电流怎么计算?电流计算公式大全

来源:电工天下时间:2020-04-28 15:17:29 作者:老电工手机版>>

有关电流计算公式的小知识,电流怎么计算,如何计算电流大小值,作为电工来讲,怎么对用电设备计算电流,电工天下小编整理了电流计算公式大全,有需要的朋友参考下。

一、电流怎么计算?

P:功率

U:电压

I:电流

公式符号

Pj 计算有功功率

Pe 额定功率

Kx 开关系数,即负载在电路中的使用机率

Qj 计算无功功率

Sj 现在计算功率

Ij 计算电流

以单相电路中只有一个用电器为例,Kx取值1

对于洗衣机、冰柜、电磁炉等感性负载以如下公式计算

例如:一台电磁炉额定功率:1.8kW,功率因数(cosφ):0.65

据cosφ=0.65 得 tgφ=1.17

有功功率计算: Pj1=Pe×kx=1.8×1=1.8kW

无功功率计算: Qj1=Pj1×tgφ=1.8kw×1.17=2.11 kVar

. _________ __________

计算负荷:Sj= √Pj??+ Qj??=√1.8??+2.11?? = √3.24??+4.4521??=2.77kVA(此处为Pj??+ Qj??的和开平方)

计算电流:Ij = 2.77kVA×1000/220V = 12.59A

若负载为白炽灯、电饭煲等纯电阻性负载,那么计算起来很简单了

例如:一台电饭锅额定功率:1.8kW

计算电流:Ij=1.8kW×1000/220V = 8.18A

二、电流计算公式

电流计算公式:

380V三相电机,7.5KW,功率因素0.85

如何计算该电机工作电流啊

铜导线横截面的大小要怎么计算啊

需要详细的计算方法和公式啊

还有220V电机的电流计算呢?

问题补充:效率η这个东西~`我还是没能理解~

三相公式(效率η=0.9时):

I=P/(1.732×U×cosφ×η)=7500/(1.732×380×0.85×0.9)≈15(A)

单相公式:

I=P/(U×cosφ×η)=7500/(220×0.85×0.9)≈45(A)

小载面铜导线每平方载流量4~6A之间,长线取小值,短线取大值。

------------------------------------

三相电机的电流计算公式

如果一台排风扇是三相电机,它的标签上只写了电压380V,功率是4KW,还有转速,那么怎么计算它的电流呢?

公式是什么呢

A=KW/(1.732*0.38*COS) COS=功率因数

第2.0.1条 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:

一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:

1.中断供电将造成人身伤亡时。

2.中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

3.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。

在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。

二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:

1.中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

2.中断供电将影响重要用电单位的正常工作。例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。

三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

第2.0.2条 一级负荷的供电电源应符合下列规定:

一、一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。

二、一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急供电系统。

第2.0.3条 下列电源可作为应急电源:

一、独立于正常电源的发电机组。

二、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。

三、蓄电池。

四、干电池。

第2.0.4条 根据允许中断供电的时间可分别选择下列应急电源:

一、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。

二、自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。

三、允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。

第2.0.5条 应急电源的工作时间,应按生产技术上要求的停车时间考虑。当与自动启动的发电机组配合使用时,不宜少于10min。

第2.0.6条 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

一二级负荷供电

《民用建筑电气设计规范》规定:一级负荷应由两个电源供电(双电源),当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏;二级负荷条件允许时,也宜采用二路电源来供电,特别是消防用的二级负荷(双回路),更应该按两个回路要求供电;一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。

①对电网能够提供二个独立电源的高层建筑,已经满足了一、二级负荷的要求,原则上可不设柴油发电机组。但是,对于特别重要的高层建筑(如超高层建筑),其内部含有特别重要负荷时一般应设柴油发电机组做应急电源。 ②对于当地电网只能提供一路电源、或取得第二电源有困难或不经济合理的高层建筑,应设柴油发电机组提供第二电源。此时,柴油发电机组是作为备用电源使用,不仅仅是应急用。 ③大、中型商业建筑中为确保市电中断时不造成较大的经济损失,也宜设柴油发电机组。由于城市电网不可能完全独立,有时一个电源故障或检修时,另一电源有可能同时故障,因此,即使有两路或以上电源供电,为确保民用建筑中消防及其他重要设备(如智能化设备、通讯设备等)的可靠供电,一般都设置柴油发电机组。

根据<供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.2条、3.0.1条等相关条文的规定:“一级负荷应由两个电源供电”;“一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源”,也就是说特别重要负荷需要三个电源供电,一般的作法是在已有两路高压市电的情况下,再设自备电源,自备电源一般是采用柴油发电机组或整流逆变装置(简称EPS)电源等等。 上述规范的3.0.3条指出“除一级负荷中特别重要负荷外,不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行设计”。即对一级负荷而言,两个电源(一个电源故障时另一个电源不能同时损坏)供电就可以了,不必设第三电源。目前的实际作法,往往是根据供电部门的要求,在已有两路高压市电的情况下,再设置柴油发电机组,原因是认为两路高压市电并非两个“独立”(不能同时损坏的)电源,提高了一级负荷用户电源的可靠性。

二级负荷设备的供电有多种可选择的方案,工程设计者应尽量选择安全可靠、经济合理的方案。“有条件时采用双电源供电”。

三级负荷虽然对供电的可靠性要求不高,只需一路电源供电。

三、怎么计算电流大小

怎么计算电流大小:

I=U/R

电流(A)等于电压(V)比上电阻(欧姆)

单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母 I表示,它的单位是安培),简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。

导体中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了电流。

电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流。每秒通过1库仑的电量称为1安培(A)。安培是国际单位制中所有电性的基本单位。 除了A,常用的单位有千安(kA)毫安(mA)、微安(μA)。

1A=1000mA=1000000μA。

电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向。

电流微观表达式I=nesv,n为单位体积内自由电荷数,e为电子的电荷量,s为导体横截面积,v为电荷速度。

大自然有很多种承载电荷的载子,例如导电体内可移动的电子、电解液内的离子、等离子体内的电子和离子、强子内的夸克。这些载子的移动形成了电流。

国际单位制中电流的基本单位是安培。 1安培定义为:在真空中相距为1米的两根无限长平行直导线,通以相等的恒定电流,当每米导线上所受作用力为2×10-7 N时,各导线上的电流为1安培。

初级学习中1安培的定义:1秒内通过导体横截面的电荷量为1库仑,即:1安培=1库仑/秒。

换算方法:

1kA=1000A

1A=1000mA

1mA=1000μA

1μA=1000nA

1nA=1000pA

一些常见的电流:电子手表1.5μA至2μA,白炽灯泡200mA,手机100mA,空调5A至10A,高压电200A,闪电20000A至200000A。 

相关文章
  • 方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。

    时间:2022-09-13 14:07:17

  • 定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。

    时间:2022-09-13 14:06:54

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

    泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

    有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。

    时间:2022-07-20 21:08:31

  • 电磁波速度的计算公式是什么

    电磁波速度的计算公式是什么

    电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。

    时间:2022-07-15 16:02:19

  • 怎么计算电线能承受的最大电流?

    怎么计算电线能承受的最大电流?

    电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。

    时间:2022-06-27 05:27:38

  • 什么是电压,什么是电流

    什么是电压,什么是电流

    有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-26 15:12:32

  • 电流热效应的利弊分析

    电流热效应的利弊分析

    电流通过电阻时做功,将电能转换为热能,电阻就会发热,这种现象称为电流的热效应。这种效应在生活电器设备中被广泛使用,但这种热效应会时刻跟随着电流,所以有利也有弊。

    时间:2022-06-23 20:14:49

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有