超声波流量计测量误差大的原因与解决方法

来源:电工天下时间:2016-04-16 15:34:26 作者:老电工手机版>>

超声波流量计测量误差大的原因:

1、超声波流量计传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物干扰超声波信号。

解决方法:将传感器装在管道两侧。

2、超声波流量计传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体。

解决方法:将传感器装在充满流体的管段上。

3、存在使流态强列烈波动的装置:
文氏管、孔板、涡街、涡轮或部分关闭的阀门,正好在传感器发射和接收的范围内,使读数不准确。

解决方法:将传感器装在远离上述装置的地方,传感器上游距上述装置30D,下游距上述装置10D或移至上述装置的上游。

4、超声波流量计输入管径与管道内径不匹配。

解决方法:修改管径,使之匹配。