继电保护电流回路两点接地的问题分析

来源:电工天下时间:2016-09-11 07:42:03 作者:老电工手机版>>

继电保护电流回路两点接地的问题

1、问题提出
在电力系统中,二次回路对保障系统安全运行起到非常重要的作用。
系统正常运行情况下,为了保证人身和设备的安全,《电力作业现场安全规程》规定电流互感器二次回路的一个电气连接必须有一个可靠的接地点。
同时为了保证继电保护和自动装置的正确工作,要求电流回路一点接地。【继电保护电流回路两点接地的问题】
但是,变电所电流二次回路连接设备繁多,延伸范围广,常常由于人为的接线错误或一些不可避免的自然规律,如绝缘的老化等,出现在一个电气连接的二次回路中出现多点接地,而且系统的二次回路大部分在室外,绝缘损坏的几率大,多点接地导致保护的不正确动作,造成大面积停电事故在系统屡屡发生。
造成两点接地的原因:
(1)主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起两点接地。
(2)10kV开关柜出厂时电流二次回路接地点已和断路器外壳连接,在安装中开关柜与接地网连接,已有一点接地,又在控制室接地,造成电流回路两点接地。
(3)在对变电所的改造中,将接地点改接在控制室,将户外端子箱接地点解开,但由于人为疏忽,造成电流回路两点接地。
(4)电流二次回路绝缘损坏接地,造成电流回路两点接地。
2、两点接地的危害
(1)电流二次回路是通过电缆连接的,当接地网上出现短路电流或雷击电流时,由于电缆屏蔽层两点的电位不同,使屏蔽层内流过电流,可能烧毁屏蔽层。当屏蔽层内流过电流时,对每个芯线将产生干扰信号。
(2)在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两点接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减少。
此外,在发生接地故障时,两接地点间将因地网通过零序电流而产生地电位差,将在电流线圈中产生极大的额外电流。
这两种原因,将使通过继电器电流线圈的电流与电流互感器二次通入的故障电流有极大差异,会引起保护的不正确动作,同时会引起计量的不准确。
3、解决方法
为了消除两点接地的隐患,在电流互感器一次侧A相通入交流电流,电流二次回路用钳形电流表监测A相及N线,如A相与N线电流相等,则电流回路一点接地,同时也检验了接线的正确性;如N线电流是A相电流的一半左右,则电流回路是两点接地,且为主控室和开关场两点接地。
如果N线电流比A相电流的少一小半左右,则电流回路也是两点接地,且为主控室内两点接地(保护屏和控制屏分别接地)。
例如,电流互感器变比为300/5,在一次A相通流60A,电流二次回路在A相监测为1A,二次回路N点也为1A,则为一点接地;如果电流二次回路A相为1A左右,二次回路N点为0.5A左右,则为主控室和开关场电流两点接地;如果电流二次回路A相为1.23A左右,二次回路N点为0.77A左右,则为主控室内控制屏和保护屏分别接地,引起电流两点接地。
不管在中性点非直接接地电网中或在直接接地电网中,还是在电磁型保护或微机型保护中都同样适用上述方法。可解决电力系统中长期困扰人们的交流二次回路多点接地问题,能够及时发现交流二次回路的多点接地,避免了因交流二次多点接地造成的保护误动和拒动,保证了电网的安全运行。
4、结束语
在变电所新投保护,以及变电所保护改造的工作中,采用上述方法,保证了电流二次回路必须有且只能有一点接地。
实践证明,该方法不但能检查多点接地问题,而且能检查电流回路接线的正确性。
相关文章
  • 方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。

    时间:2022-09-13 14:07:17

  • 定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。

    时间:2022-09-13 14:06:54

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 正接地与负接地的定义

    正接地与负接地的定义

    有关正接地与负接地的定义,什么叫正接地,什么叫负接地,直流系统发生正极接地与负极接地时对运行有什么危害,一起来了解下。

    时间:2022-09-10 07:01:38

  • 泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

    泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

    有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。

    时间:2022-07-20 21:08:31

  • 怎么计算电线能承受的最大电流?

    怎么计算电线能承受的最大电流?

    电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。

    时间:2022-06-27 05:27:38

  • 什么是电压,什么是电流

    什么是电压,什么是电流

    有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-26 15:12:32

  • 电流热效应的利弊分析

    电流热效应的利弊分析

    电流通过电阻时做功,将电能转换为热能,电阻就会发热,这种现象称为电流的热效应。这种效应在生活电器设备中被广泛使用,但这种热效应会时刻跟随着电流,所以有利也有弊。

    时间:2022-06-23 20:14:49

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有