小电流接地选线装置选型问题总结

来源:电工天下时间:2016-09-11 08:22:50 作者:老电工手机版>>

小电流接地选线装置选型问题

1.概述
我国35KV及以下电网大多采用中性点不接地、中性点经消弧线圈或电阻接地方式,即小电流接地方式。
这种接地方式的优点是,当系统发生单相接地时,系统能带故障运行,不影响供电。但故障相电压的升高会损害系统的绝缘而导致多点接地使故障扩大。
因此,电力系统规定允许带故障运行时间不超过二小时。当系统出现单相接地后,必须尽快确定接地线路并排除故障。
然而,小电流系统单相接地选线是一个世界性的难题。【小电流接地选线装置选型问题】
而目前国内小电流接地选线装置生产厂家众多、质量良莠不齐,给用户选型和使用造成了许多困难,不少用户感叹:选线装置不用麻烦,用了也麻烦。
2.目前国内小电流接地选线装置研究、生产现状
我国研究和生产小电流接地选线装置已经有二十多年的历史,产品由最早采用单板机发展到现在采用工控机作为数据采集和选线的核心部件。
选线判据由最早的单一稳态判据(比幅比相)发展到以暂态判据为主的综合判据选线。
选线原理由最早的依靠故障时的零序电流、零序电压选线原理发展了利用外加信号选线的新原理。研究和生产选线装置的厂家也由最初的几家发展到目前的数十家。选线准确率也由最初的基本选不准发展到基本上选得准。
总之,小电流接地选线装置二十多年来通过研究单位、生产厂家及用户的共同努力,无论从质量和数量上都取得了长足的发展,已经基本满足用户要求,为用户查找故障、排除故障发挥了重要作用。
因为小电流接地选线装置在电力设备中是小设备,其重要性不及保护装置,用户在选用这类设备时把关不严、入市门槛低,因此,目前选线装置市场比较混乱,许多公司是从原单位跳槽出来的销售人员成立的,他们既无研发生产能力又无售后服务能力,他们以低价或其他不正当手段抢占市场,有订单后从其它厂家拿货、贴牌,质量和售后服务毫无保障,许多用户使用了这些劣质产品后对选线装置失去了信任,影响了选线装置的推广应用。
3.国内选线装置选型中存在的问题
3.1选型现状
国内小电流接地选线装置因单台价格低(一般不超过十万),很少招标采购,一般由综自厂家或开关柜厂家采购配套,选型大致有以下几种情况:
1)由业主(用户)指定型号;
2)由设计院指定型号;
3)由成套厂指定型号。
3.2 存在的问题
目前在设备选型上都存在三个问题:一是不重视选线装置。认为选线装置可有可无,出了问题不影响系统供电,设备不能选线就人工查找。
因此,在选型过程中不认真了解厂家和产品,草率决定。二是对产品不了解。【小电流接地选线装置选型问题】
因为在电力设备中小电流接地选线装置是一个小产品,许多有选型权的人并不很了解该产品,有的了解一点,他们只关心装置中用了什么新原理,有什么新功能,被有些会忽悠的销售人员一忽悠就迷糊了。还有一些用户原来用过几家的装置,选线不准。
因此,一朝被蛇咬,十年怕井绳。他们对选线装置的态度是要么不用,要么随便选一家,用他们的话来说:"反正都不准"。三是以关系和利益来选择厂家和产品。
许多成套厂为了降低成本不顾用户的利益,往往以价格做为选择设备的主要标准,谁的价格低买谁的,市场出现恶性竞争,许多质量差、售后服务差的小厂家因价格低反而抢到了市场。
4.小电流接地选线装置
目前,国内小电流接地选线产品主要有三大类,分述如下:
4.1外加信号法(注入法)小电流接地选线装置
1)产品的选线原理
装置实时检测系统三相电压和零序电压,当系统出现单相接地故障时,装置产生一个特定频率的信号,该信号通过PT二次侧注入系统母线,在每条线路的出线端安装一个无线接收天线,该天线将接收到的信号送入主机,能检测到注入信号的天线所在的线路为接地线路,不能检测到注入信号的天线所在的线路为非接地线路,利用故障定位器沿接地线路巡线,可找到接地点。
2)产品的特点
a.不需安装零序电流互感器;
b.可查找接地点。
3)适用变电站
适用于中性点不接地的变电站、中性点经消弧线圈接地的变电站、不能安装或没有安装零序电流互感器的变电站。
4)不适用变电站
该装置不能用于带有消弧柜的变电站。
5)国内主要生产厂家及型号
a.北京市天利自动化设备研究所(北京天利继保自动化技术有限公司),型号:TLXJ-2小电流接地选线定位装置;
b.山东山大电力技术有限公司,型号:TY-03微机小电流接地选线装置;
4.2工控机型小电流接地选线装置
1)产品的选线原理
利用接地故障时的零序电流、零序电压特征选线。
2)产品的特点
a.以工控机为硬件平台,可靠性高、处理速度快;
b.具有故障录波功能;
3)机箱结构差异目前国内有二种不同结构的产品。
一种是采用现有工控机,在机箱内插入接口卡,因接口卡采用金手指与底板联接且为上下插拔方式,所以接触可靠性不高且维护不方便。另一种是针对电力系统要求,对工控机结构进行重新设计,将金手指联接改成针孔式联接,上下插拔改成后插拔,克服了上述接触不可靠、维护不方便的缺点。【电工天下】
目前这种结构的产品只有北京市天利自动化设备研究所(北京天利继保自动化技术有限公司)生产,该产品机箱结构已获国家专利。
4)适用变电站
适用于中性点不接地变电站、中性点经消弧线圈接地变电站、带消弧柜的变电站。
5)不适用变电站
不适用于架空出线变电站及不能获取零序电流的变电站,只能选线,不能确定接地点。
6)国内主要生产厂家及型号
a.北京市天利自动化设备研究所(北京天利继保自动化技术有限公司),型号:TLXG-6工控机型小电流接地选线装置。
b. 北京丹华昊博电力科技有限公司,型号:KA2003小电流接地选线装置。
4.3普通(单片机)小电流接地选线装置
1)选线原理
利用接地故障时零序电流、零序电压特征选线。
2)特点
价格较低。
3)适用变电站
适用于中性点不接地变电站。
4)不适用变电站
中性点经消弧线圈接地变电站(准确率低)、带消弧柜的变电站、架空出线的变电站及不能获取零序电流的变电站,只能选线,不能确定接地点。
5)国内主要生产厂家及型号
该产品最先问世,是选线装置的低端产品,生产厂家众多、质量良莠不齐,国内主要生产厂家有:(www.dgjs123.com)北京市天利自动化设备研究所(北京天利继保自动化技术有限公司)、北京华星恒业电气设备有限公司、北京思达星电力自动化有限公司、保定华源电气新技术开发有限公司、太原合创自动化有限公司等。
5.小电流接地选线装置选型参考

选型过程可按以下步骤完成:第一步:根据变电站的接地方式及配置参考上面的产品介绍,选择选线装置类型。带消弧柜的变电站最好选用工控机型选线装置;带消弧线圈的变电站最好选用工控机型选线装置或外加信号法选线装置;中性点不接地变电站原则上可选用三款中任意一款,但如果费用允许,建议选用工控机型选线装置或外加信号法选线装置。它们的选线准确率、可靠性都比普通选线装置高。
第二步:确定选线装置类型后确定生产厂家。
选择原则是:
1)选择有研发、生产、售后服务的厂家;
2)选择产品通过了国家指定机构检测的厂家;
3)选择通过了ISO9001质量体系认证的厂家;
4)选择有良好业绩和口碑的厂家;
5)选择技术先进的厂家。
6.结束语
目前,小电流接地选线装置市场比较混乱,低价劣质产品损害了用户的利益也挫伤了用户使用选线装置的积极性,但只要用户、设计院、成套厂三家从认识上高度重视、认真配合、把好选型关,就一定能选到合格满意的产品,伪劣产品就会被市场淘汰。许多生产厂家轻开发、轻质量、重销售、重关系的风气就会扭转,选线装置的技术和质量就会不断提高,就会出现厂家和用户双赢的局面。
相关文章
  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 正接地与负接地的定义

    正接地与负接地的定义

    有关正接地与负接地的定义,什么叫正接地,什么叫负接地,直流系统发生正极接地与负极接地时对运行有什么危害,一起来了解下。

    时间:2022-09-10 07:01:38

  • 变频串联谐振试验装置的工作原理

    变频串联谐振试验装置的工作原理

    变频串联谐振试验装置的原理,如下:变频串联谐振试验装置由变频电源、励磁变压器、电抗器和电容分压器组成,在试验过程中被试品的电容与变频串联谐振试验装置的电抗器组成回路,通过调节励磁变压器给回路升压。

    时间:2022-04-18 21:03:06

  • 用户侧剩余电流式电气火灾监控装置图片及电气符号

    用户侧剩余电流式电气火灾监控装置图片及电气符号

    用户侧剩余电流式电气火灾监控装置图片及电气符号,二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号。

    时间:2022-01-10 06:07:58

  • 过负荷监控装置图片及电气符号

    过负荷监控装置图片及电气符号

    过负荷监控装置图片及电气符号,二次系统元件:过负荷监控装置。主要功能:通过检测线路的电流,实现配电回路过负荷的2段式报警,适用于突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护作用于信号。

    时间:2021-12-09 10:41:26

  • 怎么测试地线接地是否有效,二种测试方法看一看

    怎么测试地线接地是否有效,二种测试方法看一看

    怎么测试地线接地是否有效,二种测试方法看一看——为了确定保护接地(零)线的接地电阻是否合乎要求(即有效),可以用两种方法来进行测试。

    时间:2021-02-01 11:34:50

  • 接地与接零的目的及作用

    接地与接零的目的及作用

    有关接地与接零的作用,接地的二种目的,一是保证人身安全,二是保证电力系统正常、稳定运行,接地与接零,可以避免接触电压或跨步电压对人体的伤害。

    时间:2020-12-25 09:25:32

  • 低压动态无功补偿装置型号与结构特点

    低压动态无功补偿装置型号与结构特点

    有关低压动态无功补偿装置型号,低压动态无功补偿装置的结构特点,以及在控制保护方面的功能,包括适应恶劣环境条件与适合应用领域及对应负载的应用。

    时间:2020-11-06 11:54:21

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有