电动机绝缘电阻测量方法及兆欧表使用方法

来源:电工天下时间:2020-05-05 17:49:29 作者:老电工手机版>>

有关电动机绝缘电阻测量方法,电机绝缘电阻测量内容,兆欧表在测量绝缘电阻时的注意事项,以及电机绕组对地绝缘测量、电机绕组相间绝缘测量、电机绕组层间(匝间)绝缘电测量的方法。

电动机绝缘电阻测量与兆欧表使用方法

电动机绝缘电阻测量方法

电机绝缘电阻测量的三个部分:

电机绕组对地绝缘测量、电机绕组相间绝缘测量和电机外绕组层间(匝间)绝缘测量,用ZC25-3型兆欧表测量绕组对地绝缘和绕组相间绝缘,用外用表测量外绕组层间(匝间)绝缘。

正确使用兆欧表才能取得准确的电机绝缘电阻测试数据。

一、兆欧表接线须知

在测量时,要注意兆欧表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。兆欧表的接线柱共有三个:一个为“L”即线端,一个“E”即为地端,再一个“G”即屏蔽端(也叫保护环),一般被测绝缘电阻都接在“L”和“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。

这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。

这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”,因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。

当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。

如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。

另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

二、兆欧表使用方法及注意事项

兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。

1、测量前,应将兆欧表保持水平位置,左手按住表身,右手摇动兆欧表摇柄,转速约120r/min,指针应指向无穷大(∞),否则说明兆欧表有故障。

2、测量前,应切断被测电器及回路的电源,并对相关元件进行临时接地放电,以保证人身与兆欧表的安全和测量结果准确。

3、对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。

4、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。

5、兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。

6、测量时必须正确接线。兆欧表共有3个接线端(L、E、G)。测量回路对地电阻时,L端与回路的裸露导体连接,E端连接接地线或金属外壳;测量回路的绝缘电阻时,回路的首端与尾端分别与L、E连接;测量电缆的绝缘电阻时,为防止电缆表面泄漏电流对测量精度产生影响,应将电缆的屏蔽层接至G端。

7、摇动兆欧表后,各接线柱之间不能短接,以免损坏。

8、兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。

9、摇动兆欧表时,不能用手接触兆欧表的接线柱和被测回路,以防触电。

10、摇动兆欧表后,时间不要久。

11、转速大约120r/min时,指针所指读数即为绝缘电阻值。

可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。做好上述准备工作后就可以进行测量了。

正确掌握兆欧表使用及接线后,下面分别介绍电机绕组对地绝缘电阻测量、电机绕组相间绝缘电阻测量和电机外绕组层间(匝间)绝缘电阻测量方法。

三、电机绕组对地绝缘测量

1、测量电机绕组对地绝缘时,要把电机的接线全都拆掉。

2、检查ZC25-3型兆欧表的好坏,做开路、短路试验。

3、摇表没问题后,用摇表一个表笔接电机外壳,转动摇把,达到120转/分,此时另一个表笔接绕组的一端,当读数稳定时,就是这个绕组的对地绝缘阻值。三个绕组要分别测量三次,有的电机是已经把星型连接接好了的,只引出三根出线,那就只需摇测一次就行。

四、电机绕组相间绝缘测量

相间绝缘就是绕组之间的绝缘,把表笔先接在一个绕组上,然后转表、测量另一个绕组与它的阻值。(www.dgjs123.com)最低要求是每伏一千欧姆,即1kΩ/V。380V的电机是380kΩ。一般要求电机相间绝缘电阻>0.5MΩ。

五、电机绕组层间(匝间)绝缘电测量

电机绕组层间(匝间)绝缘测量要使用万用表测量。就是通过比较三个绕组的直流电阻值来判断绕组是否存在层间(匝间)短路的故障。当测量后有一组数值明显偏小时,就怀疑这组层间有问题了。

采用500V兆欧表(俗称的摇表),先测绕组对机壳的绝缘电阻值,数值越大越好;测量绕组之间的绝缘电阻值(需要把3个绕组的接线拆开,然后两两分别测量),也是数值越大越好。测量的绝缘电阻值为0或者小于0.4MΩ就说明绝缘损坏或不合格,需要处理。

电机测量电阻前要放电没听说过,自己测也没放过。万用表测量小电阻,摇表测的是绝缘电阻。交流电机一般有六个个接线柱,万用表测绕组的通断,摇表主要是测绕组匝间短路及绕组的对地电阻。

测量三相电机绕组电阻时不需要放电,直接用万用表的电阻档测量,电机功率较大的用1欧档,功率较小的用10欧,分别测量三相绕组的阻值,正常为三相阻值相同。测量电机的绝缘电阻则使用摇表(兆欧表),分别测量相间绝缘电阻及对地绝缘电阻,其阻值大于1MΩ/kV为合格。三相电机:用1档测三相绕组的电阻值,正常应三相阻值相同,相间没短路,相间绝缘电阻及对地绝缘电阻应大于1MΩ/kV(绝缘电阻用兆欧表测量较准确)。

如果是380v的应选择500v的兆欧表每分钟120转的转速测量,对地电阻大于1兆欧可以用,正常是接近无穷大的。电工天下

电机测量电阻前要放电?万用表和摇表分别怎么测?

测线圈电阻只有一种情况需要放电:单相电机的主绕组开路,就是不通。在这种情况下给电机通电断开后会在电容里面蓄上电,电压从0到220V,此时必须将电机的两根引线短接一下。

万用表一般测量线圈电阻,阻值较低。单相电机高的也只有100多Ω。用高阻挡(20M)也可以测绝缘电阻,但是因为万用表电压不高,测量结果会有误差,可能万用表测出来绝缘良好,摇表测出来却漏电,因为摇表的电压有500V和1000V,能够击穿较弱的绝缘。

380V电机接线柱一般6根线,板上标注有U1、V1、W1、W2、U2和V2,测线圈电阻是否平衡用万用表低阻档(200Ω)分别测量U1与U2、V1与V2、W1与W2,绝缘用摇表测三相互相之间的电阻和三相对地电阻,大于0.5MΩ即可。

220V电机的接线柱有多种:有6线的,有4线的,有3线的,有直接2线的。

相关文章
  • 低压电缆的绝缘电阻的合格值是多少

    低压电缆的绝缘电阻的合格值是多少

    有关低压电缆的知识,低压电缆的绝缘电阻为多少算合格,与电缆的长度有没有关系,当电缆长度为500米时,或大于500米时,绝缘电阻值多少为合格,电工天下小编带大家来了解下。

    时间:2020-06-23 09:20:22

  • 如何测量电缆绝缘电阻?兆欧表绝缘电阻的测量方法

    如何测量电缆绝缘电阻?兆欧表绝缘电阻的测量方法

    有关电缆绝缘电阻的测量方法,如何用兆欧表测量电缆的绝缘电阻值,兆欧表测量电缆绝缘电阻的注意事项有哪些,一起来了解下。

    时间:2020-05-05 17:49:31

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有