>首页 > 电工技术 > 电工识图>家装电工布线常识 正文

家装电工布线常识:房屋装修布线及水电设计

电工天下【电工识图】 编辑:dgjs123 发布时间:2017-03-12

家装电工布线常识:房屋装修布线及水电设计

家庭用电安全,是确保一个家庭成员的安全的最大保障,因为几乎每天都要和电打交道,所以在装修房屋时,就不得不对装修布线这一环节,引起高度重视。

但是,家装过程中的布线要求极其严格,对这些严格的要求您了解多少?其实家庭装修布线也是有严格要求的。

家装电工布线常识:

1、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。

2、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。

3、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。

4、各弱电子系统均用星型结构。

5、进线穿线管2~3根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC管)。

6、直线管的管径利用率应为50%~60%,弯管的管径利用率应为40%~50%。

7、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。

8、暗管直线敷设长度超过30米,中间应加装过线盒。

9、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15米,且该段内不得有S弯。连续弯曲超过2次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。

10、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。

11、在暗管孔内不得有各种线缆接头。

12、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。

13、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。

14、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。

家装电工布线常识

一、前期规划

1、在装修之前要确认好平面位置,由于面积有限,所以要选一个性能比最佳的摆放方案,以确保得到最开阔的视觉感和最方便的实用性,当平面确定后,我们就可以规划出电器、光源、电话以及电脑的摆放位置,并做出一个3-5年中可能会增加的用电用网需求点,以免到时只能拉明线,既不美观又不方便。

2、位置和数量与电工确认清楚后,要根据预算选择好弱电线路在汇集处的安置方式,简单低预算的布线方案可选择普通的布线箱,预算宽裕的可选择低配置的家居智能配线箱,日后使用起来会很方便。家庭成员如都使用笔记本可直接通过入户网线接通无线路由器实现多机上网。

二、操作提示与结果处理

1、弱电线路如果进入的是普通布线箱,那一定要在线上标注出所连通的信息点位置,以便将来连线时一目了然,否则只能通过专业的仪器才能检测出所属位置。

2、平板电视后面要布网线及HDMI线,以备电视网络化和接游戏设备或蓝光机等。(电工天下 www.dgjs123.com)

3、最终我们可以在每个房间都享受到舒适的灯光、喜爱的电视节目、网络使用和电话连线。

4、要了解网线布放的基本规则,以便对施工进行验收,布放网线时,沿墙壁、地面或顶面开凿约4厘米宽的暗槽,将五类双绞线穿入PVC管后,将管埋入槽内,再装修好外部,有效保护了网线不被建筑材料腐蚀,出线端插座与电源插座保持20厘米以上,避免交流电产生的磁场干扰。

5、铺设的所有线路最好都穿管,不同类型的线不要共用PVC管路,信息线、电源线、有线电视信号线应尽量避免紧挨着平行走线,防止发生信号干扰。网线位置也应尽量避开冰箱、空调、洗衣机等电器的摆放处,将干扰信号的可能降到最低。

三、家装水电设计注意事项

1、不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区。

2、不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区。

3、开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。

4、不能开长横槽走管:承重墙易破坏结构,轻体墙由于受力为上左右三面,断筋后照样会造成后患。

5、电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。

6、管径小于25的PVC电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯;电路不是做秀,拐弯尽量避免直角死弯。

7、除厨房了生间外,电路走管线尽量走地(顶面吊顶除外),走管完毕用PVC胶粘结接口处。

8、线管先布置完毕,固定完毕,然后和钢丝穿线。

家庭电工布线的注意事项:

1、国家标准墙面开横槽不要超过50cm、个人建议就不要开横槽、影响墙体承重。

2、线管内穿线横截面积不要超过管横截面积的40%。

3、单根线管最多3个弯曲、再多、线无法抽动。

4、线管弯要月亮弯、不能直角弯。

5、强弱电交叉要用锡纸做屏蔽处理。

6、电线、照明插座用2.5平方的、空调用4平方的。

7、吊顶内线管固定间距小于1m。

8、火零地线要分色。

9、电线接驳要用防水绝缘胶布或压线帽或接线端子。

10、新加插座要弹线和原有插座统一水平面。

11、强电弱电间距最小30cm、强电煤气管道间距最小30cm、强电水源间距最小30cm。

先说11点、都是实际容易出现的问题、经验之谈、望认真参考。

另外,电路走线、各走各的线、照明是照明的一路线、插座是插座的一路线、不要混。加灯、就从灯的线路取电、零线、火线都从灯的线路取。

第三个问题、零线就是零线、灯的零线也是零线、插座的零线,也是零线,一样的。 

猜你喜欢:

  • 照明线路安装及室内照明布线方式

    有关照明线路安装及室内照明布线方式,室内照明布线分明敷布线,暗敷布线和明暗混合布线三类,三种不同室内照明布线方式的特点与布线方法。....

  • 综合布线系统预埋暗管

    有关综合布线系统预埋暗管的安装要求,综合布线系统预埋暗管保护规定,预埋在墙体中间的最大管径不宜超过50mm,楼板中暗管的最大管径不宜超过25mm,暗管的转弯角度应大于90度等。....

  • 家庭装修水电改造验收标准

    有关家庭装修水电改造验收标准及布线方法,主要内容包括电路改造工艺标准,线盒走线施工工艺,地采暖布线,地采暖检验方法,卫生间水电施工标准,水管固定工艺标准,厨房水电施工标准等。....

  • 室内暗线如何布线

    有关室内暗线的安装布线方法,室内暗线安装布线图详解,按效果图制作和具体施工图设计图纸,选用并确定灯具、插座、开关等的位置,室内暗线安装方法,以及室内暗线安装注意事项。....

  • 家装弱电线路布线

    有关家装弱电线路的布线方法,家庭装修中弱电线路的布线技巧,弱电线路安装与改造中,合理定位自己的需求,布线方式一定要选择星形布线,选好一个相对中心的位置作为交换中心等。....

  • 家装弱电施工流程

    家装弱电的施工流程,弱电施工是必须按照一定确定的流程,才能顺利并且有条不紊的完成整个过程,包括配置弱电箱集中管理,弱电箱的安装,弱电布线方式,以及确定走线并开槽与穿线封槽的方法。....

  • 家庭装修电路布线

    有关家庭装修电路布线的操作注意事项,家庭装修电路布线需要注意的常见问题,配电箱户表及配线规范,配线时相线与零线的颜色应不同,进线穿线管、暗管、直线管等的安装要求等。....

  • 家装弱电线缆布线

    家装弱电线缆布线的设计要求,家装弱电线缆布线注意事项,在家庭装修中,电话线、网络线、有线电视线的布设中的注意事项,包括集中控制,布线时要预留足够插孔,弱电线缆避开强电线,弱电线缆注意防潮等。....

本文已影响 人
网友评论

Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有