有关钳形电流表的使用方法,在钳形电流表的使用过程中,要注意高压与低压钳形表的区别,钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。

钳形电流表的使用问题

钳形电流表

钳形电流表的使用方法:

1、使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。

2、当电缆有一相接地时,严禁测量。防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。

3、钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内。来自:电工技术之家

4、观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。

5、在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。

6、测量低压可熔保险器或水平排列低压母线电流时,应在测量前将各相可熔保险或母线用绝缘材料加以保护隔离,以免引起相间短路。

附,钳形电流表是什么?

钳形电流表(简称钳表),是集电流互感器与电流表于一身的仪表,其工作原理与电流互感器测电流是一样的。

钳形表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开,被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示——测出被测线路的电流。

钳形电流表分高、低压两种,用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。

相关文章
  • 钳形表在建筑楼宇中的应用说明

    钳形表在建筑楼宇中的应用说明

    有关钳形表在建筑楼宇中的应用,在住宅应用中如何使用钳型表,在商业应用中如何使用钳型表,钳形表测试泄漏电流与负载电压等的方法。

    时间:2022-07-12 09:26:37

  • 钳形电流表测量时的八点注意事项

    钳形电流表测量时的八点注意事项

    有关钳形电流表的测量与使用注意事项,这里总结为八点,包括使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,三相中当有一相接地时,严禁测量等。

    时间:2022-07-12 09:26:35

  • 钳形电流表的结构原理与使用方法

    钳形电流表的结构原理与使用方法

    有关钳形电流表的结构及原理,钳形电流表简称钳形表,实质上是由一只电流互感器、钳形扳手和一只整流式磁电系有反作用力仪表所组成,其规格、原理及使用方法分享。

    时间:2021-05-21 09:33:15

  • 钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项

    钳形电流表的选型_钳形电流表的使用注意事项

    有关钳形电流表的结构与工作原理,钳形电流表的选用选型方法,钳形电流表使用前的检查内容,钳形电流表测量操作中的技术要点等,一起来了解下。

    时间:2021-05-21 09:33:14

  • 钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法

    钳形电流表测量注意事项_钳形电流表的使用方法

    有关钳形电流表的测量注意事项,分为测量前、测量中、测量后注意事项,被测线路的电压要低于钳表的额定电压,不同电压等级的钳形表测量范围不同,并介绍了钳形电流表的使用方法。

    时间:2021-05-21 09:33:12

  • 钳形电流表的常见故障与处理方法

    钳形电流表的常见故障与处理方法

    钳形电流表用途广泛,测电流电压均可,在使用过程,会遇到一些常见故障,面对钳形电流表的常见故障或问题,这里总结了六种故障现象与处理方法,一起来看看。

    时间:2021-05-21 09:33:10

  • 钳形表与三相四线表怎么用?

    钳形表与三相四线表怎么用?

    有关钳形表与三相四线表的使用方法,包括功率与电能测量方法,钳形电流表的应用,钳形电流表的特殊情况应用,以及使用钳形表进行电能测量的方法。

    时间:2021-05-20 09:20:44

  • 钳形表的结构原理与使用方法

    钳形表的结构原理与使用方法

    有关钳形表的结构原理,钳形表的优点,钳形表的使用方法与注意事项,钳形表是集电流互感器与电流表于一身的仪表,钳形表测量前后的注意事项。

    时间:2021-05-20 09:20:40

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有