三相视在功率的计算公式详解

来源:电工天下时间:2020-04-14 13:14:02 作者:老电工手机版>>

如何来计算三相视在功率,三相视在功率与有功功率、无功功率间的关系是什么样的,这里总结了三相视在功率的计算公式,以及三种功率与功率因数间的关系,供大家学习参考。

三相视在功率的计算公式

功率分为三种,一是视在功率(S),二是有功功率(P),三是无功率(Q),在计算三相视在功率时,会用到其它二种功率。

三相视在功率S=√3×线电压×线电流,有功功率P=√3×线电压×线电流×功率因数;

电压与电流间的相位差(Φ)的余弦称做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S。

三种功率和功率因数cosΦ是1个直角功率三角形关系:2个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。

有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。

三相负荷中,3种功率总是同时存在:视在功率S=1.732UI,有功功率P=1.732UIcosΦ,无功功率Q=1.732UIsinΦ,功率因数cosΦ=P/SsinΦ=Q/S。

1、三相负载平衡的情况下

P=3*U相*I相*cosφ=√3*U线*I线*cosφ;

2、三相负载不平衡的情况下

先分别计算各相功率,然后求和:P=P1+P2+P3=U1*I1*cosφ1+U2*I2*cosφ2+U3*I3*cosφ3。

以上就是三相视在功率怎么计算的知识,分享了三相视在功率的计算公式与计算方法,希望对大家有所帮助。 

相关阅读:

1、视在功率计算公式及使用说明

2、三相视在功率计算公式及使用举例

3、有功功率、无功功率与视在功率计算公式

相关文章
  • 怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

    怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

    有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。

    时间:2022-07-25 06:03:32

  • 电功率的国际单位是什么

    电功率的国际单位是什么

    电功率的国际单位是什么,电流在单位时间内做的功,称为电功率,这是一个用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。电功率的常用单位有千瓦(kW)等。

    时间:2022-03-15 07:03:58

  • 电功率概念单位与计算公式详解

    电功率概念单位与计算公式详解

    有关电功率的知识,电功率就是单位时间内所做的功,电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,那么电功率的计算公式是什么样的,下面一起来看下。

    时间:2022-01-12 11:18:57

  • 一文看懂三相电相线的颜色标准要求

    一文看懂三相电相线的颜色标准要求

    三相电相线的颜色标准要求,一般只要求母线必须遵循相色的规定,相色规定为:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。

    时间:2022-01-12 05:25:18

  • 三相四线零线能不能接空开

    三相四线零线能不能接空开

    三相四线零线能不能接空开,在三相四线低压配电网中,零线严禁单独装设熔断器和开关。对于三相四线的供电设备来说,就会发生零点漂移(中性点位移),从而产生如下不良后果。

    时间:2021-12-31 16:40:04

  • 三相负载不平衡时零线上电流怎么计算?

    三相负载不平衡时零线上电流怎么计算?

    对于三相不平衡负载,零线或中性线上面的电流就不为0A,那么怎么计算?有一个最简单的快速计算方法,即:√a2+b2+c2—ab—bc—ac,借助这个计算公式,可以轻松计算出三相不平衡负载中的零线或中性线上面的电流。

    时间:2021-12-27 10:36:22

  • 三相负载平衡时零线电流怎么计算?

    三相负载平衡时零线电流怎么计算?

    三相负载平衡时零线电流怎么计算?三相电源,不管是三相四线制,还是三相五线制,三相电源都是平衡的,互成120°夹角的电源。说明:电流是矢量,有大小也有方向,所以零线或者中性线上电流的矢量和才是0A。

    时间:2021-12-27 10:32:37

  • 电源开关(三相断路器)怎么连接,电源开关连接关系

    电源开关(三相断路器)怎么连接,电源开关连接关系

    有关电源开关的连接关系,本例中电源开关采用的是三相断路器,通过断路器来控制三相交流电动机电源的接通与断开,从而实现对三相交流电动机运转与停机的控制。

    时间:2021-03-29 09:25:43

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有