动与闪变的控制措施:
 
电压波动与闪变3
1)提高供电电源的电压等级,以提高与电网公共连接点的短路容量,使其对电网的影响限制在允许的范围内;
2)采用SVC(SVG)装置,使其多项指标限定在允许的范围内。
无功功率变动量是造成电弧炉电压波动和闪变的主要因素,所以维持系统无功功率就是改善和抑制电压波动和闪变的根本方法。
常规并联电容器组由于阻抗固定,不仅不能动态跟踪负荷无功功率变化而调整无功补偿,而且会使谐波严重放大。
因此,不能用于电压波动和闪变较大的场合。
静止无功补偿器(SVC)根据无功功率的需求自动补偿,所谓静止无功补偿的静止是指它没有机械运动部件,但它的补偿是动态的,即根据无功的需求或电压的变化自动跟踪补偿。
SVC由可控电感、固定或可变电容支路并联组成,在工程上应用实现的有:饱和电抗器(SR)、晶闸管控制电抗器(TCR)、晶闸管投切电容器(TSC)和晶闸管控制的高阻抗变压器(TCT)。TCR型SVC实际应用最广。
电压波动与闪变4
SVG(statcom):电压源型逆变较佳,可通过调节其直流侧电容电压的幅值和/或变换器的调制比就可以控制变换器交流输出电压的幅值,进而改变装置输出电流的极性(容性或感性)和大小,达到连续控制输出无功功率的极性和大小的目的。
SVG在无功控制能力、无功补偿响应速度、同等补偿效果所需容量、占地面积、损耗与输出无功的关系等方面均优于SVC。
近年来,二者的价格差距变小,且国产SVG技术已经成熟。
相关文章
  • 示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压的方法及步骤

    示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。

    时间:2022-09-13 13:27:31

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    零电压与欠电压保护电气原理图_电动机常用保护接线图

    分享零电压与欠电压保护的电气原理图,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图,零压保护与过压保护有哪些区别。

    时间:2022-09-12 12:48:40

  • 电压波动幅度怎么计算?

    电压波动幅度怎么计算

    有关电压波动幅度的计算方法,电压波动幅度是指实际电压偏移值的大小,对于电压波动幅度,通常采用相对值来表示,当电压变动在下述范围以内时,即可判定电压质量符合规定。

    时间:2022-09-11 14:25:46

  • 电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    电压控制方法PWM和PFM有什么区别

    不论开关稳压器与否,电压稳压器的功能为产生稳定化的输出电压,必须将输出电压反馈至控制电路来进行环路控制。有关电压控制的方式,例如该进行何种控制才能将输入电压调整为5V等,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-25 06:10:32

  • 什么是电压,什么是电流

    什么是电压,什么是电流

    有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-26 15:12:32

  • 电压增高电流会不会增大

    电压增高电流会不会增大

    如果是一个纯阻性负载,加在上面的电压升高的同时,电流会同时增大,并且电流增幅的大小与电压保持同步。早在一百多年前,德国物理学家欧姆就用很精辟的话说明了这一问题:在同一电路中,通过某段导体的电流与这段导体两端的电压成正比。

    时间:2022-05-17 10:58:46

  • 电流与电压的入门知识

    电流与电压的入门知识

    在学习电工知识时,一定会接触到电流与电压,那么电流是什么,电压又是什么,电流是电子在导体中的定向移动,电压的定义是两点之间的电位差,下面具体来了解下。

    时间:2022-05-02 16:24:14

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有