变压器电流计算公式_有关变压器电流的计算方法

来源:电工天下时间:2020-04-28 15:16:41 作者:老电工手机版>>

关于变压器电流计算的方法,变压器如何计算电流,变压器电流计算公式是怎么样的,作为电工来说,掌握变压器电流计算,是必备的一项技能,电工天下小编整理了常用的变压器电流计算公式,需要的朋友参考下。

一、变压器的额定电流怎么算?

比如1250KVA的变压器,应该怎么算它的额定电流?

根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。

1250KVA的必定是三相变压器,其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)

答案就是1900A。

二、变压器怎么计算电流?

变压器如何算电流?

10/0.4KV 变压器的额定电流计算

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

计算50KVA变压器低压侧额定电流:50*1.44=72A

计算80KVA变压器低压侧额定电流:80*1.44=115.2A

计算100KVA变压器低压侧额定电流:100*1.44=144A

根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。

1250KVA的必定是三相变压器,其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)

答案就是1900A

变压器一次变电流的计算方法

1、快速估算法

变压器容量/100,取整数倍,然后*5.5=高压侧电流值,如果要是*144,就是低压侧电流值!

比如说1000KVA的变压器,/100取整数倍后是10,那么高压侧电流就是10*5.5=55A,低压侧电流就是10*144=1440A

2、线性系数法

记住一个常用容量的变压器高低压侧电流值,其它容量的可以进行线性推导

比如说1000KVA的变压器,高压侧电流计算值是57.73,低压侧电流计算值是1443.42,那么记住这个数值,其它容量的可以以此推导,比如说1600KVA的变压器,高压侧电流就是1600/1000*57.73=92.368A,低压侧电流就是1600/1000*1443.42=2309.472A

3、粗略估算法:

高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2

比如说1000KVA的变压器,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法

4、公式计算法:

I=S/1.732/U

I--电流,单位A

S--变压器容量,单位kVA

U--电压,单位kV

5、最大电流计算:

需要考虑过载系数、过载时限、变压器寿命、电动机起动系数、涌流、高频负荷如电机的高频谐波等综合因素了,这样计算就非常麻烦了。只说一个简单的,过载情况---------在过载的情况下,油变的过载系数是1.2,干式的过载系数是1.5,也就是通过上述方法计算出变压器的额定电流值之后,再乘以过载系数,从而得到最大电流值,用以高低压侧开关的整定和变压器后备限流熔断器数值的设计和整定!

综上,电网系统容量参考500MVA(其实无所谓的,最值这个数值的系统可以忽略不计),变压器阻抗设定为1000KVA以下为0.4%,1000KVA及以上是0.6% 。

三、三相电力变压器额定电流计算公式

三相电力变压器额定电流计算公式:

Ie=Se÷(1.732×Ue)

式中:

Ie为额定电流(A)

Se为额定容量(KVA)

Ue为额定电压(KV)

四、三相变压器线电流计算公式

电力变压器变压器额定电流I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。

I1N = SN / U1N

I2N = SN / U2N

对三相变压器:

I1N=SN/[sqrt(3)U1N]

I2N=SN/[sqrt(3)U2N]

U1N为正常运行时一次侧应加的电压。

U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。

单位为V。

相变压器中,额定电压指的是线电压。

SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。

通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。

I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。

I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A

功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。

电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。

有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。

三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:视在功率S=1.732UI有功功率P=1.732UI cosΦ无功功率Q=1.732UI sinΦ功率因数cosΦ=P/SsinΦ=Q/S

三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法) = 3*相电压U*相电流I(角形接法)

三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形 接法) = 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)

三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。

相关文章
  • 方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理

    方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。

    时间:2022-09-13 14:07:17

  • 定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理

    定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。

    时间:2022-09-13 14:06:54

  • 复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

    有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。

    时间:2022-09-12 12:50:11

  • 泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

    泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

    有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。

    时间:2022-07-20 21:08:31

  • 电磁波速度的计算公式是什么

    电磁波速度的计算公式是什么

    电磁波速度计算公式为:ᴠ=1/√eμ=c/√erμr,式中v指电磁波速度,c为光速,er为材料的相对介电常数,理想导体中er=1,ur为材料的相对导磁率,真空理想下ur=1,即当er=1、ur=1,相当于导体没有导电率ρ时,计算公式就为v=c。

    时间:2022-07-15 16:02:19

  • 怎么计算电线能承受的最大电流?

    怎么计算电线能承受的最大电流?

    电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。

    时间:2022-06-27 05:27:38

  • 什么是电压,什么是电流

    什么是电压,什么是电流

    有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。

    时间:2022-06-26 15:12:32

  • 电流热效应的利弊分析

    电流热效应的利弊分析

    电流通过电阻时做功,将电能转换为热能,电阻就会发热,这种现象称为电流的热效应。这种效应在生活电器设备中被广泛使用,但这种热效应会时刻跟随着电流,所以有利也有弊。

    时间:2022-06-23 20:14:49

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有