谐波的危害有哪些

来源:电工天下时间:2022-09-11 14:13:02 作者:老电工手机版>>

有关谐波的小知识,谐波的危害有哪些,主要包括三个方面,一是对供配电线路的危害,二是对电力设备的危害,三是对人体的影响与伤害等,下面具体来看下。

谐波的几大危害

1、对供配电线路的危害

(1)影响线路的稳定运行

供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,使得在故障情况下保证线路与设备的安全。但由于电磁式继电器与感应式继电器对10%以下含量高达40%时又导致继电保护误动作,因而在谐波影响下不能全面有效地起到保护作用。晶体管继电器虽然具有许多优点,但由于采用了整流取样电路,容易受谐波影响,产生误动或拒动。

这样,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。

(2)影响电网的质量

电力系统中的谐波能使电网的电压与电流波形发生畸变,如民用配电系统中的中性线,由于荧光灯、调光灯、计算机等负载,会产生大量的奇次谐波,其中3次谐波的含量较多,可达40%;三相配电线路中,相线上的3的整数倍谐波在中性线上会叠加,使中性线的电流值可能超过相线上的电流。

另外,相同频率的谐波电压与谐波电流要产生同次谐波的有功功率与无功功率,从而降低电网电压,浪费电网的容量。

2、对电力设备的危害

(1)对电力电容器的危害

当电网存在谐波时,投入电容器后其端电压增大,通过电容器的电流增加得更大,使电容器损耗功率增加。

对于膜纸复合介质电容器,虽然允许有谐波时的损耗功率为无谐波时损耗功率的1.38倍;对于全膜电容器允许有谐波时的损耗功率为无谐波时的1.43倍,但如果谐波含量较高,超出电容器允许条件,就会使电容器过电流和过负荷,损耗功率超过上述值,使电容器异常发热,在电场和温度的作用下绝缘介质会加速老化。

尤其是电容器投入在电压已经畸变的电网中时,还可能使电网的谐波加剧,即产生谐波扩大现象。

另外,谐波的存在往往使电压呈现尖顶波形,尖顶电压波易在介质中诱发局部放电,且由于电压变化率大,局部放电强度大,对绝缘介质更能起到加速老化的作用,从而缩短电容器的使用寿命。

一般来说,电压每升高10%,电容器的寿命就要缩短1/2左右。再者,在谐波严重的情况下,还会使电容器鼓肚、击穿或爆炸。

(2)对电力变压器的危害

谐波使变压器的铜耗增大,其中包括电阻损耗、导体中的涡流损耗与导体外部因漏磁通引起的杂散损耗都要增加。

谐波还使变压器的铁耗增大,这主要表现在铁心中的磁滞损耗增加,谐波使电压的波形变得越差,则磁滞损耗越大。

同时由于以上两方面的损耗增加,因此要减少变压器的实际使用容量,或者说在选择变压器额定容量时需要考虑留出电网中的谐波含量。

除此之外,谐波还导致变压器噪声增大,变压器的振动噪声主要是由于铁心的磁致伸缩引起的,随着谐波次数的增加,振动频率在1KHZ左右的成分使混杂噪声增加,有时还发出金属声。

(3)对电力电缆的危害

由于谐波次数高频率上升,再加之电缆导体截面积越大趋肤效应越明显,从而导致导体的交流电阻增大,使得电缆的允许通过电流减小。另外,电缆的电阻、系统母线侧及线路感抗与系统串联,提高功率因数用的电容器及线路的容抗与系统并联,在一定数值的电感与电容下可能发生谐振。

(4)对用电设备的危害

谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,严重时使电动机过热。尤其是负序谐波在电动机中产生负序旋转磁场,形成与电动机旋转方向相反的转矩,起制动作用,从而减少电动机的出力。另外电动机中的谐波电流,当频率接近某零件的固有频率时还会使电动机产生机械振动,发出很大的噪声。

(5)对低压开关设备的危害

对于配电用断路器来说,全电磁型的断路器易受谐波电流的影响使铁耗增大而发热,同时由于对电磁铁的影响与涡流影响使脱扣困难,且谐波次数越高影响越大;热磁型的断路器,由于导体的集肤次应与铁耗增加而引起发热,使得额定电流降低与脱扣电流降低;电子型的断路器,谐波也要使其额定电流降低,尤其是检测峰值的电子断路器,额定电流降低得更多。由此可知,上述三种配电断路器都可能因谐波产生。

对于漏电断路器来说,由于谐波汇漏电流的作用,可能使断路器异常发热,出现误动作或不动作。

对于电磁接角器来说,谐波电流使磁体部件温升增大,影响接点,线圈温度升高使额定电流降低。

对于热继电器来说,因受谐波电流的影响也要使额定电流降低。在工作中它们都有可能造成误动作。

(6)对弱电系统设备的干扰

对于计算机网络、通信、有线电视、报警与楼宇自动化等弱电设备,电力系统中的谐波通过电磁感应、静电感应与传导方式耦合到这些系统中,产生干扰。

其中电感应与静电感应的耦合强度与干扰频率成正比,传导则通过公共接地耦合,有大量不平衡电流流入接地极,从而干扰弱电系统。(电工天下 www.dgjs123.com)

(7)影响电力测量的准确性

目前采用的电力测量仪表中有磁电型和感应型,它们受谐波的影响较大。特别是电能表(多采用感应型),当谐波较大时将产生计量混乱,测量不准确。

(8)谐波对人体有影响

从人体生理学来说,人体细胞在受到刺激兴奋时,会在细胞膜静息电位基础上发生快速电波动或可逆翻转,其频率如果与谐波频率相接近,电网谐波的电磁辐射就会直接影响人的脑磁场与心磁场。

当电网的谐波污染程度小于国家标准的规定时,通常不会对系统造成影响。

随着污染程度的增加,谐波的影响就逐渐显现出来。在谐波严重超标的情况下,如果不进行谐波治理,往往会产生很严重的后果。 

谐波源的特性非常复杂,因为谐波的产生不仅仅取决于产生谐波的负荷本身,还与电网的短路容量、电网的组成形势以及电网中的其他负荷的性质有关。因此滤波器无法做成定型产品,必须通过我司技术人员对谐波源现场情况的测试,然后根据现场测试结果进行专门设计。 

相关文章
  • 谐波对异步电动机的影响与防护处置方法

    谐波对异步电动机的影响与防护处置方法

    谐波对异步电动机的影响与防护处置,谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,谐波电流能使电机的铜耗增加,变频器产生谐波机理,变频器产生谐波的治理措施。

    时间:2022-09-10 07:06:22

  • 并联电抗器及串联电抗器的作用有哪些

    并联电抗器及串联电抗器的作用有哪些

    有关电抗器的小知识,介绍二种常用的电抗器,一种是并联电抗器,另一种是串联电抗器,并联电抗器的作用是补偿线路的电容性充电电流,串联电抗器可以使使线路的总电抗减小,下面具体来了解下。

    时间:2022-08-27 21:01:55

  • 电磁波的介质有哪些,电磁作用与弱作用是什么

    电磁波的介质有哪些,电磁作用与弱作用是什么

    电磁波为交替变化的电场和磁场,携带能量以辐射的方式传播的形式,电磁场是电磁波的传播介质,电磁波的传播速度就是光速,电磁作用与弱作用有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。

    时间:2022-08-20 07:11:50

  • 稳压器分为哪些类型

    稳压器分为哪些类型

    有关稳压器的知识,不同类型的稳压器的分类标准不太相同,稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置,每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构有不同优缺点,稳压器分为哪些类型,一起来了解下。

    时间:2022-07-29 05:44:31

  • 共用零线有哪些危害

    共用零线有哪些危害

    共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。

    时间:2022-07-23 07:43:24

  • 高压并联电抗器有哪些作用

    高压并联电抗器有哪些作用

    有关电抗器的知识,电抗器有多种类型,以高压并联电抗器为例,介绍下电抗器的主要作用,高压并联电抗器的作用包括降低工频电压、降低操作过电压、防止出现自励过电压等,下面具体来看下。

    时间:2022-07-23 07:18:12

  • 变频器有哪些制动方式

    变频器有哪些制动方式

    有关变频器的小知识,变频器的制动方式有哪几种,制动是指电动机运行过程中因故障保护或人为主动停机时采取的技术措施,变频器的制动方式有能耗制动、回馈制动、直流制动和直流回馈制动等四种。

    时间:2022-07-21 05:46:09

  • 变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

    变频器谐波怎么消除,有哪些对策?

    有关变频器的使用知识,变频器谐波怎么消除,常用的对策有哪些,主要包括增加变频器供电电源内阻抗、安装电抗器、变压器多相运行、应用滤波器以及变频器正确接地等措施,下面具体来看下。

    时间:2022-07-21 05:46:03

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有