绝缘电阻表发电机无输出电压或输出电压很低怎么办

来源:电工天下时间:2021-08-23 10:33:31 作者:老电工手机版>>

有关绝缘电阻表发电机无输出电压或输出电压很低的问题,原因可能是炭刷接触不良或炭刷磨损严重,绕组断线,电路中有断线等,绝缘电阻表发电机无输出电压的排查方法。

绝缘电阻表发电机无输出电压

1、炭刷接触不良或炭刷磨损严重

对于炭刷接触不良故障,应对炭刷和整流环之间的接触情况进行适当的调整,使两者之间完全可靠地接触;对于炭刷严重磨损故障,只有重换新的同规格的配件。

2、绕组断线

绕组断线多出现在引出端处,或线圈的表面之处,可仔细地找出断线处将其连接通即可。

3、电路中有断线之处

仔细地查找断线点,对于脱焊的焊点,应重新加焊料将其施焊牢固。

附,如何根据发电机转子对地电压计算绝缘电阻?

1、计算发电机转子绝缘电阻的已知条件

①安装在控制屏6KP励磁绝缘检查的数字式电压表,在测量时所显示的励磁回路正极对地电压U+和负极对地电压U— ;

②该数字式电压表,在测量时所显示的励磁回路正、负极之间的电压UL。

③该数字式电压表内阻Rb为10MΩ;

2、计算公式

①转子绝缘总电阻的计算公式:   (MΩ)  

②转子正极对地绝缘电阻的计算公式: R正  (MΩ)  

③转子负极对地绝缘电阻的计算公式: R负  (MΩ)

3、计算绝缘电阻的例子

8月23日14时,安装在控制屏6KP励磁绝缘检查的数字式电压表,显示励磁电压UL为88V,励磁回路正极对地电压U+为0.5V,励磁回路负极对地电压U-为15V。

分别求出转子绝缘总电阻、转子正极对地绝缘电阻和转子负极对地绝缘电阻是多少?

解答:

转子绝缘总电阻 (MΩ),转子正极对地绝缘电阻 R正(MΩ),转子负极对地绝缘电阻 R负(MΩ),附2,没有兆欧表时,如何测电机的绝缘电阻,用数字万用表怎么测量电机的绝缘电阻?

万用表是无法替代绝缘电阻表的,绝缘表是模拟输出一个高电压(通常500v或1000v),在这个高压下看被测材料的绝缘电阻值,万用表测量电阻时表笔2段电压仅为1.5-5伏左右,所有万用表无法取代兆欧表。