一例按钮和接触器Y-△降压启动的电路图

来源:电工天下时间:2020-11-20 10:32:45 作者:老电工手机版>>

按钮和接触器Y-△降压启动电路图

降压启动的几种方式:定子电路串电阻降压启动、自耦变压器降压启动、Y-△降压启动、延边三角形降压启动。

Y-△降压启动包括由按钮、接触器手动控制的Y-△降压启动控制和由时间继电器自动控制的Y-△降压启动控制线路。

1、电路原理图

一例按钮和接触器Y-△降压启动的电路图

2、电路组成

本电路由电源隔离开关 QS;熔断器 FU1、FU2;交流接触器 KM、KMY、KM△;热继电器 FR;启动按钮SB2;停机按钮 SB1 及电动机 M 组成。

3、技术要求

按下 SB2,电动机定子绕组接成 Y 形,降压启动,启动完成后按下SB3电动机定子绕组接成 △ 形,电动机全压运行。

4、工作原理

(1)合上 QS,电源引入。

一例按钮和接触器Y-△降压启动的电路图

(2)电动机Y 形接法降压启动

按下 SB2→KM 线圈得电→

→KM主触头闭合→电动机 M接成Y降压启动

→KM自锁触头闭合自锁→

→KMY线圈得电→KMY主触点闭合→KMY动断触点断开→实现互锁

一例按钮和接触器Y-△降压启动的电路图

(3)电动机 △ 形接法全压运行

当电动机转速上升并接近额定值时

按下 SB3→

→SB3 常闭触头先断开→KMY 线圈失电→KMY主触头分断,解除 Y 形连接(KMY互锁触点闭合)。

→SB3 常开触头后闭合→KM△ 线圈得电→

→电动机 M 定子绕组接成 △ 全压运行。

→KM△ 动断触头断开→实现互锁。

→KM△ 动合触点闭合→实现自锁。

一例按钮和接触器Y-△降压启动的电路图

(4)停止

按下 SB1 电动机停止运行。

(5)停止使用时,断开电源开关 QS。

5、按钮、接触器控制 Y-△ 降压启动控制线路的缺点

这类控制线路的缺点为:操作者必须在电动机起动结束后,按下全压运行按钮,才能进行工作。如果忘记按下全压运行按钮而进行工作,就会烧毁电动机。

解决办法:利用时间继电器进行自动控制。